Retour
Menu utilisateur
Menu

Noue tuiles mécaniques redland double romane DTU

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 706 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Bonjour
aprés trois reprise de noue et deux expertises j'ai de nouvelles infiltrations par ma noue je pense
dans son rapport d'expertise ,expert se contente de mots comme insuffisant lorsque le recouvrement d'élément de noue par celui du dessus est quasiment nul et ne fait aucune objection lorsque le recouvrement ne fait que 4ou 5cm
en outre les tranchis glissent dans la noue ou sont en porte à faux.
Mon couvreur me dit que les tuiles ou tranchis doivent être tenus.Pour lui les deux anomalies conjuguées sont la cause de débordement.
les tranchis parce qu'ils provoquent un barrage
les recouvrements , lors d'un gros orage , il suffit que l'eau monte de 5MM pour que ça débordeà la jonction
mon couvreur me précise que ma noue est trop large (650 Mmm de développé), pour lui ça ne devrait pas faire plus de 400mm, sinon c'est difficile de fixer les tranchis.
Si les tuiles glissent c'est parce que leur talon a été meulé et ne s'accochent pas au liteaux , mais si on ne meule pas leur talon , ces talons ne se mettent pas à leur place à cause des liteaux qui longent la noue, les liteaux de toiture venant en affleurement et non par dessus.
Si les experts eux mêmes méconnaissent les normes ça devient grave sur tout celui de SMABTP alors que sur leur site, ils décrivent les causes de malfaçon.
J'ai besoin de chiffres , je ne peux pas me contenter de moi je fais ci , ou moi je fais ça.
la pente de mon toit est de 29% (angle de 16°5°)
celle de ma noue est de 20% (angle de 11)°

que dit exactement la dtu ?
Mon couvreur me dit que le recouvrement devrait faire au moins 20CM ET un formateur AFPA me dit qu'il faut 22,5cm (ça , c'est précis et je suppose qu'il se réfère à des abaques.
J'ai également vu que le développé de la noue ne devait pas faire plus de 4Ocm
ça parait étonnant , mais ce serait pour pouvoir tenir les tuiles sans qu'elles plongent .
Jai essayé d'être précis.
Il doit bien y avoir des abaques qui donnent des chiffres précis et des recommandations précises pour maintenir les tuiles sinon chacun fait comme il l'entend?
Il y a bien un pro sur ce site qui peut consulter la DTU et me donner des références précises q puisse opposer à mes contradicteur, sinon ils vont me demander d'ou je sort des chiffres
Pouvez vous m'aider car je n'en peu plus, ça fait plus de trois ans que ça dure avec Mégacombles et je ne vois pas la fin.

Merci d'avance







Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez sur la page devis couverture de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des couvreurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour,

Voila ce qui dit le DTU 40.21 dans votre cas :

"4.4.5 Noues
La noue est généralement constituée par un revêtement métallique posé sur un voligeage compatible et dont le développement et le profil sont fonction de sa pente et de la quantité d'eau à évacuer.
On réalise un relevé contre le liteau, établi aux dimensions appropriées (noues encaissées) (figure 11.
En rive de la noue, les tuiles sont tranchées biaises parallèlement à l'axe de la noue, de telle façon que le recouvrement terre cuite sur métal soit au moins de 8 cm.
La charpente doit être prévue et aménagée pour recevoir la noue."

Ensuite il faut se référer au DTU relatif aux cheneaux pour dimensionner la largeur de la noue selon sa pente et le volume d'eau quelle peut recevoir.

helas je n'e l'ai pas sur ce PC mais de mémoire , il faut impérativement relevé latéral du au moins 5cm de hauteur .

-> Dans votre cas, plusieurs problème semblent cumulés :

- Tuiles mal coupés
- Charpente non prévue pour recevoir la noue et donc absence de relevé latéral ( 5 cm minimum ) -> débordement de la noue
- recouvrement des feuilles de Zinc de la noues insuffisante et défauts de fixations ( on devrait avoir un agrafage des feuilles de Zinc )

Dans ton cas il faut impérativement reprendre toute la noue et l'encastrer dans la charpente pour pouvoir réaliser les relevés latéraux. Pas d'autre solution.

Bon courage
Messages : Env. 600
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 08h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir