Bonjour à tous,
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un MOE pour construire notre maison individuelle.
 
Nous avons un bon feeling avec l’un d’entre eux qui est par ailleurs réputé dans la région comme sérieux, efficace et prestataire de bonne qualité.
 
Je souhaiterais avoir votre avis concernant l’isolation qui est proposée à savoir :
 
Isolation par l’intérieur :
Brique isolante terre cuite WIENERBERGER GFR20 TH+ (R=1,45)
Isolation des contre-cloisons maçonnées - XTherm ULTRA 32 Mur 10+120+10mm (R=3,80)
 
Isolation des sols
En polyuréthane projeté (120mm)
 
Isolation des combles
Soufflage de LDV 500mm (R=11)
 
Plafonds
BA13 sous fermettes
Laine de verre déroulée sur partie en rampant (salon/séjour) épaisseur 500mm
 
Cloisons intérieures :
BA13 + rail et LDV + BA13 (ép. 76mm)
 
Merci d’avance pour vos retours
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
Le 02/01/2018 à 16h30
Bonjour, je vous déconseille le XTherm ULTRA 32 ( faite des recherches sur le forum) et pour les rampants on pose normalement de la laine de verre de lambda de 35 et nom de 40
0
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager
Quiver
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 mois
Le 02/01/2018 à 17h14
Merci pour votre retour. Comment pouvez vous définir un lambda de 40 d'une épaisseur de 500mm de LDV ?
0
Partager
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
Le 02/01/2018 à 20h02
On ne peut pas, il y a plusieurs sortes de laine de verre, donc 3 grandes familles celles de lambda 40 qui sont généralement utilisés en comble, celles de lambda 35 utiliser en rampant, et celle en 32 et même 30 utiliser en contre cloisons, mais souvent les constructeurs posent de la 40 en rampant, le problème de ce produit c'est qu'il se tasse trop et finit par clisser en rampant, par contre pour faire 500 mm en épaisseur il vous faudra surement poser plusieurs couche de laine, autre information plus le lambda et bas plus le coefficient d'isolation est haut, exemple 280 mm en lambda 35 a un R de 8 alors que 300 en lambda 40 ne faut que 7.5 en R
1
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager
Marc49

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 03/01/2018 à 10h54
Bonjour,

La résistance thermique d’un matériau isolant est égale à son épaisseur divisée par son lambda. Voir ici. La résistance thermique de la plupart des matériaux isolants est certifiée par un organisme indépendant au moyen d’un certificat ACERMI  qui précise, entre autres, la résistance thermique en fonction de l’épaisseur de l’isolant ainsi que son lambda. Voici un exemple . Il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en résistance thermique. Vérifiez bien que la structure des plafonds supporte la charge (si dalle béton, pas de souci , si c’est un plafond suspendu, à valider selon la nature de l’isolant et la structure de l’ossature).

Pour apporter quelques précisions à la réponse de plaquisteheureux, les laines en lambda 40 sont réservées dorénavant à un usage A PLAT : isolation de plancher de combles perdus, faux-plafond.

Attention à l’isolation phonique des cloisons. Vous n’avez pas le plus basique (cloison alvéolaire) mais juste la catégorie au-dessus. Il est préférable d’employer de la placophonique (plutôt que de la BA 13 standard) et ou de doubler les plaques de chaque côté des cloisons ou passer en cloison plus épaisse (98/48 avec laine type PAR de 70 mm d’épaisseur).
1
Partager
lucienpel

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 6000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
Le 03/01/2018 à 11h02
Bonjour
< Nous sommes actuellement à la recherche d'un MOE pour construire notre maison individuelle. >
pour rester dans le chapitre thermique en ITI avez vous abordé avec lui le traitement des
ponts thermiques en about de dalle : rupteurs de ponts thermiques, ....
Cdt
0
Partager
Quiver
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 mois
Le 04/01/2018 à 20h48
Merci Marc49 et plaquisteheureux. Si je résume vos propositions :
- Laine de verre lambda 35 en rampant (500mm ne pourraient pas atteindre un R près de 10, quelle est le R nécessaire selon vous en rampant ?)
- Iso phonique trop légère : placophonique - doublage du BA13 ou CLOISON 98/48 (quelles est la différence de prix pour monter en gamme ?)
0
Partager
Quiver
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 mois
Le 04/01/2018 à 20h48
Personne d'autres n'a d'avis concernant le fait de passer en iso intérieure vs iso extérieure ?
0
Partager
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
Le 05/01/2018 à 09h19
Bonjour, 500 mm de laine en larda 35 a un R de plus de 14 ,cela est déjà très bon, perso je ne vous pas souvent cela voir ce lien  http://www.knaufinsulation.fr/sites/fr.knaufinsulation.net/files/fpap_kifit035_1.pdf
par contre cela hésiste pas en 500 mm faudra dons poser deux couches
pour les suppléments pour monte en gamme, tout dépend de qui va vous faire le paco, en général le plaquiste indépendant est plus raisonnable que les grosses boîtes de constructions, qui ce fond un maximum de marge sur ce produit, je vous explique  , le temps passé à faire l'implantation entre une cloison en 72 ou 98 et quasiment le même, certain plaquiste utilise pas plus d'armature pour une 98 qu'un 72 ( perso de préfère poses des montants en 48/50 ou de les doubler dos à dos, donc petit supplément pour les montants, pas plus de laine de verre d'une cloison à une autre; le double de plaque et de manutention  mais plus cher si c'est de la phonique, et pas plus de joints, donc au total un supplément de 25 à 30EUR TTC au m² pourrait être acceptable avec doublage des montants et 4 plaques phoniques;
1
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager
Marc49

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 05/01/2018 à 09h56
Quiver a écrit:
- Laine de verre lambda 35 en rampant (500mm ne pourraient pas atteindre un R près de 10, quelle est le R nécessaire selon vous en rampant ?)

8 c'est déjà bien, plus, c'est mieux ! En lambda 35, on atteint R=14.25 en 500 mm 
1
Partager
Marc49

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 05/01/2018 à 09h57
Quiver a écrit:- Iso phonique trop légère : placophonique - doublage du BA13 ou CLOISON 98/48 (quelles est la différence de prix pour monter en gamme ?)

Il faut demander un chiffrage des différentes solutions ou prendre votre ordi ou votre téléphone pour demander le prix des matériaux, chiffrer et voir pour la main d'oeuvre en fonction de chaque solution.
1
Partager
Marc49

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
Le 05/01/2018 à 10h00
Quiver a écrit:Personne d'autres n'a d'avis concernant le fait de passer en iso intérieure vs iso extérieure ?

 L'ITE a des avantages (réduction des ponts thermiques) et des inconvénients par rapport à l'ITI (notamment le coût). En, neuf, la question se pose différemment et là encore il faut chiffrer les deux solutions. 
1
Partager
lucienpel

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 6000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
Le 05/01/2018 à 12h13
Bonjour
< Personne d'autres n'a d'avis concernant le fait de passer en iso intérieure vs iso extérieure ? >
si il y avait une solution qui n'offrait que des avantages les autres solutions seraient
plus que minoritaires.
Parmi les avantages de l'ITE on peut citer : conservation de l'inertie, traitements
de la la plupart des ponts thermiques structurels, pas de place perdue; dans les inconvénients
on pourrait citer : le prix (généralement plus élevé), le fait d'avoir recours à une entreprise maîtrisant bien cette technique, la problématique du passage des gaines et la finition intérieure.
Cdt
1
Partager
Quiver
Auteur du sujet

Messages : Env. 30
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 mois
Le 05/01/2018 à 13h40
lucienpel a écrit:
Parmi les avantages de l'ITE on peut citer : pas de place perdue; 

Ca n'est pas le cas non-plus en ITI dans le cas d'une construction neuve. Le problème se pose uniquement dans le cas d'une rénovation ou bien entendu, en ITI on perd de l'espace.
0
Partager
plaquisteheureux

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
Le 05/01/2018 à 13h43
Bonjour, et toute les ossatures des maison anciennes ne s'y prête pas forcement, de-bort de toitures, fenêtres en tunnel ect
0
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Partager

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Isolation phonique cloison de séparation »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Isolation complémentaire »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Demande conseil isolation combles aménagés ds BBC »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Isolation phonique chambre/garage »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Isolation de combles en vrac et plafond en placo humide... »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Améliorer l'isolation de combles perdus »
Discussion lancée par mikocyco - 10 réponses
« Isolation des murs et des sols en polyurethane projetés »
Discussion lancée par timmy218 - 6 réponses
4
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir