Bonjour je fait appel à vous parce que ma vmc aspire l air à 15 ou 16degré dans les pièce alors qu il fait 21 degré dans la maison(air extérieur 8 degré)et me la rejette à 16 degré voir meme plus 17 degré je ne comprend pas donc l échangeur fonctionne bien meme très bien parce qui il me rejette de l air encore plus chaud,j 'ai vérifier le volet by pass air neuf il s ouvre et se ferme complètement.j'ai supprimer le volet by pass cuisine ,extraction pièce d eau comme les moteurs avais casser les deux by pass. atlantic ma envoyer un caisson sans volet (suppression de volet donc plus de possibilité d activer le mode cuisine sur la télécommande)avec un piquage à rajouter dans la bouche cuisine et un boîtier avec by pass pour air neuf.(modification depuis 2010 par atlantic).j ai remarquer que la bouche cuisine n aspire plus. Beaucoup suite à la suppression de volet
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,
"aspire l'air à 15/16 degrés alors qu'il fait 21 degrés"
ça asprire où alors?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Pareil que President13, je ne comprends pas.
S'il aspire de l'air dans une pièce à 21°C, alors l'air aspiré sera également à 21°C.
C'est pas un problème de sonde ? Car si l'air est extrait à 17°C et que l'air neuf est à 8°C, il est impossible que l'air rejeté dehors soit également à 17°C.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Je n'arrvie pas à voir l'image à cause du firewall, mais si c'est l'écran de la télécommande avec les 4 températures (je suppose) alors la température d'extraction est celle des pièces viciées (SdB, toilette).

il se peut donc qu'il fasse froid dans ces pièces, et chaud dans votre salon et chambres par exemple.

Dans ces conditions, vous allez réchauffer que légérement l'air entrant. et l'air insufflée sera assez loin de la température confort de vos pièces de vie. Vous allez donc rafraichir ces pièces.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je vais vous donner les températures en partant du haut et de gauche à droite:air vicié extrait à l extérieur 14 ,air neuf aspirer de l' extérieur 13,air souffler dans les pièce de vie 18,air aspirer des pièces d eau 17.merci pour le coup de main
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
L'air soufflé dans les pièces de vie est un peu plus chaud que l'aspiration (ce qui n'est pas possible car l'air extérieur est plus froid). C'est comme si l'air extérieur ne rentrait pas dans l'échangeur. Et pour 1 degré, ça peut venir soit de la précision des sondes, soit un léger réchauffement causé par la VMC elle-même (moteur, etc).

vos salles de bain et WC sont-ils chauffés? car a priori, non ou pas assez.
Si vous avez un thermomètre, mesurez la température dans la SDB principale, ça devrait être proche des 17 degrés a priori.

PS : est-ce que vos deux moteurs tournent bien?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
D'après la photo, vous êtes censé avoir:
- en haut à droite. Air neuf ( donc extérieur ) = 10°C
- en bas à droite. Air extrait de la maison = 16°C
- en bas à gauche. Air soufflé dans la maison = 17°C
- en haut à gauche. Air rejeté à l'extérieur = 12°C

Il y a simplement une imprécision des sondes à mon avis au niveau de l'air extrait ou air soufflé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis aujourd'hui à 16h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir