Retour
Menu utilisateur
Menu

Vmc double flux au rez-de-chaussée en rénovation

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 211 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Loire
Bonjour à tous 
J' ai fait l'acquisition d'un maison toit plat semi enterrée donc rdc avec 2 chambres 1sdb garage et a l' étage 2 chambres cuisine salon et 2 SDB .
Une grosse rénovation est à faire changement des fenêtres, iso du toit terrasse+ étanchéité, ITE ... 
Je souhaite rabaisser de 10cm  les plafonds actuellement de 270cm pour passage technique ( électricité et Vmc)
Plusieurs questions 
Je souhaite mettre une Vmc df avec gaine semi rigide dans la buanderie du RDC ( chauffé)et remonter des gaines à l' étage pour l'air soufflé et aspirer ou de créer un caisson ( faux plafonds dans la monte d'escalier ) au même niveau que l' étage m
Quels serait la meilleur solution 
Quels sont les préconisations à appliquer pour limiter la condensation ? 
Comment gérer les pertes de charge ?

D'avance merci 
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 60 message Rhone
Bonjour

Pecheur42 a écrit:
Je souhaite mettre une Vmc df avec gaine semi rigide dans la buanderie du RDC ( chauffé)et remonter des gaines à l' étage pour l'air soufflé et aspirer ou de créer un caisson ( faux plafonds dans la monte d'escalier ) au même niveau que l' étage m
Quels serait la meilleur solution

La buanderie est probablement le meilleur emplacement - il devrait être facile de raccorder la VMC à un évacuation pour le condensat et, même si le bruit ne devrait pas être trop fort, il est préférable de l'éloigner des chambres. L'autre facteur est à limiter la longueur les gaines d'entrée et de sortie d'air extérieur afin de réduire les pertes de chaleur.

Pecheur42 a écrit:
Quels sont les préconisations à appliquer pour limiter la condensation ?

Quelle condensation ?

Pecheur42 a écrit:
Comment gérer les pertes de charge ?

Cela fait partie du processus de conception, mais en principe cela ne devrait pas poser de problème.

Pecheur42 a écrit:
Je souhaite rabaisser de 10cm  les plafonds actuellement de 270cm pour passage technique ( électricité et Vmc)

Les gaines semi-rigides les plus petites ont un diamètre extérieur de 75 mm, je vous suggère donc d'augmenter un peu l'espace. Sans aucun doute vous aurez besoin de faire passer des conduits électriques de 25 mm au-dessus ou en dessous des gaines et, de plus, vous aurez besoin d'espace pour l'ossature du plafond.
Messages : Env. 60
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Loire
Octarine Bonsoir
Désolé pour la réponse tardive.
J ai bien avancé sur le sujet les gaines plafond seront du style rectangle semi rigide EconoFlex..
Mise en place de répartiteur dans un placard et Vmc au RDC dans la buanderie.
Une seule question la Vmc mise plus bas que le réseau ne pose pas de problème ?
Modèle retenue Altantic Duocosy HR HY -
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Rhone
Bonjour
Pecheur42 a écrit:
les gaines plafond seront du style rectangle semi rigide EconoFlex.

Je préférerais un modèle circulaire (plus facile à nettoyer, si nécessaire à l'avenir), mais le modèle ovale est OK si l'espace est limité.

Pecheur42 a écrit:
Une seule question la Vmc mise plus bas que le réseau ne pose pas de problème ?

Pas de problème. Cependant, le gaine principale qui rejette l'air vers l'extérieur doit être inclinée soit vers l'extérieur, soit vers le VMC (la condensation peut se former dans le gaine).

Pecheur42 a écrit:
Modèle retenue Altantic Duocosy HR HY -

Les DF hygroréglables sont une particularité que l'on ne trouve qu'en France.

Le plus important est de maintenir une bonne qualité de l'air intérieur et, en particulier, d'éviter l'accumulation de CO2. Pour cela, il faut un débit d'air constant calculé en fonction du volume des pièces et du nombre d'habitants. En outre, il est possible d'augmenter le débit (par exemple lors d'une douche) ou de le réduire (en cas d'absence).

Pour calculer les besoins de ventilation, l'outil le plus utile que j'ai trouvé en français est celui-ci ; d'autres peuvent exister.

Pour la VMC DF, je vous conseille de consulter d'abord celles de la base de données du PassivHaus Institute, qui ont été testées de manière indépendante selon leurs exigences rigoureuses. Malheureusement la version française reste encore principalement en anglais.

Voir aussi cette discussion: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-498432-installation-vmc-double-flux-rentable.php
Messages : Env. 60
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Loire
Octarine Bonsoir, après réflexion je me demande si une simple flux ne serait pas là solution côté pratique de pose .. par contre je ne sais pas si il est possible de mettre le groupe Vmc au RDC avec les bouches à l'étage afin de limiter le bruit ect...
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Rhone
Pecheur42 a écrit:Bonsoir, après réflexion je me demande si une simple flux ne serait pas là solution côté pratique de pose .. par contre je ne sais pas si il est possible de mettre le groupe Vmc au RDC avec les bouches à l'étage afin de limiter le bruit ect...

Bonjour

Dans le cas d'une grosse rénovation les avantages d'une VMC DF en valent la peine à mon avis (c'est ce que j'ai fait moi-même). C'est-à-dire pour éviter les entrées d'air (et le bruit extérieur), la possibilité de filtrer l'air entrant, une bonne qualité de l'air intérieur en permanence (sans excès d'humidité, CO², COV), la bypass en été, la récupération de chaleur en hiver...

Sinon, l'alternative la plus proche - mais pas forcément moins chère - est la VMC DF décentralisée, qui peut aussi garantir une bonne ventilation si bien conçue, mais qui présente certains inconvénients par rapport à la version centralisée, mais qui reste mieux qu'une SF.

La VMC SF était une bonne solution il y a 20 ans, mais elle est évidement plus primitive et moins adaptée aux maisons étanches à l'air.
Messages : Env. 60
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Loire
Octarinemerci pour votre réponse.. j ai re bosser aujourd'hui sur le projet DF
Ca devrait le faire ..j' ai quelques interrogations sur l'emplacement des buses d'insufflation..mais devrait le faire..
Vous avez des sites internet avec des prix intéressants pour le matériel ? 
La dernière Vmc df que j' ai installé chez moi je l'avais pris chez un détaillant local mais niveau prix yna moyen de sûrement faire mieux lol
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Rhone
Bonsoir

Je vais essayer de répondre à des questions sur les buses, mais si vous choisissez le type qui utilise l'effet Coander (Zehnder Luna ou similaire) près du centre du plafond, c'est généralement OK. Vous aurez peut-être besoin de plus d'une dans les grandes pièces.

J'ai acheté la plupart du matériel sur le site Selfio (en allemand) - leurs prix sont très compétitifs. Il faut leur demander les frais de livraison. Quelques articles venaient de Econology.
Messages : Env. 60
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 30 janvier 2026 à 01h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir