Bonjour à tous
En pleine rénovation d'une ancienne maison d'avant 1900 de 200-250m2, on attaque l'isolation/elec/vmc
Je suis loin d'être un expert, je ne me suis pas encore penché sur la marque de VMC, peux être avez vous des recommandations ? avant tout est ce qu'une config comme le plan que j'ai fais est correct ?

https://ibb.co/XYWFV8k

Merci à tous les pro
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 200 message Denice (69)
Bonjour,

En préambule je pense que pour qu'une VMC double flux soit efficace il est nécessaire que la maison soit étanche et que la VMC soit dans l'espace chauffé (ou alors qu'elle soit particulièrement bien isolée).
Pour que les pièces soient correctement ventilées, les bouches doivent être à l'opposé des portes. Le but est de créer un courant d'air qui balaye au maximum les volumes des bouches d'insufflation vers les bouches d'extraction.
Sur votre schéma la quasi-totalité des bouches sont donc mal placées.
Attention dans la cuisine (dans toutes les pièces humides) il faut une bouche d'extraction. Vu la configuration de cette pièce je mettrais une bouche d'insufflation du côté du poêle et une extraction proche de l'évier.
Il faut une bouche dans la buanderie. La bouche de la chambre 1 devrait pourrait peut être être dans le dressing.
Si vos portes sont habituellement fermée il faudra les détalonnées pour que l'air passe en dessous (ou prévoir des passages d'air entre les pièces.
Je vois un poêle. Il faut un modèle étanche avec une entrée d'air depuis l'extérieur du volume étanche de l'habitation.
Messages : Env. 200
De : Denice (69)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Plusieurs remarques:
- Je suppose que les menuiseries extérieures sont étanches, cad sans entrées d'air.
- Les circulations présentées implique un détalonnage des portes pour que l'air puisse passer dessous et atteindre les toilettes. Sinon il faut mettre des bouches qui traverse les murs. Je trouve ça plus esthétique.
- Je mettrais l'insufflation de la salle à manger à l'opposée et il faut impérativement une aspiration pas trop loin de la cuisine. La hotte ne fait pas tout et les odeurs de cuisine vont envahir toute la maison.
- Si vous avez des bouches libres, je mettrais des extractions dans les dressings. En général il y a 5 bouches (1+4)
- Pour l'escalier, c'est plus délicat. La chaleur monte. J'ai une bouche d'insufflation en haut.
- Attention aux gaines, si possible éviter les gaines flexibles si elles ne sont pas accessibles. Le plastique devient cassant avec les années et on ne peut plus les nettoyer. Tuyaux PVC gris premier prix sont très bien.
- Les VMC double flux récentes sont intelligentes, la mienne est plus ancienne doit être allumée et vitesse changée manuellement. J'ai un détecteur de présence dans la sdb qui met la grande vitesse. J'arrête la VMC aux heures les plus chaudes de canicule et j'arrête l'insufflation les nuit de canicule pour profiter du frais de la nuit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour et merci Aurélien & Sébastien pour votre réponse rapide

Je vous rejoins le plan mis à jour ci dessous :

https://ibb.co/4SccryB

-La VMC ne sera pas forcement dans un endroit "chauffé" mais dans une pièce isolé dans les combles, est ce que c'est bon ?

-Je pensais détalonner les portes, je ne vois pas le genre de grilles a mettre pour remplacer le detalonnage des portes ?

-Les menuiseries seront bien sans entrées d'air.

-Pour les gaines, donc tuyaux PVC gris style évacuation d'eau sanitaire diamètre 100 ?

-Faut il prévoir une pente pour les gaines ?

-Concernant le modèle de VMC à mettre, avez vous des modèles ou marque à me conseiller ?


Merci encore pour votre aide précieuse Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
maxvontito a écrit:Je vous rejoins le plan mis à jour ci dessous :

https://ibb.co/4SccryB

Ok pour le RDC, mais dans le salon, il vaudrait mieux mettre la bouche dans le coin opposé, ou alors mettre une bouche spéciale qui envoie l'air à l'opposé
Pour l'étage, ce n'est pas bon : il faut une aspiration dans la buanderie, et l'insufflation dans la chambre doit être placée dans le dressing (ou mettre une bouche dans le dressing + 1 bouche dans la chambre, en fonction des débits souhaités, mais ça risque de faire trop de mouvement d'air dans la chambre).
Il n'est pas nécessaire de mettre une bouche dans les escaliers à mon avis (il n'y en a pas actuellement, mais c'était une recommandation d'un autre forumeur).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
La VMC peut être dans un endroit non chauffé, mais dans ce cas, il faut l'isoler et calorifuger les gaines qui passent par là.
Pour éviter les bruits de vibration, on suspend les groupes avec des câbles ou de la ficelle. La récupération des condensats doit être vérifiée.
Pour les grilles, il n'y a rien de particulier, juste un trou et une grille devant. Mettre une mousse sur les parois du trou pour limiter le passage du bruit. https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-[...]x-l-20-cm-67995004.html
Pour les tuyaux, certains diront que les tuyaux gris ne sont pas fait pour ça (odeurs, phénols) mais les alternatives en PVC blanc sont assez onéreuses, idem pour les tubes rectangulaires qui eux sont fait pour ça.
Les gaines n'ont normalement pas besoin de pente, hormis dans les zones proches de l'échangeur et ceux qui viennent de l'extérieur. (là ou il peut y avoir de la condensation. Attention aussi si vous avez une partie moins bien isolée ou qui passe dans une pièce plus froide).
Je n'ai pas de conseil sur la marque.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

pour l'installation d'une DF, je vous conseille :
Le blog explique comment utiliser l'outil de simulation ci-dessus, voir l'article Annexe dans le blog.
 .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 04h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir