Avis plans et tableaux électriques

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 527 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,

Je poste mes plans électriques ainsi que mon tableau électrique pour que vous me donniez votre avis et me remontiez vos remarques. Je débute donc j'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'erreur.

C'est une maison neuve R+1 avec un chauffage poêle à pellet dans le séjour et chauffage électrique dans les chambres. J'ai prévu deux tableaux car je compte faire passer le consuel une fois le RDC fini pour que nous puissions aménager. Puis dans un second temps je ferais l'étage.
Merci d'avance!

Plan électrique RDC:
http://www.casimages.com/i/180130113056641075.jpg.html

Plan électrique Etage:
http://www.casimages.com/i/180130113408342428.jpg.html

Plan luminaire RDC:
http://www.casimages.com/i/180130113507194561.jpg.html

Plan luminaire Etage
http://www.casimages.com/i/180130113601336050.jpg.html

Tableaux électriques:
http://www.casimages.com/i/180130113756537042.jpg.html
http://www.casimages.com/i/180130113818761936.jpg.html
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je n'ai regardé que la partie tableau.
Je ne vois pas de non conformité.

Plusieurs remarques facultatives cependant

1/ Si vous utilisez un programmateur centralisé ou délesteur ou un gestionnaire d'énergie qui pilotent les radiateurs par fil pilote, il faut impérativement que les radiateurs soient sous le même interrupteur différentiel

2/ l'ID 63A avec seulement 3 circuits pourraient être en 40A. Mais le 63A à l'avantage d'être évolutif

3/ Il n'y a pas d'obligation à mettre des prises dans le tableau

4/ l'ID HPI me semble luxueux pour l'usage prévu. Il pourrait être supprimé en remettant les circuits ailleurs

5/ Il n'y a pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte et au frigo, mais pas interdit non plus

6/ Vous semblez avoir mis un circuit d'éclairage par pièce. Habituellement on regroupe un peu

7/ Vous vous etes mis au maxi des calibres autorisés par la norme. 16A et 10A suffisent la plupart du temps et vous laisse un peu plus de marge de sécurité

8/ La norme limité à 6 le nombre de PC du circuit de la cuisine. Voir si c'est suffisant pour votre usage et si nécessaire prévoir un autre circuit pour les prises complémentaires ou les mettre avec le circuit d'une autre pièce.

9/ 32A pour le tableau de l'étage vous autorise 7kW.
Peut être que 40A qui autorise 9kW serait plus évolutif ?

10/ Vu qu'il y a un disjoncteur 32A (ou 40A) au départ du tableau de l'étage, des ID 63A dans celui-ci sont inutiles. Des 40A suffiraient largement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Merci beaucoup pour ce retour plus que détaillé!

1)j'applique votre remarque. Honnêtement je ne pense pas que je le ferais car l'idée est d'utiliser le poêle au maximum et vraiment mettre le chauffage de manière ponctuel mais on ne sait jamais. J'ai regroupé les radiateurs du RDC sur le disjoncteur le moins équipé. Je rajouterais ceux de l'étage sur ce disjoncteur une fois le consuel passé.

2)donc je reste comme ça

3)Ok corrigé.

4)OK fait

5)j'ai retiré celle du frigo. Je garde celui de la hotte

6)En réalité, j'ai regoupé:l'éclairage ch1 comprend celui du couloir et des toilettes par exemple.

7)Si j'ai fait ça, c'est par soucis de simplification. Je m'étais dit que je mettrais du 2.5mm² et 20A partout sauf pour l'éclairage. Je comprends que ce n'est pas forcément une bonne idée. Quels appareils pourraient prendre moins d'amperage? Je peux rester en 2.5mm²?

8)J'ai de ce fait divisé le circuit cuisine en deux (et j'ai rajouté la prise du frigo). Là je pense que j'avais une non conformité!

9)Je pars donc sur 40A

10) supprimé.

Ci dessous les nouveaux tableaux, dites moi si c'est mieux.
http://www.casimages.com/i/180131105347455178.jpg.html
http://www.casimages.com/i/180131105420412554.jpg.html

En tout cas, merci pour ce retour. J'ai regardé pas mal de sujet sur la partie élec sur ce forum et sur d'autres d'ailleurs: vous êtes partout et depuis très longtemps. C'est impressionnant! Donc merci pour moi et de la part de tout le monde pour ce travail bénévole que vous faites et pour l'aide que vous apportez à tous. Respect tout simplement.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Avec un poele vous aurez peut être tendance à souscrire une puissance pas trop élevée (quoi que de nos jours les différences d'abonnement entre les différentes puissances souscrite sont devenues très faible). Si c'était le cas un délesteur par fil pilote pourrait s'avérer utile. Vous verrez bien à l'usage.

7/ En général 2,5² 16A et 1,5² 10A, sauf éventuellement pour les circuits prises que vous feriez en 1,5² et que vous mettriez en 16A.
Mais gardez le 2,5² là où vous l'avez prévu.

J'ai l'impression que ce sont les mêmes doc ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok ces derniers liens sont mieux

Dans le tableau divisionnaire, je n'ai pas dit de supprimer les ID 63A mais de passez d'ID 63A à des ID 40A
Il va de soit que le disjoncteur 40A dans le tableau principal n'est pas en aval de l'ID extérieur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Si d'autres personnes ont des remarques sur les plans électriques et plans des luminaires, je suis preneur !
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

Bon j'ai fait des dernières retouches donc je préfère les remettre sur le forum pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Quelqu'un peut me confirmez que tout est ok?
Pour rappel: un tableau électrique au RDC et un à l'étage (qui sera fait dans un second temps).

Tableau électrique:
RDC:
https://www.casimages.com/i/180501032652358505.jpg.html
Etage:
https://www.casimages.com/i/180501032645228830.jpg.html

Plans élec
https://www.casimages.com/i/180501032630138644.jpg.html
https://www.casimages.com/i/180501032630776204.jpg.html

Plan luminaire:
https://www.casimages.com/i/180501032640370685.jpg.html
https://www.casimages.com/i/180501032644791670.jpg.html
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je n'ai pas relu tout l'historique de la conversion, mais cette dernière version me semble correcte
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Merci beaucoup pour votre retour Carminas.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous,
Je suis en train de monter mon tableau et j'ai du faire quelques modifs car ma configuration ne convenait pas.
Pourriez vous valider cette version finale?
https://www.casimages.com/i/190404102324452813.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190404102408559632.jpg.html

J'ai également 3 questions:
-puis je, comme je l'ai fait, rajouter un télérupteur sur une rangée de 8 disjoncteurs (rattaché à un seul interrupteur différentiel)?
-je n'avais prévu un contacteur jour nuit pour le chauffe eau thermodynamique mais finalement, je l'ai retiré. Je n'arrive pas à savoir s'il faut en prévoir un ou non (les avis divergent sur internet).
-les deux prises modulaires peuvent elle être remplacées par une multiprise dans le tableau de communication?

merci d'avance en tout cas!
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas le temps ce soir d'analyser les tableaux

Pour vos questions

1/ Aucun problème

2/ A priori pas nécessaire, surtout que vous ne souscrirez sans doute pas un tarif HC qui ne sera pas rentable pour cet usage

3/ C'est même obligatoire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai eu le temps de jeter un coup d'oeil

C'est quoi l'ID 63A en bas à gauche ?
Et de manière général j'aurai mis ailleurs tout ce qui est en bas à gauche afin de descendre à cet endroit l'ID en haut à droite

J'ai l'impression qu'il y a un gestionnaire d'énergie.
S'il est pour piloter le chauffage, sachez qu'il ne pourra pas piloter celui de l'étage s'il est dans un autre tableau.

Dans le tableau divisionnaire, j'aurais mieux réparti les circuits entre les ID.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Je vous ai fait une photo de mon tableau comme ça c'est sans doute plus parlant. Je n'ai pas trop la place pour bouger les éléments du bas..
https://www.casimages.com/i/19040602261694437.jpg.html

En bas à gauche il y a un parefoudre, un ID 63A type A et un éco compteur. Je l'ai acheté pour la RT2012 mais c'est vrai que je pourrais peut être m'en servir pour piloter le chauffage...
La maison est très isolée donc je ne suis pas sûr que j'ai souvent besoin d'allumer les radiateurs.

Je vais suivre votre conseil pour le tableau divisionnaire.
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
En fait, non je ne peux pas m'en servir pour piloter le chauffage ce n'est pas dans ses fonctions. Je pense que je l'ai acheté un peu pour rien ce compteur étant donné qu'on peut le gérer un tableau excel pour passer la RT2012 si j'ai bien compris...
Messages : Env. 100
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 19h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir