Le 13/02/2018 à 11h44
Re-isolation
Bjr à toutes et tous.

J' ai comme idée de rapporter une isolation sur un mur déjà isolé.

Se mur intérieur est déjà isolé par 100 mm de pregimax collé à du BA13 ; mon idée consiste à refaire un doublage avec de la fibre de bois en 80 mm suivi d' un pare vapeur un espace de 10 mm et ensuite un bardage bois pour recouvrir le tout.

Je ne peux pas isoler par l' extérieur car je suis en limite de propriété avec le voisin (donc pas possible).

Un pare vapeur est t' il nécessaire ainsi que la lame d' air entre l' isolant et le bardage ???

Je voudrais savoir si cela est possible ou pas et éventuellement des témoignages des personnes qui ont effectuées déjà cette opération.

Je vous en remercie d' avance de vos réponses et conseils.

Au plaisir de vous lire.

Seb.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
lucienpel

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 6000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
Le 13/02/2018 à 18h55
Bonjour
apparemment le Prégimax existe en différent lambda, mais en 100 mm
on peut tabler sur un R de 3,40.
Ce produit 'ayant un effet pare vapeur' il vaut mieux partir sur la règle dite
des 1/3 . 2/3 c'est à dire 2/3 de résistance coté froid , 1/3 de R coté chaud
autrement le R rajouté devra être au maximum de 1,7
Cdt
1
Partager
SEB10
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
De : La Chapelle Saint-luc (10)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 14/02/2018 à 11h51
Bonjour à toutes et tous.

Merci pour ta réponse Lucienpel , effectivement mon pregimax à un R de 3.20.

Si je prend en compte ta remarque , il me faudra un R de 1.60 maxi donc selon les fabricants l' épaisseur sera de 60 mm (R allant de 1.50 à 1.65).

Pas de soucis pour moi concernant l' epaisseur , par contre concernant la pose , sur certains site de fabricant , la lame d'air et entre le mur et l' isolant et d' autre c' est le sens contraire entre l' isolant et la finition.

Dans mon projet , qu'elle est la bonne méthode pour la lame d' air et la pose d' un pare vapeur ou pas ???

Je vous remercie d' avance de vos réponses et conseils.

Cordialement.

Seb.
0
Partager
lucienpel

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 6000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 5 ans
Le 15/02/2018 à 19h04
Bonjour
non pas de lame d'air entre les 2 isolants
il y aura une lame d'air derrière le parement de finition mais ce n'est gênant
car elle est du coté chaud
Pare vapeur, non pas nécessaire si la règle 1/3 ; 2/3 est respectée
Cdt
1
Partager
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Isolation sur dalle »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Isolation avec double plafond »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Isolation de combles en vrac et plafond en placo humide... »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Problème isolation placo autour velux »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Isolation hangar métallique »
Discussion lancée par - 5 réponses
« Choix isolation polystyrène ou laine de verre »
Discussion lancée par aline1303 - 9 réponses
« Isolation / pont thermique »
Discussion lancée par Didier46 - 3 réponses
2
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir