Schema installation 4 appartements

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 261 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Var
Bonjour, 

Je viens vous voir car je suis en train d'étudier la réalisation de mon projet de construction : une maison divisée en 4 logements de 55m2 chacun, T2, pour de la location saisonnière dans le sud de la france. Bien entendu il me faut etre aux normes, consuel et sécurité oblige.

Chaque appartement aura
  • 1 clim réversible
  • 1 lave linge
  • 11 prises
  • 2 sorties de cable (petit sèche serviette et cumulus)
  • 7 points lumineux en simple allumage
  • 2 points lumineux en va et vient
1 cuisine
  • 2 blocs 2 prises
  • 1 prise simple pour firgerateur 
  • 2 sorties de cable
  • Spots en simple allumage
  • 1 lave vaisselle
  • 1 four combiné microonde
Je pense mettre un tableau général dans le garage qui gère les parties communes et qui envoie à une GTL dans chaque appartement. J'aurai dans chaque GTL un petit sous compteur pour contrôle. 

J'ai essayé de dessiner un schéma unifilaire pour que vous me disiez si mon installation est correcte ou pas ? 




Merci d'avance pour le temps que vous passerez à m'aider. 
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non conformités :
- Il vous manque un circuit plaques 6² 32A
- Il manque un ID 30mA pour les disjoncteurs des parties communes
- Il ne doit pas y avoir plus de 8 disjoncteurs par ID
- Le disjoncteur de la VMC doit être en 2A (sauf modèle particulier)


Remarques facultatives :
- Des ID 40A suffiront dans les tableau logement vu qu'il y a un disjoncteur 40A en amont
- Si le disjoncteur ENEDIS est à moins de 27m, du 16² suffit pour l'alimentation principale
- Vu qu'il y a un dijsoncteur 40A en amont du 10² suffit pour alimenter les appartements
- Le disjoncteur 40A en amont des parties communes n'est pas nécessaire
- Les prises en 16A ou 20A seraient plus pertinentes qu'en 10A
- Un interrupteur sectionneur 4OA serait moins cher pour la coupure d'urgence de chaque logement, qu'un DB sélectif

A noter que pour les disjoncteur ce sont des A et pas des mA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Var
Un grand merci pour ces remarques... je vais étudier ca avec attention et je reviendrai vers vous avec le nouveau schéma... Vraiment un grand merci !
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Var
Je viens de refaire mon schéma en tenant compte de vos remarques...

Je n'ai pas de plaque de cuisson électrique, je suis au gaz, en revanche il me faut une petit alim pour (je ne sais pas comment ca s'appelle) l'étincelle. C'est pour ca que j'ai prévu une sortie de cable en 10mA. C'est bon ? 

Ensuite, je ne sais pas si je peux basculer mes prises cuisines et four sur le 63A 30mA comme j'ai fait... faut il que je rajoute une rangée avec un autre ID de 40A 30mA ? 

Merci ! 

Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous n'avez pas au moins un circuit plaque 6² 32A vous aurez un refus de conformité, même si votre plaque actuelle est au gaz

Le LL et la plaque doivent obligatoirement etre derriere un type A

Je n'ai pas compris le role de l'inter 40A général ?
Si c'est une coupure d'urgence parce que le DB est loin, il faut un interrupteur sectionneur 63A

l'ID 63A serait suffisant en 40A parce que vous avez un disj 40A en amont
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Var
Ok alors je fais les modifs en ce sens.

Ok pour la plaque

Derrière un type A est ce que je peux mettre ce que j'ai mis... le seul but est d'essayer de regrouper mes circuits cuisine...

Et du coup c'est vrai que dans le garage il me faut juste une coupure générale pour les appart....

Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On met se qu'on veut derrière un type A, du moment que vous ne dépassez pas 8 disjoncteurs

Je préférai la version d'avant avec pour chaque appartement :
- un disjoncteur 40A au départ
- un câble 3G102
- un interrupteur sectionneur 40A
- un sous compteur
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
- un interrupteur différentiel 30mA 40A type A

Perso j'aurai mis les compteurs au départ, dans l'esprit de ceci :


Quelle distance entre le disjoncteur EDF et le tableau général garage ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Var
Merci Carminas...
J'avoue que ce schéma m'a un peu perdu... je vais étudier ca...

le tableau garage sera une 15ène de mètres du compteur EDF.
Je dois dire une chose à propos du compteur EDF qui m'a rendu fou : j'ai téléphoné à ENEDIS pour savoir si je pouvais savoir ou sera mon compteur électrique car vu que les pelleteuses vont venir, que je puisse faire faire la tranchée et mettre mes attentes au bon endroit... EDF m'a répondu qu'il ne viendront que quelques semaines avant la fin de mon chantier et que ce n'est qu'à ce moment là que je saurai vraiment ou sera le compteur... c'est fou ! et comment je fais si ils me mettent le compteur à 20m de là ou j'ai fait arriver mon cable en attente ??!!
Alors du coup, on m'a conseillé de mettre un compteur de chantier (je n'en avais pas forcement besoin) et du coup de voir avec le technicien l'emplacement et qu'il y a de bonne chance pour que le compteur ne soit pas loin...
Mais bon, c'est quand meme complètement con !
Messages : Env. 100
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec 15m, du 2x16² suffit pour le câble d'arrivée et 12kVA (27m maxi)

J'ai adapté le schéma à votre cas de figure

J'ai modifié le calibre des disjoncteurs de la rangée garage, car tel que vous l'aviez fait, il faudrait mettre un ID 63A





Je vous propose également le schéma type d'un de vos appartements :

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 18h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir