Retour
Menu utilisateur
Menu

Deuxième circuit de chauffage

Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 616 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Oise
Bonjour,

Je souhaite modifier mon installation de chauffage et ajouter un deuxième circuit pour chauffer mon étage.
Suivant le schéma hydraulique de ma chaudière cela est possible, mais je m'interroge sur deux points, à savoir:

-Quel circuit doit être placé à l'étage, le direct ou bien celui avec la vanne?

-J'ai vu sur d'autres schémas que chacun des circuits étaient munis de clapets antiretour, est-ce que je dois suivre le plan et n'en mettre qu'un seul, ou bien installer un clapet pour chaque circuit?

Ma chaudière est une Bora à fioul de 25Kw

Je joints en pièce jointe le plan de ma chaudière.

Merci de votre aide.

Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Bonjour, ce que vous avez entouré en rouge sur le schema devrait plutôt s' appeler clapet anti thermo-syphon que clapet anti-retour...il a pour but d'eviter la circulation "naturelle" de l eau circulateur coupé..
concernant la vanne trois voie elle sert d'organe de régulation pour "mitiger" l'eau soit manuellement soit automatiquement via une sonde extérieure par exemple...vous pouvez en mettre sur chaque circuit ou bien nulle part en fonction du degré d' exigence de confort et d' économie ..
sinon lorsque qu'on veut mettre plusieurs circuits sur une chaudière le mieux est d' installer un collecteur de diamètre adapté .
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour,

Merci de votre réponse, maintenant je comprend mieux la nécessité du clapet.
Sachant que je souhaite réaliser un montage identique au plan, il vaut mieux que j'en installe un car il n'apparait pas sur le plan.

Concernant la vanne trois voies elle sera pilotée par un deuxième thermostat, comme prévu par le constructeur. Après pour l'installation, je vais devoir modifier l'existant et refaire la zone de départ, effectivement je vais veiller à ce que les diamètres soient adaptés.

Reste une question, suivant le plan, entre les deux zones avec et sans vanne, comment déterminer le rez de chaussé de l'étage? Faut-il prendre en compte le nombre de radiateurs, les volumes à chauffer, ou autre ?

Merci de votre aide par avance.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
La vanne trois voies sert en général a ajuster la température de départ en fonction de la température extérieure via une sonde expétrieure..un thermostat d'ambiance lui servirait plutôt a couper ou mettre en marche le circulateur ...dans votre cas et sans sonde exerieure vous pouvez largement vous passer de v3v ou alors en la manipulant manuelement 3 fois par an ...automne, hiver et printemps ( comme au bon vieux temps lol) choisir entre le rdc et l' étage deviens anecdotique en mode manuel mais a choisir l étage serait le plus pertinant dans la mesure ou l' on chauffe moins les chambre ...
sinon le mieux pour optimiser le mieux serait de réguler la température de départ via une v3v motorisée avec sonde exterieure ( avec une pente identique sur les vos 2 circuits radiateurs)
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Si vous ne raccordez que des radiateurs sur votre installation, le kit 2 zones n'est pas obligatoire. D'ailleurs il ne servira pas à grand chose.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonsoir,
En réponse à mistergues, je dispose d'une sonde extérieure actuellement. Donc si je comprends bien le réseau avec la vanne 3voies sera celui de l'étage, piloté par le deuxième thermostat placé dans le volume concerné.

En réponse à john8854, actuellement tous les radiateurs sont raccordés sur un réseau direct sans vanne. Mon problème est qu'il y a trop de différence de température entre le RDC et l'étage. La régulation n'est pas fiable, même en ayant déplacé mon thermostat. Voilà pourquoi il me faut modifier mon installation.

Merci à tous les deux.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Étrange, normalement avec une température de départ pas trop déconnante, les robinets thermostatiques sont censés suffire à équilibrer le tout.

Dans le cas du double circuit, vous mettez le circuit en direct sur les pièces les plus froides et les pièces les plus chaudes seront donc régulées par la V3V.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Oise
A mince, j'ai pas tout compris sachant que les pièces les plus froides sont à l'étage je pensais mettre le circuit avec la vanne.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Non il faut faire l'inverse.

Admettons que la température de départ chauffage soit de 60°C. Si vous avez froid à l'étage, pas la peine de mettre une vanne 3 voies qui ne peut que faire baisser la température.

Par contre, êtes-vous sûr que les radiateurs ne sont pas sous-dimensionnés ou qu'il n'y a pas un équilibrage à faire sur les radiateurs du bas ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour,
Pour la dimension des radiateurs de l'étage j'ai doublé leur capacité par rapport aux pièces du bas, sachant que le volume de chaque chambre a doublée également.

Pour résumer mon problème, je veux surtout pouvoir gérer les variations de température de l'étage et du RDC en prenant en compte les écarts. Actuellement la température est rapidement atteinte à l'étage alors que le RDC n'est pas forcément chauffé correctement.
Le but, est aussi de pouvoir agir sur le thermostat de la chaudière à un autre endroit qu'une chambre, car ce n'est pas toujours facile d'accès.

Sinon, pour l'installation donc, circuit avec vanne trois voies plus anti thermo-syphon pour le RDC et le direct pour l'étage.

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ni l'un ni l'autre , la V3V doit etre pilotée (pour anticiper les coups de froid ou chaud ) en fonction des infos fournies par sonde ext

donc tout ton chauffage doit etre raccordé a partir de ca

tu regles ta pente , et les th radia feront le reste Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Bonjour,
Hier soir vous nous disiez
FCMC60 a écrit:A mince, j'ai pas tout compris  sachant que les pièces les plus froides sont à l'étage  je pensais mettre le circuit avec la vanne.

Eu vu de ça, j'allais dire V3V au RdC

Et ce matin
Citation: Actuellement la température est rapidement atteinte à l'étage alors que le RDC n'est pas forcément chauffé correctement.


Du coup joker, je comprends plus rien.

Mais dans l'absolu je ne suis pas convaincu d'un double circuit dans votre cas. la régulation peut très bien se faire par robinets thermostatiques à tous les radiateurs sauf un.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Oise
Peut-être que je me suis mal exprimé, les pièces froides sont bien à l'étage elles se refroidissent plus vite que le bas. Et lorsque le chauffage fonctionne elles sont chauffées plus rapidement que le bas.
Voila pourquoi j'ai écris la température est rapidement atteinte,exclusivement lorsque la chaudière fonctionne.

En tout cas merci à tous pour vos conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Avez-vous envisagé que ce pourrait-être un problème d'isolation pour la partie refroidissement? il faudrait dans ce cas commencer à traiter ce point avant toute modification de l'installation de chauffage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Yvelines (78) (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Oise
Ça serai bien dommage car ce sont des combles qui ont été aménagés l'année dernière. Maintenant ce n'est pas à écarter.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Connais-tu le composition de ton isolation ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour,
Oui, système Optima laine de verre de 160mm pour les pignons, et laine de verre 260mm pour la toiture.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
ALAIN47300 a écrit:Ni l'un ni l'autre , la V3V doit etre pilotée (pour anticiper les coups de froid ou chaud ) en fonction des infos fournies par sonde ext

donc tout ton chauffage doit etre raccordé a partir de ca

tu regles ta pente , et les th radia feront le reste Wink


donc je reitere
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
Je ne dis pas non, c'est d'ailleurs pour cela que je me rapproche de vous.
Actuellement tout l'ensemble est sur un réseau direct sans vanne je peux effectivement modifier et mettre une vanne sur un seul et même réseau.
Maintenant où mettre le thermostat.
Car si il est au RDC, aucune visu sur l'étage et il fait généralement froid à l’étage, peut-être que le RDC est mieux isolé?
Si je le met à l'étage, les volumes sont plus petits que le RDC, de ce fait les temps de chauffe sont plus courts.
J'ai peut être fais fausse route sur les deux circuits? A force je ne sais plus.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
QUEL EST LE MODELE EXACT DE TA CHAUDIERE ? je ne trouve pas , car si elle gère la sonde ext elle est équipée d'une regul avec circul et V3V

as-tu sa notice ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
C'est la Bora de Chappée, type 25Kw BVi (production eau chaude)

http://documents.chappee.com/?dir=CHAPPEE%2FCHAUDIERES%2FCHAUDIERES_FIOUL%2FBORA+Fioul+24-25-30+kW%2FNotices%2FNotice+Technique/Chaudi%C3%A8re

Ma documentation est identique à celle-ci:

2003.06 - Installation BORA 25 CVi-BVI - CH 789 A6.pdf

Voilà, encore merci pour tout!
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ok deux questions

-tous tes radias sont en th prog ?
-ou sont situées tes baies vitrees rdc etage ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
Tous les radiateurs RDC et étage (sauf 3 du RDC), sont équipés de thermostatique, que veut dire prog?
Pour la deuxième question, pour l'étage 3 volumes différents (deux chambres et un palier) avec un velux par volume et un radiateur dans chaque volume sous chaque velux.
Pour le RDC que veux tu savoir? Principalement un chauffage sous chaque fenêtre.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Prog = programmables
au rdc ou sont situées tes baies vitrées ? sud ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
Pas de robinet programmable.
Pour le RDC je n'ai pas de baies vitrées, que des fenêtres et deux portes fenêtres aucune direct dans le secteur nord.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Montes comme le schema D en 4.2 page 17 Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour,
Actuellement j'ai le montage A, je voulais modifier pour le montage C. Le D à l'air plus évolué.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
OUI MAIS C'EST CE QU'IL TE FAUT

-tu aura deux circuits gérés a partir de la sonde ext et tu pourra ainsi régler haut et bas indépendamment
-avec th prog sur chaque radia tu chauffera au plus juste avec des économies possibles (ca sert a rien de chauffer qd tu es abs )
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
Ok donc je vais étudier cette possibilité. Je vois qu'il est nécessaire d'avoir une interface supplémentaire en plus du thermostat.
Encore merci pour ton investissement.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu dois pouvoir trouver chez le fabricant ce qu'il te faut ajouter

apres pour tes radias tu as ca avec boost bien pratique qd tu arrives aux heures non prog

http://www.komforthaus.fr/Komforthaus-Thermostat-de-radiateu[...]cieux-set-pour-4-pieces
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
Je pense que j'ai eu pas mal de renseignements maintenant, il ne me reste plus qu'à organiser les modifications. Je vais pouvoir clôturer mon post et attaquer mes achats de pièces pour modifier tout cela, merci à toutes les personnes qui m'ont aidés dans cette démarche.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tssss tsssse et le retex en fin de montage qui le fera hein ? Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
Bah, moi...
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ben clotures pas Laugh
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Oise
Bonjour,
Donc un petit retex sur la modif de mon installation, maintenant j'ai deux circuits de chauffage sur la même chaudière, pilotés par deux thermostats. Après quelques essais je suis satisfais les deux zones sont vraiment bien contrôlés aussi bien en température que le programme de chauffe.
Merci à tous.
Messages : Env. 20
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message
Bonjour FCMC, je vais faire un montage similaire avant fin septembre. Avez-vous un schéma ou une photo de votre installation finale? En êtes-vous toujours satisfait 3 ans plus tard?
Messages : Env. 60

Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 12h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir