Bonjour,

Je suis en train de refaire l electricité de ma maison de 100m2
Avec l aide d'une personne ayant quelques notions.

J ai mon tableau principal preequipés 3 rangées 3 interrupeteur 1 de 63 et 2 de 40 a coté de du disjoncteur principal edf

A 15m de la dans un petit atelier et principalement pour l exterieur et amenagement futur
Je veux mettre un tableau secondaire 1 rangee avec 1 interrupteur de 63

Me vient plusieurs questions :

Quels sections de cables dois je utiliser ? Si j utilise du 16mm2 suis je ok ?
Dans quoi et quel section je peux passer mes fils 16mm2 ?

Pour le raccordement sur tableau secondaire pas de probleme mais pour se raccorder sur le principal ou et comment dois je me raccorder exactemnt ?

Alors oui je sais il y a plein de sujets deja mais justement a force d avoir trop lu je m y perds et je doute

Pour alimenter le secondaire je ne sais plus ou et cecque je peux ou pas faire ...

Se mettre sur interrupteur directement le 63 ? Le 40 ?, sur disjoncteur 32a ?

Merci de m eclairer
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour du 16mm² en ro2v ou en gaine icta pas de soucis. pour la reprise soit sur les bornier du premier tableau soit direct sous l'edf. remettre bien sur un diff sur le tableau secondaire et sur le primaire penser au diff typa A obligatoire
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Parthenay (79)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Bonjour,

Oui correct pour du 63A il faut du 16mm2.

D’apres Les conseils de Carminas, il faut mettre sur ton tableau principal un disjoncteur 63A pour le départ vers ton tableau divisionnaire (et non pas tableau secondaire).
A l’arrivee de ce nouveau tableau, un interrupteur sectionneur 63A pour faire une coupure d’urgence et ensuite tous les ID nécessaires à ton installation.

Si il n’y a qu’un seul ID tu peux éventuellement te passer de l’interrupteur sectionneur car la coupure du tableau pourra se faire direct sur cet ID.

63A n’est pas trop ?

Vic
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci pour vos reponses rapides

Par ID tu parles de disjoncteurs type 16a ou 20a etc ??

J ai acheté du précablé pour m embeter le moins possible et il y avait du 63A dessus

Sur le divisionnaire j ai 1 seule rangée avec 1 interrupteur 63a et differents disjoncteurs derriere

Donc 16mm2 dans 1 gaine icta raccordé directement sur bornier du principal et sur interrupteur 63a du divisionnaire

J ai tout bon ?

3 fils 16mm2 ca rentre dans une gaine de 25 ? Ou il vaut mieut du 32

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Non les ID ce sont les interrupteurs différentiels qui sont avant les disjoncteurs, à leur gauche. Dans ton cas ID 63A 30mA.

Pour la gaine je connais pas trop les normes encore là dessus. A confirmer ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je precise que sur le principal c est un 63A type ac un 40A type a et un 40A type ac et sur le divisionnaire un 63A type a

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous inspirer de ceci

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 20h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir