2 tableau divisionnaire a 150 et 300 metre

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 207 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour à tous,

Voilà j'ai mon tableau principal raccorder en 16 mm2 puissance 36 kva tri et je souhaiterais raccorder un tableau divisionnaire a 150 metre en tri pour alimenter 20 kw environ et ensuite repartir de se tableau pour alimenter un 2 ème tableau divisionnaire a 150 metre en tri pour 10 kw.

Mes questions sont du 25mm2 pour la première distance suffit elle ?
Du 10mm2 pour les 150 metre pour le deuxième tableau est il suffisant ?
Quelle disjoncteur divisionnaire prendre ? quelle intensité étant donner que seront raccorder sur les 2 tableau de petite pareil max 1400 watt.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tirer 20kW en tri équilibré sur 150m de 25² c'est 1,7% de chute de tension
Tirer 10kW en tri équilibré sur 150m de 10² c'est 2,2% de chute de tension
Soit une chute de tension cumulée de 3,9% si tout fonctionne en même temps.
Cela reste acceptable si vos circuits terminaux sont court.
Sinon fait la 2ème liaison en 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'aimerais savoir si un disjoncteur tetrapolaire de 3×63 ampères est suffisant pour aller au premier divisionnaire et un 3×40 ampères pour le deuxième ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
20kW en tri c'est 29A par phase.
10kW en tri c'est 15A par phase

Des disjoncteur 32A et 16A suffiraient.
Disons 40A et 20A pour avoir de la marge et vous couteraient moins cher
Tout ceci à condition que la répartition sur les 3 phases soit homogène.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
Pour que mon triphasé soit bien reparti je pensait utiliser un repartiteur de phase par tableau et brancher mes phases sur le disjoncteur tetrapolaire comme vu sur un de vos post (je n'arrive pas à ajouter la photo)

Mais je ne sais pas si avec cette solution jarriverais à bien équilibrer mes phase y aurait il une autre solution que j'ignore ?[/quote]
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous connaissez la puissance de vos appareils, il suffit de les répartir de manière homogène sur chaque phase.
D'ailleurs de quel type d'appareil s'agit'il ?
Y a t'il des courant d'appel au démarrage ?
Démarrent'ils tous en même temps ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
Il n'y a aucun courant d'appel au démarrage et j'ai réussi à me débrouiller avec vos conseils.

Par contre sur mon tableau principal je souhaiterais installer un parafoudre mais je ne sais pas si je doit en mettre un tetrapolaire ou un monophasé car j'arrive en triphasé mais je n'alimente que du monophasé ?

Doit je installer un disjoncteur tetrapolaire avant mon parafoudre ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui tetrapolaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Saone
D'accord et je le place avant mon répartiteur de phase ou après ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,
je veux éviter de polluer ce topic mais j'ai quelques observations pour Carminas.

Tu t'y connais bien mieux que moi mais j'essaie de réfléchir aussi et il y a quelques petits trucs que je pense:

-On ne connait pas la distance entre son DB et son tableau de répartition principale. Si c'est loin ça va influencer pas mal la chute de tension.
- Il dit 20Kw pour le tableau secondaire et 10Kw pour le tableau tertiaire mais est-ce que dans ces 20kw les 10kw sont compris ou les 10kw sont en plus. Donc 30kw.
- Ensuite tu dis
"20kW en tri c'est 29A par phase.
10kW en tri c'est 15A par phase
Des disjoncteur 32A et 16A suffiraient.
Disons 40A et 20A pour avoir de la marge et vous couteraient moins cher "

>>>Mais il me semble que la section du tableau divisonnaire se fait en fonction du disjoncteur au départ des circuits. Donc si on prend un disjoncteur de 40A il faut calculer la chute de tension par rapport à ses 40A et pas par rapport aux 29A par phase calculé pour la chute de tension auparavant.

- Enfin on peut prendre le risque de dépasser 3% de chute de tension pour un circuit terminal éclairage? Le consuel laisserait passer?

Voilà, c'est pas du tout pour te reprendre, mais je me questionnais sur ce sujet..
Merci pour ton avis et tes éclaircissements.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 14h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir