Env. 20 message Val De Marne
Bonjour,

Je viens de faire coulé 30 poteaux de 30x30 hauteur de 4m.

Certains poteaux ont été mal coffrés , coffrage non étanches donc perte de laitance de ciment 2 à 5 kg par poteaux.

4 poteaux sur les 30 ne sont pas beaux à voir ( image).

De plus Les poteaux n’ont pas étés correctement vibrés sur toute la hauteur uniquement sur la partie supérieure.

Pouvez vous me donner votre avis si il faut casser et refaire ou colmater avec sika.

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Photos ? Ces poteaux reçoivent quelle charge ? (ELS/ELU). Armés comment ? Structure contreventée ou non ? Dans quel type de structure ? (je doute qu'il s'agisse d'une maison individuelle...)

Si ils ont été calculés par un BE, il faut consulter ce BE, pour avis.

NB : un "colmatage" au Sika ne renforcera absolument pas les poteaux.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonsoir tournesol

Les poteaux doivent supporter une dalle pleine de 20cm de béton armé.
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Le colmatage au sika mortier de réparation va améliorer l'aspect et l'extérieur, mais l'intérieur du poteau ne sera pas vibré pour autant. Si il y a des zones non vibré, il peut y avoir des poches d'air.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonsoir Richard45

Il y’a des nids de gravas sur les façades des poteaux surtout sur les côtés ou il y’a une fuite de laitance .

Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Thiaisien a écrit:Bonsoir tournesol

Les poteaux doivent supporter une dalle pleine de 20cm de béton armé.


Eh bien ce n'est pas gagné : on n'est pas plus renseigné.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Le béton utilisé est

C30/37 XC1 S3 coulé directement à la pompe

De peur de bouger le coffrage en carton l’artisan n’a pas souhaité vibrer le béton.
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonsoir tournesol

La structure a été étudiée par un BE

30 poteaux y compris ceux des escaliers

La charge est un R+2 usage bureaux

Pas de murs porteurs de prévus purement poteaux /poutres
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Surface au sol

180m2

Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
Richard45 a écrit:Le formatage au sida mortier de réparation va améliorer l'aspect et l'extérieur, mais l'intérieur du poteau ne sera pas vibré pour autant. Si il y a des zones non vibré, il peut y avoir des poches d'air.

Le formatage au sida mortier.N importe quoi lol.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Trinita 11 a écrit:
Richard45 a écrit:Le formatage au sida mortier de réparation va améliorer l'aspect et l'extérieur, mais l'intérieur du poteau ne sera pas vibré pour autant. Si il y a des zones non vibré, il peut y avoir des poches d'air.

Le formatage au sida mortier.N importe quoi lol.

Lol, mdr, ...
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Thiaisien a écrit:

La structure a été étudiée par un BE

30 poteaux y compris ceux des escaliers

La charge est un R+2 usage bureaux

Pas de murs porteurs de prévus purement poteaux /poutres


Alors, poser la question à ce BE : ça évitera les à peu près et divagation diverses.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour

Le bureau d’études préconise un chemisage cylindrique en D50.

Sur le plan esthétique ce n’est pas génial en hauteur car les poutres son en 30/50.

l’artisan de son côté insiste sur la solution sikatop.

Bien à vous
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Thiaisien a écrit:Bonjour

Le bureau d%u2019études préconise un chemisage cylindrique en D50.

*Bonjour.
4 ml de ht !
Phi 500 est un minimum.
Béton auto-placant avec une boîte de coulage intermédiaire. Bien caler l'armature additionnelle.


Sur le plan esthétique ce n%u2019est pas génial en hauteur car les poutres sont en 30/50.

*C'est secondaire l'esthétique maintenant.


l%u2019artisan de son côté insiste sur la solution sikatop.

*NON, vu le contexte général du coulage (Bien sûr pour lui c'est une solution moins chère..... mais un CACHE MISÈRE INACCEPTABLE).

Cordialement.

Bien à vous
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 600
De : Pessac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour à tous .

JPA33000 merci pour vos conseils.
Le chantier est à l’arret Car l’artisan insiste sur un colmatage pour lui le défaut est juste sur 3cm de profondeur .

Le bureau le BE préconise un chemisage cylindrique en D50.

4 ml de ht ! Phi 500 est un minimum.

Pour le chemisage 4 m de HT 8HA 16 cadres avec HA 8 intervalles de 14 est il suffisant ?

Béton autoplacant S4 ou S5?
Que vous voulez dire par boîte de collage intermédiaire ?

Bien caller les armatures additionnelles.
faut il percer les poteaux mal coulés pour le calages ?



Cordialement.
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Aude
C'est dommage qu'il n'y ait pas de photos.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Aude
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour

Je viens de mettre des photos
Cdt
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Val De Marne
Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Val De Marne




Messages : Env. 20
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 09h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir