Bonsoir a tous,

Je viens un peut désespéré vers vous pour essayer d'obtenir une solution a un problème que je n'arrive pas a résoudre malgré des heures de recherches.

Je vous expose mon soucis;

J'ai installé un four a pizza qui se trouve sous un abris recouverts par des pst (Plaques sous tuiles) de marques Tégolit.
Mon avaloir accueille une buse de raccordement de forme conique qui permet de tuber directement le four avec un conduit inox de 200.
Le conduit inox d'un mètre va donc traverser ma pst et ressortir de 40cm au dessus de celle-ci.
Je ne trouve pas de solution pour faire mon étanchéité entre mes pst et mon tube inox de 200 sachant que la chaleur d'un four a pizza en chauffe est de plus ou moins 400°C dans le Dome du four, je peut donc bien entendue pas coller de goudron ou de calandrite sur ce dernier.

J'ai acheté un raccord FenoFlash qui peut se poser sur les pst pour recevoir un tubage jusqu'a une chaleur de 220°C, mais après réflexion j'ai bien peur qu'après 60 centimètres dans la cheminée la fumée soit encore très chaude et au dessus de ces 220°C.

Quelqu'un a t'il réalisé une étanchéité entres des pst et un conduit inox pour four a pizza?
Je vous remercie d'avance en espérant que quelqu'un me vienne en aide 
cordialement 

nicolas
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous ,
Personne à une petite idée pour m'aiguiller?
Merci
Nicolas
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Normalement vous devriez sortir avec un tube isolé !

 Distance de sécurité du tube non isolé 3 X son diamètre ! soit 60 cm autour du tuyau .

 Avec un tuyau isolé , il existe des solins en plomb pour s'adapter aux tuiles .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir