Bonjour,

J'ai actuellement un interrupteur dans ma SDB qui commande 2 points lumineux (1 plafonnier et 1 point lumineux intégré dans une armoire de SBD avec une PC intégrée dans le placard et un bandeau led alimenté par un transfo).
Je souhaiterais pouvoir commander les 2 points lumineux séparément.
Toutes les  gaines sont remplies et je ne peux retirer un fil supplémentaire pour alimenter mon second point lumineux.
J'ai cependant la possibilité d'alimenter ce dernier en utilisant le circuit d'un Volet Roulant qui passe dans une boite de dérivation à proximité.
En réalisant le branchement, lorsque j'allume la lumière (ou que je branche un appareil sur la PC), le disjoncteur général saute.
J'imagine que le problème vient du disjoncteur qui n'est plus adapté. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur la raison du déclenchement du disjoncteur, et si il existe une solution pour contourner le problème.
En vous remerciant,
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On peut supposer que vous avez créé un court-circuit en faisant ce que vous avez fait.

Peut être que les couleurs normalisées ne sont pas respecter et que vous avez mal identifié phase et neutre.

Sans savoir comment était réalisé le branchement auparavant et comment vous l'avez modifié, c'est difficile de vous répondre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour Carminas,
Je vous remercie pour un retour aussi rapide. Je n'ai pour l'instant modifié que le branchement du fil de phase (orange : après l'interrupteur), que j'ai raccordé au fil de phase rouge qui alimente le circuit Volet Roulant. J'ai testé la tension sur les 2 fils avec un tournevis testeur (les 2 fils étaient bien sous tension dans la précédente configuration interrupteur en position ON).
Aucune autre modification n'a été faite sur les fils neutres ou de terre.
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le tournevis testeur n'est pas un outil fiable.
Vous ne pouvez jamais être sûr que le rouge est bien une phase (parfois c'est mal raccordé au tableau ou dans une boite de dérivation.
Même si cela fonctionnait prendre la phase sur le circuit VR et le neutre sur le circuit éclairage est dangereux, mais cela n'explique pas que le disjoncteur général saute (ce serait différent si c'était un interrupteur différnetiel 30mA en tête de rangée qui sautait)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Je vais donc tester avec un multimètre pour bien identifier la phase et le neutre (je ne l'avais pas sur moi lors du premier essai).
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 13h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir