Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC atlantic Alfea option rafraichissement

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 218 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Rhone
Bonjour ,

depuis quelques jours il commence a faire très chaud dans la région Lyonnaise 
température extérieur autour de 28°C (température indiqué sur la sonde extérieur ) et c'est monté jusqu'à 39° en plein soleil ( température indiqué sur l'interphone ).
Dans la maison c'est monté autour de 25/26 au rdc et autour de 28 à l'etage , j'ai donc demandé à ma PAC du rafraichissement (temperature demandé 21°) mais la PAC n'a jamais demarré.

Ma question est est ce que cela vient-il du faite que l'on est au mois de Mai (y a t il peut etre des securité pour que la rafraichissement marche qu'en période estivale) ou cela vient-il des réglages ? 

Merci d'avance.

Cyril.
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bonjour, il faut être sur que l'option rafraîchissement ai bien été mis en place.Je en pense qu'il ai de sécurité pour une période de l'année.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 50 message Rhone
L'option rafraichissement était bien en route le flocon apparaissait , après avoir faire plusieurs manip il suffisait en faite de modifier la température limite de déclenchement.

Merci quand même.
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Nord
Le raf chez Atlantic démarre sous plusieurs conditions:
la 1 ère une consigne froid intérieure (consigne plus basse que la T° ambiante)
2 ème et pas des moindres: T° moyenne extérieure enregistrée pendant 24h supérieure à 24 ° ( Si il fait 14° la nuit et 28°le jour ça ne démarrera pas, perso moi j'ouvrirai les fenêtres dans ce cas)
3 ème: tempo de blocage de 24 h entre dernière demande chauffage et début du raf
Enfin pour les modèles avec ecs préférer une charge ecs la nuit ça évite du fait de couper le raf pendant la journée car tant que le ballon condenseur ne descend pas en dessous de 35 ° le raf est bloqué (sur une charge ecs il peut monter jusqu'a 55°, après ça met du temps à redescendre sans circulation)
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Rhone
Merci de votre réponse.

Cordialement.
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 16h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir