Retour
Menu utilisateur
Menu

Vmc aldes bruyante

Ce sujet comporte 256 messages et a été affiché 8.361 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
20
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Le 125 pour les 12m de la SdD n'étaient vraiment pas utiles.

50m3/h en 125 sur 12m c'est 5 Pa en souple avec 2 coudes Biggrin
en 80 sur 12m c'est 40 Pa en souple avec 2 coudes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour Emile73,
merci pour la réponse. Toutefois, est-ce que la bouche pourra maintenir 50m3/h avec une dépression plus faible de 35 Pa ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonjour,
Avec des bouches hygroréglable, le débit de fonctionnement est atteint lorsque la différence de pression aux bouches est d’au moins 80Pa.
Avec une pression plus faible, le débit recherché à la bouche n’est pas atteint.
Sachant que les groupes de VMC hygroréglable fonctionne par régulation de pression, la longueur des gaines n’a pas d’importance, elles doivent être le plus court possible en évitant les écrasements et les coudes brusques.
J’ai a mon domicile une VMC intégrée à mon ballon thermodynamique installée dans mon cellier qui reste très souvant ouvert sur notre cuisine. Le réseau de celle-ci est réalisé avec des gaines en aluminium semi-rigide, d’une longueur max de 1,5 mètre pour la bouche la plus éloignée, et nous n’avons pas de problème de bruits.
Le système se régule automatiquement en fonction de l’ouverture des bouches.
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
MARDELAIR a écrit:Sachant que les groupes de VMC hygroréglable fonctionne par régulation de pression, la longueur des gaines n’a pas d’importance

Si, justement, la longueur des gaines a une importance puisque le groupe régule sa pression disponible, et la longueur des gaines va provoquer des pertes de charge. La pression est régulé au niveau du groupe, oui, mais elle n'est pas régulée au niveau des bouches
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Tout à fait d’accord.
En effet, ma phrase est mal tournée, les gaines ne doivent pas être trop longues.
Ce que je voulais dire c’est que rallonger les gaines ne devrait pas corriger le problème de bruit lié à la proximité du groupe et à un potentiel équilibrage.
Sur ce type d’installation c’est uniquement la mise en œuvre qui compte.
Il n’y a pas besoin d’équilibrer les longueurs de gaines puisque le groupe régule la pression.
De toute façon la gaine de la bouche de la cuisine est en 125mm de diamètre alors que les autres sont en 80mm.
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
MARDELAIR désolé mais vous ne maitrisez pas du tout le sujet : la pression vmc, la perte de charge de l'installation, la vitesse du ventilateur, bouches hygro.

Je peux réexpliquer Biggrin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
Le technicien aldes vient demain. S'il est objectif, bien que mandaté par mon constructeur, il verra direct ce qui ne va pas et préconisera ce qu'il faut. Peut-être que lui on l'écoutera ! Je vous tiens au courant.
"La réputation s'acquiert par le travail, le résultat et l'honnêteté"

"Toute négligence suffisamment avancée est indiscernable de la malveillance."
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir,

Le technicien aldes est venu... n'est pas monté dans les combles et a juste regardé la vmc à travers la trappe de visite... au loin.

Pour lui tout est bien installé !

Juste la douille au toit d'après lui non réglementaire. Il faut une STS en 160. Là j'ai autre chose..en 150 je crois.

Mais bonne nouvelle pour lui la VMC aspire.

On fait donc l'impasse sur les sifflements. La bourrasque. Les coudes etc. Tout est normal car c'est une microwatt qui carbure. Bref...

Il n'a pas testé les decibels. Ni l'hygrométrie, ni le débit. heureusement que je ne l'avais pas fait venir à mes frais. Ils étaient 2 en plus !!!

Alors que le service commercial au tel m'a envoyé la notice pour montrer comment l'installer à la vue des photos.

Le constructeur s'est quand même engagé à mettre des mousses acoustiques sur les bouches. Et va enlever autant que possible les coudes sur les gaines.

A voir si cela change quelque chose !

A suivre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Bonsoir,
Cela m'étonne beaucoup pour des techniciens d'Aldes.
Etes vous sur qu'ils font parti d'Aldes, avez-vous pu récupérer leur carte de visite ?
Ont'ils prient des mesures au niveau des bouches ?

Pour votre problème de bruit, si vous avez un smartphone, vous pouvez utiliser une application "sonomètre" et faire une mesure au milieu de votre espace cuisine pour avoir un idée du bruit généré chez vous. Idéalement, cette mesure doit être faite avec tous les autres appareils éteins (y compris frigo et congélateur).

Par ailleurs, le fait de rajouter des mousses acoustiques derrière les bouches en VMC individuel, n'est pas la bonne solution. En effet, celles-ci risquent fortement de dégrader le fonctionnement car celles-ci sont faites initialement pour des installations collectives.
Je vous conseil avant qu'ils posent les mousses de corriger les problèmes sur les gaines (suppression des coudes brusques, des déformations, vérifier le raccordement aux bouches et au groupe,...).
D'ailleurs, pouvez vous faire une photo de l'intérieur du conduit de votre bouche cuisine afin que l'on puisse voir le raccordement de la gaine.
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
MARDELAIR a écrit:Bonsoir,
Cela m'étonne beaucoup pour des techniciens d'Aldes.
Etes vous sur qu'ils font parti d'Aldes, avez-vous pu récupérer leur carte de visite ?
Ont'ils prient des mesures au niveau des bouches ?

Pour votre problème de bruit, si vous avez un smartphone, vous pouvez utiliser une application "sonomètre" et faire une mesure au milieu de votre espace cuisine pour avoir un idée du bruit généré chez vous. Idéalement, cette mesure doit être faite avec tous les autres appareils éteins (y compris frigo et congélateur).

Par ailleurs, le fait de rajouter des mousses acoustiques derrière les bouches en VMC individuel, n'est pas la bonne solution. En effet, celles-ci risquent fortement de dégrader le fonctionnement car celles-ci sont faites initialement pour des installations collectives.
Je vous conseil avant qu'ils posent les mousses de corriger les problèmes sur les gaines (suppression des coudes brusques, des déformations, vérifier le raccordement aux bouches et au groupe,...).
D'ailleurs, pouvez vous faire une photo de l'intérieur du conduit de votre bouche cuisine afin que l'on puisse voir le raccordement de la gaine.


Ils etaient deux. Se sont présentés en tant qu'aldes. Dont un en costard... je verrai bien le rapport.

Moi ce que je voulais c'est que l'installation soit vérifiée et les gaines également. Si pas percées. Rien.

Et non aucune mesure prise alors que le constructeur lui avait demandé.

Je me demande encore ce qu'ils faisaient là. Bref j'appelle aldes demain. Pas du tout contente.

On fait pas une expertise d'installation de vmc en la regardant par une trappe de visite surtout qu'elle est à l'autre bout de la maison. C'est ridicule.

Il a dit qu'il n'était pas dans le conflit avec mon constructeur. Mais dans tous les cas il nous fallait une expertise technique.

On mesure pas une vmc au seul pifometre en mettant la main devant disant elle aspire.

Je me demande sur quoi va etre basé le rapport ! Si ce n'est le changement de la douille.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
C'est quand même dingue que le service commercial te dise que l'installation n'est pas conforme mais que leurs tech ne trouvent rien à redire!
De mon côté l'électricien (le patron cette fois, c'était pas le même discours que son chef de chantier du coup) m'a dit qu'il allait se renseigner auprès d'ALDES. De plus, lors d'un passage du cdt pour régler d'autres petits soucis (il est réactif et sérieux pour le suivi des réserves et SAV) je lui ai fait écouter le bruit et il m'a confirmé que ce n'est pas normal. Donc le cst est de mon côté, c'est déjà ça.
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne



MARDELAIR a écrit:Bonsoir,
Cela m'étonne beaucoup pour des techniciens d'Aldes.
Etes vous sur qu'ils font parti d'Aldes, avez-vous pu récupérer leur carte de visite ?
Ont'ils prient des mesures au niveau des bouches ?

Pour votre problème de bruit, si vous avez un smartphone, vous pouvez utiliser une application "sonomètre" et faire une mesure au milieu de votre espace cuisine pour avoir un idée du bruit généré chez vous. Idéalement, cette mesure doit être faite avec tous les autres appareils éteins (y compris frigo et congélateur).

Par ailleurs, le fait de rajouter des mousses acoustiques derrière les bouches en VMC individuel, n'est pas la bonne solution. En effet, celles-ci risquent fortement de dégrader le fonctionnement car celles-ci sont faites initialement pour des installations collectives.
Je vous conseil avant qu'ils posent les mousses de corriger les problèmes sur les gaines (suppression des coudes brusques, des déformations, vérifier le raccordement aux bouches et au groupe,...).
D'ailleurs, pouvez vous faire une photo de l'intérieur du conduit de votre bouche cuisine afin que l'on puisse voir le raccordement de la gaine.


Voici le conduit de la bouche de la cuisine au dessus du message. J'ai remis le petit joint gris autour qui était sorti. Il y a de la poussière oui.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
nemo3000 a écrit:C'est quand même dingue que le service commercial te dise que l'installation n'est pas conforme mais que leurs tech ne trouvent rien à redire!
De mon côté l'électricien (le patron cette fois, c'était pas le même discours que son chef de chantier du coup) m'a dit qu'il allait se renseigner auprès d'ALDES. De plus, lors d'un passage du cdt pour régler d'autres petits soucis (il est réactif et sérieux pour le suivi des réserves et SAV) je lui ai fait écouter le bruit et il m'a confirmé que ce n'est pas normal. Donc le cst est de mon côté, c'est déjà ça.


Je pense que c'est une blague... sincèrement. Moi ils vont essayer de faire quelque chose mais moi j'attendais des préconisations de pro. Là il ne feront que faire ce que j'ai demandé mais c'est limitatif. Car pas de changement de gaines rien. Bref dépitée. En plus la commerciale me dit on ne peut rien attester sans la venue de notre technicien. Et bien les amis nous avons tous tout faux et n'y connaissons visiblement rien en vmc... et ils disent qu'en retirant les coudes jaurai encore plus de débit.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Ardeche
Très étonnant de leur part sachant qu'il y a des guides pour le contrôle des installations de VMC dont un récent financé par le Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer et le Ministère du logement et de l'habitat durable. Ce guide (PROMEVENT) est là pour harmoniser les contrôles des installations de VMC. Il y a également le guide du CETIAT qui est reconnu mais un peu plus ancien.
Ces 2 guides sont accessibles gratuitement.

Je ne pense pas que le remplacement de la douille de sorti en toiture change quoi quelques chose.
Messages : Env. 90
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Haute Garonne
MARDELAIR a écrit:Très étonnant de leur part sachant qu'il y a des guides pour le contrôle des installations de VMC dont un récent financé par le Ministère de l'environnement de l'énergie et de la mer et le Ministère du logement et de l'habitat durable. Ce guide (PROMEVENT) est là pour harmoniser les contrôles des installations de VMC. Il y a également le guide du CETIAT qui est reconnu mais un peu plus ancien.
Ces 2 guides sont accessibles gratuitement.

Je ne pense pas que le remplacement de la douille de sorti en toiture change quoi quelques chose.


Pour le conduit vous avez la photo. Pour les db javais mesuré 40 environ ca oscillait.

Après je ne sais pas s'ils ont fait venir un autre poseur agréé ou un gars de chez aldes . Comme j'ai eu pour les menuiseries aujourd'hui. Qui représente la boite. J'en saurai plus demain.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 22h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

20
abonnés
surveillent ce sujet
Voir