Nombre de prises et norme....
Bonjour a  tous

L annee derniere nous avons refais notre cuisine dans notre nouvel appartement. Dans cette optique nous avons pris un électricien qui nous a rajouté des prises dans la cuisine. Nous n avions pas choisi le moins cher.

Dernièrement, je voulais rajouter moi meme une ou deux prises dans la salle de bains. Je me suis donc interessé aux nombres de prises par disjoncteur. Et j ai compté sur un disjoncteur de 20 avec du cable 2.5 pas moins de 15 prises dans l appartement dont 11 pour la seule cuisine.

Il me semble que la norme est de 12.  Du coup je n ose pas rajouter mes deux lignes. J ai rappelé l electricien qui me dit que ca ne pose pas de soucis particulier tant que pas trop de grosses choses sont branchées dessus. Que cela n amene pas de problème de sécurité. Ce que j ai pu lire sur le net. Reste que cela n est pas aux normes...

Je suis un peu désabusé. Je lis partout que la norme c est 12. On fait venir un pro  et il ne nous fait pas les choses dans les normes il me semble. N aurait il pas du attirer mon attention sur ce fait?

J aimerais avoir l avis de personnes  neutres pour voir si on est en phase ;) Que dois je penser de tout cela? 
Le serieux du pro?
Les 15 prises actuelles pourraient elles m apporter des ennuis en cas de dégats quelquonques de la part des assurances ou de revente d appartement ?
Selon vos reponses, que penser de l ajout de deux autres prises?

Merci
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
dreadycool

Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
Le 11/06/2018 à 16h58
Pour l'électricité il fait se référer à la NF15-100 dont les dernières modification ont eu lieu en 2016.
C'est bien 12 prises sur un disjoncteur de 20A avec du câble 2,5
0
Partager
phil-decuivre

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 11/06/2018 à 17h08
Bonjour,
vous avez, certes 15 pc sur un circuit mais elles ne fonctionnent pas toutes en même temps et vous n'avez pas atteint la puissance max du circuit qui ferait déclencher le disjoncteur
vous n'aurez pas de soucis avec les assurances ,ni en cas de revente.

cdlt
0
Partager
pirlouitjob@yahoo.fr
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
Le 11/06/2018 à 17h35
Tout d abord, merci de vos réponses a vous deux. Maintenant vos reponses resument bien la situation. L un me dit la norme c est 12. L autre,  on peut faire plus tant qu il n y a pas de gros appareils consommateurs dessus, cela ne pose pas de soucis cas de degats ou de revente et passage d expert.

Donc a quoi  sert la norme? ? Je suis perplexe la. ?
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 10000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 11/06/2018 à 18h49
Bonsoir

La norme c'est une côte mal taillée faites pour s'appliquer au plus grand nombre de cas.
12 prises c'est pour éviter des circuits surchargés dans des usages usuels.
Dans la version précédente de la norme on pouvait mettre 8 prises doubles soit 16 prises sur un circuit en 2,5².
La dernière version de la norme limite même à 6 le nombre de prise pour le circuit cuisine car on y branche des appareils assez consommateurs.

Mais il est évident que votre circuit ne pourrait pas accepter plus de 3 bouilloires de 1500W branchés simultanément alors qu'il accepterait des centaines de chargeurs de téléphone sans aucun problème.

Donc pas de réel problème de sécurité, s'il y a bien un disjoncteur 20A maxi en amont.
C'est plus un problème de confort.
D'ailleurs se point ne serait pas mentionné dans un diagnostic sécurité en cas de revente ou de location.
0
Carminas
Partager
pirlouitjob@yahoo.fr
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
Le 11/06/2018 à 20h42
Ok. Merci. Je crois que je vais pas limiter a 12 et qi il faut vraiment se mettre un jour au norme, j en enleverais quelques unes.
0
Partager
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 7000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
Le 12/06/2018 à 14h29
Bonjour,

La norme électrique n'est pas rétro-active, personne ne t'obligera jamais à tirer un nouveau circuit pour tes 3 prises.

Et vu qu'elle sont reliées à la terre et protégées par un différentiel 30mA le diagnostic de revente sera nickel.
0
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
pirlouitjob@yahoo.fr
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
Le 14/06/2018 à 17h34
Merci ?
0
Partager
En cache depuis le mercredi 12 décembre 2018 à 17h19

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Voltage et optimisation des appareils »
Discussion lancée par ipod71 - 15 réponses
« Rénovation et Équilibrage en Triphasé »
Discussion lancée par poupouce5 - 10 réponses
« Installation spot encastrable avec Wago »
Discussion lancée par jordanfavre - 1 réponses
« Liaison câble de terre sur tuyaux cuivre »
Discussion lancée par talbois - 6 réponses
« Avis tableau elec - Neuf »
Discussion lancée par tugal94 - 41 réponses
« Aide pour remplir demande de consuel »
Discussion lancée par jordanfavre - 2 réponses
« Quel cable choisir »
Discussion lancée par popil - 2 réponses
3
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir