Bonjour,

Je souhaite aménager les combles (charpente fermettes) de ma maison de 2008 pour y créer une pièce supplémentaire.
En premier lieu, je dois remettre en conformité le plancher en OSB2 déjà installé.
Pour information, la référence du plancher installé : OSB2 Cityboard 18mm 1690x634mm E1 (voir photo)
Les solives sous le plancher mesures approximativement 35x290mm

1er problème : 
L'ancien propriétaire a posé directement le plancher OSB sur les solives, je pense donc démonter partiellement le plancher pour poser des bandes résilientes entre les solives et les panneaux en OSB2 pour éviter les grincements.


2ème problème :
L'entre-axe entre deux solives existantes est de 585mm (voir photo du plan de charpente).
Le probleme, c'est que avec 585mm d'entraxe les raccords de mes panneaux OSB (dans la largeur) ne reposent pas toujours sur des solives. Les emboîtements des panneaux OSB sont donc parfois au dessus du "vide".

Donc :
- Que me conseillez vous comme type de bande résiliente : bande fibre épaisseur 10mm, bande mousse, ... ?
- Existe t-il un risque si les raccords de panneaux en OSB ne reposent pas sur une solive ?

Merci d'avance !







Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez sur la page devis aménagement des combles de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des artisans de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Bonjour, ayant aménagé mes combles sur charpentes fermettes avec planché osb je vous conseille de mettre de la bandes faltex sur vos solives.j'ai utilisé un osb3 de 22mm. Si votre planché joint pas sur une solide ce n'est pas grave et vous n'avez de toute façon pas le choix mais ne vous inquiétez pas une fois le planché tout posé tout sera solidaire et sa renforce l'ensemble de mémoire en règle générale les fermettes posés pour comble aménageable ont une résistance de 180kg au m2.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Petit-noir (39)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Les vis on une énorme importance également je vous conseil de prendre de la marque même si c'est chère.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Petit-noir (39)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les joints de panneaux doivent tomber sur les solives. Et les panneaux doivent porter sur au moins trois solives ; sauf pour les derniers morceaux au bout quand on ne peut pas faire autrement.

Si les entraxes de solives ne sont pas au module, les solutions sont :

- soit un lambourdage complet, mais c'est lourd, cher, ça prend de la hauteur
- soit recouper les panneaux pour avoir le joint sur une solive ; il n'auront pas d'emboitement, et c'est la fixation sur la solive qui fera la continuité
- le cas échéant, épaissir la solive par un morceau plaqué contre ; ça irait (semble-t'il) par exemple pour le cas qu'on voit sur la photo.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Vosges
Merci pour vos réponses !

Je vous posterez ce soir un plan de principe de calepinage pour avoir votre avis.
J'ai vu que 18mm en épaisseur d'OSB c'était un peu léger par rapport à l'espacement de mes solives.
Je pense donc renforcer le sol au point d’emboîtement des panneaux en mettant des morceaux de solives perpendiculaire aux deux autres solives existantes
Autre question essentielle, pensez-vous que le solivages existant est suffisamment résistant pour réaliser cette pièce supplémentaire (chambre) ? Après versification les solives font 35x240mm.
Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Petit-noir (39)
Pas de problème pour faire une chambre à titre d'information mois j'ai fais 2 chambre de 13m2 une salle de jeux de 13m2 également avec un score et une salle de bain avec baignoire de 13m2 avec un planché osb3 de 22mm avec mes solives espacé de 60 donc j'ai certain envoûtement qui ne se trouve pas sur les porté des solive et il n'y a aucun soucis. Idéalement il faudra avoir 40 d'espace entre solive mais les constructeur à se jour font des combles aménageable en espacant les solives à 60 et pose le plancher sans remettre de lambourde donc pas de soucis pour votre chambre
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Petit-noir (39)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Vos solives sont en fait des entraits de fermettes. On ne peut pas dire à priori quelle est leur force portante. Le constructeur est censé les avoir prévus pour porter un plancher habitable. Pour confirmation, il vous faudrait retrouver les plans ou la note de calcul de cette charpente, sur lesquels les charges prévues sont indiquées.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Vosges
J’ai retrouvé ce morceau de plan mais je ne sais pas si se sera suffisant pour déterminer la charge admissible. Normalement le constructeur devait prévoir des combles aménageables à la construction.
Je suis allé acheter les bandes phaltex.
Il me reste à acheter les vis pour fixer le plancher sur les solives. Que me conseillez vous comme vis ?

Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
C'est singulier : les cases indiquant les charges prises en compte pour exploitation, cloisons, et autres, sont laissées vides !
Donc, ça veut dire que la ferme n'est pas prévue pour ces charges ! ce que contredit le plan qui montre un volume habitable.

Je vais vérifier les sections, mais probablement, je vais trouver que ça va. Par contre, je ne pourrai pas vérifier les assemblages, c'est à dire la force portante par les connecteurs, ce qui est fondamental.

Quel est l'entraxe des fermettes ? Les autres indications sont bonnes : région, altitude ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Vosges
J’ai recontacté l’entreprise qui a réalisée l'étude de la charpente à l’epoque. Il vienne de me renvoyer un morceau de plan (voir ci dessous) ou j’arrive à distinguer «Surch. Hab : 1,500 (kN/m2) » soit environ 150kg/m2 si je ne me trompe pas. Les entraits ont une section de 36x247mm et ils sont espacés de 58,5cm.
Messages : Env. 50
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Belle prise ce plan, qui normalement "doit être accompagné de la note de calcul".

On voit que les hypothèses annoncées sont chiches mais potables :

15 kg/m² pour le plafond rampant (sans indiquer si c'est juste dans la zone habitable ou partout)
17 kg/m² pour le plafond haut du RdC, qui doit correspondre à ce qu'il y a
55 kg/m² pour plancher + cloisons. Par exemple 15 kg de plancher et 40 kg de cloisons.

Donc c'est jouable, sur le papier en tous cas. Mais pas d'un très grand confort.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 14h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir