Raccord conduit/tuyau poujoulat

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 1.187 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 70 message Eure
Bonjour,

je post ici pour avoir votre aide sur des possibilitées de mise en place tout en respectant la RT 2012 et le DTU 24.1.

-J'ai un poêle a bois Supra Priam de 12 Kw
-Le conduit est en Poujoulat et arrive a 8 cm du plafond


Je souhaite reculer mon poêle par rapport a mon conduit, pour cela j'ai 2 coudes a 90° a 1 plan cassant, j'ai essayer avec 2 coudes a 45° mais cela ne passent pas par rapport au passage et esthétiquement ça fait bof.

Raccord conduit/poele

Raccord conduit/poele


Donc mes questions sont:
-Puis-je couper la réduction 230-150 pour gagner de la hauteur et repartir directement avec un coude,
ou obligation de repartir avec un tuyau de 25cm et le coude juste après comme sur la 1ere photo ?

Je peux poster d'autre photo si besoin.
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
La RT 2012 ne dit rien de la géométrie des tuyaux de fumée.

Sous réserve de l'avis d'un pro (il y en a ici de temps en temps...), il n'est pas admis de tuyau moins penté que 45°.

Alors soit il faut les coudes à 45° (et encore, je ne suis pas sur que ce soit conforme) ;
soit il faut une déviation des Poujoulat pour arriver ailleurs au plafond de la pièce ;
soit mettre le poêle là où il était prévu.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 70 message Eure
Manu65 a écrit:
Sous réserve de l'avis d'un pro (il y en a ici de temps en temps...), il n'est pas admis de tuyau moins penté que 45°.


Je suis d'accord mais seulement pour les conduits poujoulats mais pas pour les raccords au poêle du moins ils n'en parlent pas....


"Citation du texte
Dévoiement des conduits de raccordement
Un angle de dévoiement est autorisé jusqu’à 45° maximum.
Note : Le présence de 2 dévoiements (une partie non verticale)
sur le conduit de fumée n’interdit pas la réalisation des dévoiements
sur le conduit de raccordement."


J'ai lu dans un autre sujet que c'etait 2 angles 90° au maximum.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Antho076 a écrit:
"Citation du texte
Dévoiement des conduits de raccordement
Un angle de dévoiement est autorisé jusqu’à 45° maximum.

What else ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 70 message Eure
C'est dans le Guide Conseil de poujoulat page 25
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Et que dit le DTU ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 70 message Eure
Voisi le lien en direct de leur site
https://fr.calameo.com/read/[...]953c6db2328

Rien en ce qui concerne le raccordement qui part du conduit double paroi aux tuyaux émaillés.

En gros j'ai l'impression qu'ils ne se mouillent pas.

Aucune indication sur le nombre de coude maximum et leur degré et sur quelle porté....
Aucun exemple mise a part un raccord simple...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Antho076 a écrit:Voisi le lien en direct de leur site
https://fr.calameo.com/read/[...]953c6db2328

Ceci n'est pas le DTU, mais le document de Poujoulat.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 70 message Eure
Donc page 16 du DTU trouver sur ce site.

https://www.ecom-rt2012.com/[...].x23071.pdf


"Le conduit de raccordement ne doit pas comporter plus de 2 coudes à 90° sur son parcours. 1 coude à 90° peut
être remplacé par 2 coudes à 45°."
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Àmha, ce document concerne les appareils "utilisant des combustibles gazeux".

C'est peut-être pareil pour les appareils à bois... mais c'est pas sûr, parce que la combustion du gaz ne produit pas de cendres susceptibles de rester dans le conduit.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 70 message Eure
Sur chaque site que je visite je vois bien 2 coudes a 90° maximum

Apres ma question n'était pas sur ce détail. c'était de savoir si je pouvais couper la réduction 230-150 sans la gaufrer pour gagner de la hauteur et repartir directement avec un coude,
ou obligation de repartir avec un tuyau de 25cm et le coude juste après comme sur la 1ere photo ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Conduit de raccordement : 2 coudes maxi à 90° .

                                   :longueur maxi horizontale 3 ml

                                   : pente de 3 % mini vers le conduit de fumée .

                                   : tu peux couper la réduction , il faut juste laisser 60 mm de pénétration inox dans le tuyau
                                    acier .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 70 message Eure
Bonsoir,

merci de votre réponse,
il n'y a pas besoin de gaufrer la réduction ?
et je peux repartir avec un coude ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Normalement ça passe sans gauffrage ,autrement il faut faire un gauffrage sur 5/6 cm à 3 endroits différent .

pas de problème pour le coude , montage comme sur la deuxième photo .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 70 message Eure
Et tout cela passe avec les normes et le DTU ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 70
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 03h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles