Retour
Menu utilisateur
Menu

Conduit en 150 (poujoulat) pour poêle en 180

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 805 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Finistere
Bonjour à toutes et à tous

J'espère ne pas provoquer l'hilarité chez certains comme j'ai pu le faire auprès d'un conseiller-vendeur en posant ma question ce matin!

Alors je me lance...est ce possible de raccorder un poêle à bois d'une sortie de 180 mm (acheté d'occasion) à un conduit therminox poujoulat de 150?
Je possède déjà le poêle et mon chef de chantier m'avait dit qu'il était possible de faire le raccord entre les 2.

On m'a répondu "vous vous êtes fait avoir, désolé de vous le dire! Revendez votre poêle" sans plus d'explications

Merci d'avance à vous,

Bonne journée
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Oise
xTillx a écrit:Bonjour à toutes et à tous

J'espère ne pas provoquer l'hilarité chez certains comme j'ai pu le faire auprès d'un conseiller-vendeur en posant ma question ce matin!

Alors je me lance...est ce possible de raccorder un poêle à bois d'une sortie de 180 mm (acheté d'occasion) à un conduit therminox poujoulat de 150?
Je possède déjà le poêle et mon chef de chantier m'avait dit qu'il était possible de faire le raccord entre les 2.

On m'a répondu "vous vous êtes fait avoir, désolé de vous le dire! Revendez votre poêle" sans plus d'explications

Merci d'avance à vous,

Bonne journée

Bonjour , 
Pourquoi ne pas mettre une réduction ?
https://fr.ofenseite.com/193[...]0-mm-150-mm
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Finistere
Bonjour et merci de votre réponse

Eh bien il m'a affirmé qu'une réduction devait s'installer à la base du conduit descendant.
Rendant, d'après lui, impossible de réduire dans ce sens.
Pour lui une sortie de poêle en 150 et un conduit en 180= ok pour un réducteur. Mais pas l'inverse
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Oise
xTillx a écrit:Bonjour et merci de votre réponse

Eh bien il m'a affirmé qu'une réduction devait s'installer à la base du conduit descendant.
Rendant, d'après lui, impossible de réduire dans ce sens.
Pour lui une sortie de poêle en 150 et un conduit en 180= ok pour un réducteur. Mais pas l'inverse

Aucune idée 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Oise
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Finistere
Pas de chance
Merci d'avoir pris le temps de répondre en tout cas

Si d'autres personnes ont des avis/conseils?
Je suis vraiment fan de mon poêle ??
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Une photo du poêle et de la sortie pourrait aider à mieux  voir ...mais une réduction 180 -150   ne devrait poser aucun problème si vous avez une cheminée de bonne hauteur avec un bon tirage naturel.

j'ai posé chez moi un poêle bois sortie 150 sur un conduit inox de 125  (8 m de hauteur ) et aucun problème de fonctionnement  (reduction inox 150 125  à la sortie du poêle)

poêle d'occasion acheté, révisé et posé par un pro travaillant ds les poêles depuis 40 ans...


suffit de mettre la réduction à la sortie du poêle et no problémo






le gars ds le magasin a sans doute voulu vous effrayer pour vous vendre un nouveau poêle...
çà  m'enerve ce genre de comportement  ou l'on profite de l'ignorance des gens ds un domaine pour se foutre de leur tronche...changez de magasin, allez voir ailleurs



cordialement
jack
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Tournai (belgique)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Sur la gamme therminox , la réduction 180/150 n'existe pas .

La réduction ...doit se poser au niveau du plafond , pas à la sortie du poêle .

 Pour savoir si le conduit en 150 va fonctionner : il faut le calculer .

 Norme EN 13 384-1 , logiciel dispo sur les sites des fabricants de tuyaux .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Finistere
Bonjour! Excusez ma réponse tardive (travail de nuit) et merci pour les votre !

Il s'agit d'un poêle GODIN modèle carvin 12kw et d'un conduit poujoulat therminox de 150cm
Maison d'une hauteur d'un peu plus de 7m
Pas de vis à vis, pas de mitoyenneté, pas d'arbres, dégagée sur le front de mer

@ Jack: merci beaucoup. J'en ai tiré les mêmes conclusions que vous. Je suis au clair sur le fait que le poêle est trop puissant mais autour de moi (chef de chantier, proches, ...) m'ont assuré que c'était faisable. Que bien évidemment rien ne valait un conduit 180 pour 180, 150 pour 150, etc... mais que ce n'était pas une fin en soi.
J'espère y arriver en tout cas !

@ 500 XT: pourriez vous m'expliquer ce que vous voulez dire par "va fonctionner: il faut le calculer"?
Je n'ai pas trouvé de logiciel particulier
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Moi je me tracasserai pas trop, une réduction à la sortie du poêle 180-150 et raccord en 150,  en plus avec une bonne hauteur de cheminée  çà posera pas de problème
et au pire si çà pose problème çà vous aura couté juste un réduction 180-150 u
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Tournai (belgique)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Sur le site Godin , le carvin 12 kw sort en 139 mm !

Donc si vous avez une sortie en 180 sur le poêle ..c'est qu'il est plus puissant .

Et pour un diamètre de 150 vous êtes limité à 12 Kw .

Je viens de faire l'entretien d'un poêle Godin ....sortie en 180.....raccordée sur du 150 isolé ...

Si le client m'y autorise , je posterais des photos ....le poêle est mort ...trop de tirage !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Fontenay (27)
Bonjour,

j'ai vu que le post date de mathusalem mais je suis dans le même cas 
tubage poujoulat interieur et exterieur en therminox diamètre 150 (hauteur plus de 7 mètres / dégagée) 
et changement de poële à bois (godin 14kw) avec une sortie de 180 (pas fais attention )
où dois je mettre ma réduction de 180 à 150 sur la buse du poele ou à la traversée du mur (qui est a peu près à 2.30 du sol)? 
je sais que ce n'est pas légal mais apparemment ça ne doit pas poser de problème puisque
que plusieurs personnes l'ont fait. 
Messages : Env. 10
De : Fontenay (27)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Yvelines
Vous pouvez consulter le document "abaques de dimensionnement des conduits de fumée" trouvable facilement sur le web. Cela vous permettra de vérifier si le diamètre du conduit est compatible avec le poêle. Ce document dit clairement que la réduction est possible et qu'elle ne doit pas être sur la buse du poêle, mais en haut du conduit de raccordement (en pratique, au plafond).
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Yvelines
Je suis tombé sur ce fil car j'ai le même problème :
  • j'ai choisi un poêle (sortie ⌀130, oui c'est petit) et fait poser la souche par le couvreur
  • le vendeur de poêle a fait faillite, j'en ai cherché un autre, mais le fabricant a arrêté ce modèle.
  • J'ai donc acheté un poêle d'un autre modèle, mais il est en ⌀150, comme tous les autres modèles qui remplissent les critères.
Il me va donc falloir de même faire une réduction.

Contraintes :
  • Il y a une VMC DF, donc arrivée d'air par l'extérieur obligatoire. Nous avons donc choisi un conduit Poujoulat Efficience triple paroi : il fait à la fois l'arrivée d'air et l'évacuation des fumées. Il doit donc descendre jusqu'au poêle.
  • D'après le même document que mon post précédent, un conduit diamètre 130 convient pour ce poêle. Mais la réduction doit être en hauteur, pas sur la buse du poêle.
Du coup je pense faire tout le conduit en ⌀150, mais dans les combles il faut trouver un moyen de faire une réduction triple paroi pour raccorder à la souche... Poujoulat ne semble pas avoir une telle pièce au catalogue.

Il y aurait aussi l'option de remplacer la souche par un ⌀150, mais cher, et le couvreur n'est pas dispo avant un moment...

En dernier recours j'envisage de fabriquer une telle pièce, mais si vous avez mieux je prends !

Edit: Finalement ce n'est peut-être pas si dur à fabriquer :
  • acheter deux courtes sections droites de conduit triple paroi, l'une ⌀130, l'autre ⌀150. Elles seront facile à racord sur le reste du conduit.
  • acheter trois réductions simple paroi, correspondant aux trois parois du conduit efficience (150→130, 190→170, 250→230).
  • emboiter le tout. C'est la partie qui m'inquiète, il va sans doute falloir tordre un peu pour ajuster les diamètres
  • remplir avec de la laine de roche haute densité le même espace que sur les conduits Poujoulat
  • jointoyer avec un mastic spécial hautes températures (1200°C) (ou souder, mais c'est nettement plus dur)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Nord
xTillx a écrit:Bonjour à toutes et à tous

J'espère ne pas provoquer l'hilarité chez certains comme j'ai pu le faire auprès d'un conseiller-vendeur en posant ma question ce matin!

Alors je me lance...est ce possible de raccorder un poêle à bois d'une sortie de 180 mm (acheté d'occasion) à un conduit therminox poujoulat de 150?
Je possède déjà le poêle et mon chef de chantier m'avait dit qu'il était possible de faire le raccord entre les 2.

On m'a répondu "vous vous êtes fait avoir, désolé de vous le dire! Revendez votre poêle" sans plus d'explications

Merci d'avance à vous,

Bonne journée

Bonjour,
5 Ans après peut on avoir des nouvelles de votre instalation?

Je suis dans ce cas de figure avec un poele invicta sorti 180 mais un conduit limite pour du 180 je vais donc devoir passer en 150.
Je me pose la question si la réduction il est preferable de la faire en sorti de poele ou sur le raccord au tubage flexible/emaillé au niveau du plafond.

Si d'autre personne l'on fait les réponses sont bienvenues. merci!
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Super bloggeur Env. 60 message Yvelines
La réduction doit être au plafond, surtout pas en sortie de poêle.

Voir par exemple le document «Abaques de dimensionnement des conduits de fumée» par Alain Maugard.

Surtout, vérifiez avec ce document qu'un conduit de 150 convient pour votre poêle. Il faut notamment prendre en compte la puissance du poêle, la longueur du conduit, le nombre d'accidents sur le parcours, etc. Si le diamètre est trop petit vous risquez un défaut de tirage et refoulement, intoxication au monoxyde de carbone, mauvais rendement, etc.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

il existe du 167 intérieur en conduit .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
BONJOUR? si quelqu'un passe par là
moi j'ai le problème inverse, une sortie de poele de 150 et un conduit inox de 200
en principe ça ne pose pas de problème de sécurité, sauf que je ne trouve pas de réducteur de tubage 200coté gaine ET 150 coté poele à moins qu'il soit possible d'incerser le réducteur pour en faire un agrandisseur
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
lecouedic a écrit:BONJOUR? si quelqu'un passe par là
moi j'ai le problème inverse, une sortie de poele de 150 et un conduit inox de 200
en principe ça ne pose pas de problème de sécurité, sauf que je ne trouve pas de réducteur de tubage 200coté gaine ET 150 coté poele à moins qu'il soit possible d'incerser le réducteur pour en faire un agrandisseur


 Bonjour

 il faut faire 150/180 et ensuite 180/200 .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Yvelines
On ne peut pas inverser : il y a un côté mâle (diamètre 1mm plus petit) et un côté femelle (diamètre 1mm plus grand) afin de pouvoir emboîter.

Il faut que le mâle soit vers le bas pour que les condensats descendent dans le conduit sans fuites.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, 
vous avez un réducteur 150 vers 200 sur le site www.conduit-de-cheminée.fr
cordialement
Salutations.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
xTillx a écrit:Bonjour à toutes et à tous

J'espère ne pas provoquer l'hilarité chez certains comme j'ai pu le faire auprès d'un conseiller-vendeur en posant ma question ce matin!

Alors je me lance...est ce possible de raccorder un poêle à bois d'une sortie de 180 mm (acheté d'occasion) à un conduit therminox poujoulat de 150?
Je possède déjà le poêle et mon chef de chantier m'avait dit qu'il était possible de faire le raccord entre les 2.

On m'a répondu "vous vous êtes fait avoir, désolé de vous le dire! Revendez votre poêle" sans plus d'explications

Merci d'avance à vous,

Bonne journée

utilisez l'appli conduit renov et vous saurez
vous ne pourrez JAMAIS réduire le conduit de raccordement entre votre poêle et le conduit de cheminée mais la réduction est peut être possible à la pénétration dans le conduit de cheminée
pour cela il faut faire le calcul en fonction de la hauteur de la cheminée et de son emplacement (locaux chauffés ou non,)
Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
xTillx a écrit:Bonjour à toutes et à tous

J'espère ne pas provoquer l'hilarité chez certains comme j'ai pu le faire auprès d'un conseiller-vendeur en posant ma question ce matin!

Alors je me lance...est ce possible de raccorder un poêle à bois d'une sortie de 180 mm (acheté d'occasion) à un conduit therminox poujoulat de 150?
Je possède déjà le poêle et mon chef de chantier m'avait dit qu'il était possible de faire le raccord entre les 2.

On m'a répondu "vous vous êtes fait avoir, désolé de vous le dire! Revendez votre poêle" sans plus d'explications

Merci d'avance à vous,

Bonne journée

Bonjour 

Vous pouvez tout a fait mettre un réducteur. 

J'ai un jotul sortie 180 j'ai mis le réducteur en 150 tout est au top. 

Donc aucun soucis pour vous .

Les réducteur se trouvent facilement. 

Bonne continuation. 
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 14h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir