Retour
Menu utilisateur
Menu

Puissance réduite

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 310 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

J'ai installé chez moi 6 panneaux (48V, 4.5A, 210W), je les ai regroupé en série de 2 et branché ces 3 groupes en parallèle, ce qui devrait me donner 96V (48x2) et 13.5A (4.5x3) max pour un total de 1260W (210x6) en cas d'ensoleillement complet (ce qui est le cas, je les ai mis plein sud et à un endroit sans ombre).

Seulement voila, je branche un câble USB de mon PC au Victron MPPT 100/50 pour contrôler la charge et là je m'aperçois que les panneaux ne délivrent qu'entre 200W et 350W (entre 50V et 80V et entre 4A et 5A) donc environ 20% de ce que je devrait recevoir.

Mes panneaux sont branchés avec du 6mm² sur 25m. de distance et les panneaux sont tous un peu fissurés (je les ai récupéré gratuitement car ils avaient pris la grêle).

Pour les brancher en parallèle, j'ai du couper les embouts des câbles des panneaux car les mâles/femelles ne correspondaient pas, j'ai les ai donc dénudé puis relié ensemble avec des dominos, puis les câbles, au bout des 25m., rentrent dans un disjoncteur 20A avant d'arriver dans le MPPT.

Voila, est-ce que le fait qu'ils soient fissurés peut expliquer une perte aussi grande au niveau de la puissance, peut-être puis-je brancher autrement, écarter les panneaux les plus fissurés me ferait-il gagner en puissance (moins de panneaux mais en meilleur état) ?

Ma section de câble et le fait d'avoir mis des dominos et un disjoncteur posent-ils un problème ?

J'attend vos conseils.

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...

Allez sur la page devis panneaux photovoltaïques de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des installateurs de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-37-devis_panneaux_photovoltaiques.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Bonjour,
les avez-vous testé unitairement?
histoire de voir si un ou deux ne seraient pas fautifs.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Un disjoncteur sur la partie dc
j espère que c est un spécifique dc
avec des fissures oui il y a moins de puissance
faut savoir que un panneau donne environ 80% de sa capacité max
c est rare d avoir 300w sur un 300w
ou quelque instant sur les beaux jours

car un panneau c est 300w a 25° et 1000w d ensoleillement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Alors j'ai testé mes panneaux un à un et les tensions sont toutes comprises entre 36.4V et 39.5V, donc je pense que c'est bon...

Ensuite, j'ai testé la tension à la sortie des panneaux et là j'avais 71.7V, puis à l'entrée du MPPT (donc 25m. plus loin) et là j'avais 71.1V donc j'ai une perte de 0.6V, ce qui n'est pas énorme mais les batteries étaient pleines et quelqu'un m'a dit sur un autre forum que cet écart pouvait s'agrandir en fonction de la puissance des appareils que je branche ou de l'état de charge de mes batteries... Donc à vérifier...

Par contre ce que j'aimerais pouvoir tester, c'est l'ampérage de mes panneaux car j'ai essayé de brancher tous les appareils de l'endroit où je suis en même temps (2 frigo, 2 PC, 6 ampoules, 1 chargeur Hiliti) tout en reliant le PC au MPPT en USB et là je me suis aperçue que l'ampérage venant de mes panneaux ne dépassent jamais 5A alors que les panneaux sont branchés en 3 groupes de parallèle donc l'intensité (maximum) devrait être triplée...

J'ai vérifié dans les config du MPPT, il est réglé sur "BatteryLife" et configuré pour des batteries plomb électrolyte comme les miennes donc je vois pas d'où peut venir le problème...

Effectivement, mon disjoncteur est un disjoncteur AC... Donc je devrais peut-être essayé de changer ça même si je vois pas le rapport avec mon problème.

Et comment faire pour tester l'intensité de chaque panneau ? Si je les débranche pour pouvoir les tester, ils seront alors à vide avec aucune charge demandée... Est-ce que j'arriverais à obtenir des valeurs utiles ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Il vous faudra un ampèremètre assez costaud, celui dans les multimère monte à 10A en général ; ou alors avec ça mais groupe de panneau par groupe de panneau. Il faut les débrancher et rebrancher en mettant votre ampèremètre au milieu.

Sinon un pince ampèremétrique (en gros une pince qui détecte le courant via l'induction ... attention il en faut une pour le courant continu ce qui n'est pas le cas de toutes) permet de mesurer ça sans avoir à couper le circuit, c'est plus sûr quand même.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 09h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis photovoltaïqueArtisan
Devis photovoltaïque
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir