Retour
Menu utilisateur
Menu

Renseignement pour extension

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 213 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour,
Alors pour commencer je possède un abonnement 12kva et dans le tableau chaque ligne est relié avec du 16mm².
Je veux alimenter un abri de jardin/piscine a une distance de 40m mais a savoir que au début de la construction j'avais installé un coffret extérieur a 12m du tableau principal alimenté en 16mm², ce qui réduit la distance de l'abri a 28m si l'on peut repartir de se coffret.

A terme l’électricité de l'abri ( 20 m² ) devrait alimenter une piscine, un pack air/air, un petit frigo, une télé.

1er question : aujourd'hui mon coffré extérieur n'ai toujours pas branché a mon tableau principal, puis-je relier mon 16mm² directement a mon tableau principal sans protection ? ( j'ai cru comprendre que le disjoncteur edf était calibré pour cela )

2eme question : puis je repartir de mon coffret extérieur pour mon abri ou faut il plutôt tirer une ligne complète a partir du tableau?

en fonction de vos réponses a la question 2, pouvais vous me dire les diamètre de câbles a utiliser et les protections a mettre ou pas et a quel niveau.

Merci pour votre aide
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Depuis 2013, la norme demande que l'alimentation d'un tableau divisionnaire soit protégé au départ par un disjoncteur (63A maxi dans votre cas), même si le disjoncteur de branchement pourrait suffire.
Ce disjoncteur n'aura pas d'intérêt d'un point de vue surcharge, mais jouera un rôle dans la protection contre les court-circuit et permettra de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire

2/ Les 2 solutions sont possibles.
Faites ce qui vous arrange le mieux.
Pour dimensionner le câble, il faudrait connaitre la puissance maxi dont vous avez besoin dans l'abri.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Depuis 2013, la norme demande que l'alimentation d'un tableau divisionnaire soit protégé au départ par un disjoncteur (63A maxi dans votre cas), même si le disjoncteur de branchement pourrait suffire.
Ce disjoncteur n'aura pas d'intérêt d'un point de vue surcharge, mais jouera un rôle dans la protection contre les court-circuit et permettra de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire

2/ Les 2 solutions sont possibles.
Faites ce qui vous arrange le mieux.
Pour dimensionner le câble, il faudrait connaitre la puissance maxi dont vous avez besoin dans l'abri.

Bonsoir, et merci de me repondre.
depuis 2013! ma construction date de 2011 donc si je ne mais pas de protection est que je dis que l'installe a etait faite en 2011 je ne risque rien niveau assurance?
car est elle vraiment utile a part de pouvoir couper du général... ( attention ne vous méprenez pas je ne fais que m'instruire )

alors puissance ...
Une pompe de 1,5 kw
un pack air air pour une piscine de 50m3 a priori 2kw...mais là j'y comprend pas grand chose avec toute lerus donné...Car ya du 15kw et je suppose que ce n'ai pas une conso si?
Ensuite un frigo et un télé
bref par exemple avec du 6mm2 es ce que je suis large ou pas?
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A défaut de mettre un disjoncteur 63A au départ, mettre à minima un interrupteur sectionneur 63A. Cela vous coutera moins cher tout en permettant de couper l'installation au départ.


En puissance il faut également compter des appareils branchés en usage ponctuel, comme un aspirateur, une perceuse...
donc un besoin d'environ 5 à 6kw maxi

En tablant sur une chute de tension maxi de 2% il faut du 3G10² que ce soit sur 28m ou 40m.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

J'ai dit 2013, c'était 2010 Blush
Mais cela ne change pas le fond de la problématique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Clermont Ferrand (63)
Merci pour votre réponse.
Messages : Env. 200
De : Clermont Ferrand (63)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 12h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir