Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement électrique en zone privative

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 354 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Allier
Bonjour,

En pleine construction, Enedis m'a installé un compteur type 2 (avec un disjoncteur différentielle dans le coffret) en limite de propriété. Il est donc à ma charge de prévoir et installer un câble électrique entre le coffret et mon tableau se trouvant dans mon cellier ( distance 32 mètres ). Il faut aussi prévoir un second disjoncteur différentiel qui sera également installer sur le tableau.

Comment définir la section et le type de câble (cuivre, alu, référence....)
Quel type de disjoncteur différentiel faut-il prévoir ? ( protection en mA, sélectif ou instantané...)
On me parle également de câble télé info, ou télé report. Doit-on le prévoir dans tout les cas ? 

Pour info je suis sur une instalation 12 kVA monophasé

Merci pour vos précieux conseils
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est simple c'est normé.
Pour un DB 30/60A qui permet d'avoir 12kVA, il faut du câble R2V 2x25² (cuivre) entre 27m et 42m.
Pas d'intérêt de mettre de l'alu sur ces distances courtes

Il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement :
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 30/60A 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA

Si vous envisagez un tarif HC, prévoir un câble asservissement HC (R2V 2x1,5²)
Si vous envisagez du chauffage électrique, prévoir la téléinfo qui permet le dialogue informatique entre le compteur et un gestionnaire d'énergie. Il faut une paire téléphonique de type SYT écrantée. Du câble téléreport armé convient très bien pour cet usage.
A noter que si votre gestionnaire d'énergie gère les heures creuses du chauffe-eau, le câble d'asservissement HC présente peu d'intérêt
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonjour,

Tout d'abord Merci pour tout vos conseils.

Concernant le disjoncteur différentiel, lequel est le plus "adéquat" parmi les 3 proposés ? 

Savez vous ou se branche le câble de télé-info (dans le coffret et sur le tableau) ?

Merci par avance 
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Techniquement tous conviennent.
Personnellement j'ai une petite préfèrence pour le DB non différentiel, car plus facilement identifiable pour un novice qui ne connait rien à l'installation et qui a besoin de couper le général, assure une protection complémentaire contre les court-circuits, et le coût reste raisonnable.
Mais cela prend un peu plus de place dans la GTL qu'un interrupteur sectionneur.

La téléinfo, se branche d'un côté sur les bornes I1I2 du compteur Linky et côté tableau sur le gestionnaire d'énergie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Allier
MERCI pour tout, je n'ai plus qu'a ...
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour être complet, un 2x35² alu avec 4 fouets de raccordement conviendrait également.
Ce serait sans doute un peu moins cher, mais un peu plus galère en mise en oeuvre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 60 message Cher
Bonjour a tous ,
Merci de ces elements car j allais poser la meme question pour 35m de cable ;)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Allier
Bonjour,

Maintenant que tout est réalisé à mon domicile et que l'électricité mise, je vous transmet ce que j'ai mis pour les personnes dans un cas similaire.

- Compteur linky + disjoncteur différentiel Type S (60A / 500 mA) en limite de propriété installé par Enedis.
- Cable 2 x 25 mm2 U1000 R2V longueur 31 mètres allant du coffret limite de propriété à mon tableau dans mon domicile.
- un disjoncteur différentiel instantané (60A / 500 mA) installé sur une platine en tête de tableau sur lequel arrive mon 2 x 25 mm2

Merci pour l'aide précieuse de tous
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 60 message Cher
Pour un ballon thermodynamique il n y as pas besoin d un cable en supplement?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Allier
J'ai également passé un câble de téléreport armé 2 paire 6/10 éme
Messages : Env. 10
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 60 message Cher
Pour le ballon thermo?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
Dept : Cher
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi le disjoncteur instantané n'est pas pertinent.
Vous n'aurez pas de sélectivité par rapport à vos 30mA.
Ce genre de matériel n'est intéressant que sur les installations dépourvues de 30mA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 06h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir