Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide tableau electrique

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 340 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour
Je dois prendre le relai de mon électricien car indisponible ( prison) j’aménage une grange avec un rdv et 2 étages. J’habite ds le roc depuis 1an (aménagé et isolé). J’attaque les travaux du 1er étage. Le 2nd sera fait ds 2 ans.
Voici mon tableau actuel (DB 9kva mono 45A):
1er ligne 40A(30mA): 3 points lumineux 10A, 2 prises 16A, chaudière 16A, alim boite 20A ( je ne sais ce que cela alimente) = (((3*10)+(2*16)+20)*0,5)+ 16= 57
2nde ligne 40A (30mA): prise 16A, prise 20A, point lumineux 10A, VMC 2A, lave linge 16A, frigo 16A = ( 10+2+16+20+16+16)*0,5=40
3ème ligne 40A (30mA): plaque cuisson 32A, four 20A, lave linge 20 A, soufflerie 16A, point lumineux 16 A, point lumineux symbole mu 16A ( de quoi s’agit il?) = (16+32+20+20+16)+ mu16=52+mu16 (je ne sais comment l’intégrer au calcul)
En lisant la norme j’ai l’impression que mes différentiels ne sont pas bons. En suivant la règle de l’aval il me faudrait du 63A. Pouvez vous svp me confirmer?

Je souhaite me brancher sur ce tableau pour le 1ère étage.
Il me reste 4 emplacements ligne 1, et 5 emplacements ligne 2 et 3.
Je dois relier les réseaux suivants : 2 prises 16A, 1 prise 20A, 3 points lumineux 16 A, 1 chauffage électrique 20A, 1 sèche serviette 20A.
Pourriez vous m’aider sur le positionnement sur les lignes? Le 63 A suffirait il en début de chaque ligne?
Il me restera 6 modules disponibles. Est ce suffisant pour la règle des 20% restants?
Merci beaucoup de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Nord
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de quand date cette installation.
La règle que vous évoquez n'existait pas avant 2016

Mais vous etes en rénovation, en faisant abstraction de cette règle pas toujours très pertinente :
- rangée 1 : il n'y a aucun gros consommateur derrière, vous pouvez donc ajouter pas mal de choses
- rangée 2 : juste un gros consommateur, vous pouvez ajouter encore quelques circuits
- rangée 3 : surchargée et non conforme, même avec la version précédente de la norme. Ne rien y ajouter ou passer en 63A

La règle des 20% de livre sert pour les ajouts ultérieurs, c'est le moment de s'en servir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Installation tableau en 2014 avec consul qui ne s'est même pas déplacé ( je l'ai su bien après les travaux).
Mon extension actuelle ne doit pas respecter la norme 2015?
Je vais mettre un 63 À sur ma 3ème ligne
J'ai lu qu'il fallait 4 différentiel ds un logement >100m2 ce qui est le ca. Faut il en rajouter un?
Merci de votre reponse
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Nord
Depuis mon emménagement j'ai éteint mon alimentation boîte 20A rangée 1 car avec le différentiel se déclenche....je ne sais ce qu'elle dessert car tout fonctionne ds la maison. J'ai des boîtes de dérivations en extérieur pour future terrasse et futur portail. Mais rien pour l'instant...n'y a t'il pas surchar qd même sur un 40A
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Installation tableau en 2014 avec consuel qui ne s'est même pas déplacé ( je l'ai su bien après les travaux).

Donc norme d'avant 2016 qui s'applique
Donc la règle sur le cumul des calibre n'existait pas, vous n'avez pas à vous conformer
En revanche la norme disait à l'époque sur sur le type A 40A on pouvait mettre plaque, lave-linge, et 1 ou 2 circuits non spécialisés (prise ou éclairage) et c'est tout.
C'est pour cela que je vous disais que c'était surchargé.
En faisant abstraction de la norme, c'est surchargé. Si vous allumé simultanément plaque à fond, lave-linge et four, vous risquez de cramer l'ID


Citation: Mon extension actuelle ne doit pas respecter la norme 2015?

Pour la partie extension pure que vous créez : oui
Pour le tableau existant, vous faites au mieux


Citation: Je vais mettre un 63 À sur ma 3ème ligne


Bonne idée


Citation: J'ai lu qu'il fallait 4 différentiel ds un logement >100m2 ce qui est le ca. Faut il en rajouter un?

C'était vrai avant 2016.
Plus maintenant.
La règle ne dépend plus de la surface, mais du nombre de disjoncteur (8 disjoncteurs maxi par ID)
Mais c'est plus du confort que de la sécurité : au final peu important.


Citation: Depuis mon emménagement j'ai éteint mon alimentation boîte 20A rangée 1 car avec le différentiel se déclenche....je ne sais ce qu'elle dessert car tout fonctionne ds la maison. J'ai des boîtes de dérivations en extérieur pour future terrasse et futur portail. Mais rien pour l'instant...n'y a t'il pas surchar qd même sur un 40A


Aucun risque de surcharge si pas raccordé.
Je dirais bien : boite dans la terrasse avec de l'humidité qui fait déclencher le différentiel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci de votre aide et d'avoir pris le temps de me répondre. C'est appréciable. je vais mettre un 63 À sur la rangée 1 et 3.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour 1 ce n'est pas la peine tant qu'il n'y a que cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
C'est en prévision des extérieurs ( portail). Mais c vrai que ça peut attendre. Encore merci
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour carminas
J’ai finalement choisi d’installer un tableau divisionnaire au 1er étage pour alimenter mes deux étages (120 m2 circuit prise lumière radiateur sèche serviette). J’ai donc installé un tableau Legrand 3 rangées 63A,40A et 63A).
Je compte changer mes interrupteurs différentiels sur le tableau principal (comme discute plus haut). Je vais tout passer en 63A et AC car j’aurais des extensions plus tard (garage et terrasse).
Je compte me raccorder sur le tableau principal sur un disjoncteur 32A câblage 6mm2.
Pourrais tu me conseiller sur le câblage ds le tableau principal? A quoi dois je relier le 32A? Mon tableau Principal est alimenté sur le bornier du peigne vertical. Pas d’autre barrette. Dois je relier mon disjoncteur 32A sur un bornier dispo du peigne vertical (2ème ou 3ème rangée)? Quelle section de câble ds ce cas? Ou dois je positionner mon 32 A sous un peigne horizontal, ce qui ne me parait pas logique?
De plus, on parle de sectionneur sur le tableau divisionnaire si plusieurs rangées. Dois je en mettre un? Ou le tableau preequipe Legrand 3 rangées en possède déjà un par défaut?
Merci de prendre le temps de me conseiller et bon dimanche
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le mieux est de repartir d'une des bornes du peigne vertical en 6²
Comme ceci :


L'interrupteur sectionneur est obligatoire si plusieurs interrupteurs différentiels, dans le cas où le tableau divisonnaire n'est pas situé dans le même batiement ou si cela ne communique pas avec le tableau principal par l'intérieur

A noter que si disjoncteur 32A au départ, des ID 40A auraient suffit dans le tableau divisionnaire.
Vous etes certain qu'avec le chauffage c'est suffisant 6² 32A ? Car limité à 7kW.
Personnellement je passerais un 10² pas beaucoup plus cher pour aller d'un étage à l'autre, et plus évolutif (possibilité d'aller jusqu'à 11kW)

Si disjoncteur 40A maxi au départ, vous pouvez peut être récupérer vos ID 63A pour le tableau principal et mettre des 40A à la place
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci de ta réponse
Je vais me brancher sur le peigne vertical comme sur ta photo.
Pas besoin de sectionneur car je suis juste à l'étage à 10 mètres ds le même bâtiment sans passer par l'extérieur
Pour le 6mm2, j'aurais au total 4 radiateurs électriques et 2 séches serviettes. Ça risque d'etre Juste effectivement....je peux peut être mettre un disjoncteur plus important au départ que le 32 prévu initialement. Afin de pouvoir utiliser pleinement mes id 63 du tableau divisionnaire car j'aurais au moins une rangée > 40 A.... que me conseilles tu (puissance de disjoncteur de départ/ diamètre câble)?
Dernière question: quelle est la section de câble entre le peigne vertical et le disjoncteur de départ? La même qu'entre les deux tableaux?
Merci de ton aide precieuse
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
10² disj 40A pour 9kW maxi ; des ID 40A suffisent
10² disj 50A pour 11,5 kW maxi ; des ID 63A peuvent être nécessaire

10² entre le peigne et le disjoncteur de départ.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nord
Ok merci pour tous ces éléments de réponse. Et cette réactivité. Top!!!
Bon dimanche
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir