Bonjour, 
Je suis électricien industriel et je dois remplacer un tableau Électrique chez un ami. N'ayant pas l'expérience dans le domaine du particulier je me pose plusieurs questions:

D'après les Photos, que me conseillez vous?













1: Quel est le meilleur rapport qualité/prix concernant l'appareillage? LEXMAN, Schneider, LEGRAND ou autre??

2: Un ami me conseille de mettre un Coffret 3 rangée et 2 ID63A type AC. est-ce bien adapté?

3: L’utilisation de peigne verticaux est elle indispensable? 

4: Quelle section en amont des ID?

5: A quoi sert le Dj à gauche de L'ID sur la dernière photo?

Merci d’être indulgent svp 
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Perso j'éviterais Lexman : fiabilité ? peu d'accessoires...

2/ 2 rangées suffiraient pour l'existant. Mais 3 permet d'être évolutif.
Ne mettre que des ID 63A type A serait plus pertinent, même si non obligatoire

3/ Non, mais c'est nettement plus pratique

4/ Avec un DB 15/45A : 10²
Avec un DB 30/60A ou 60A fixe :
- 10² si l'ID ne fait pas l'objet d'un repiquage
- 16² si l'ID fait l'objet d'un repiquage ou si usage d'un peigne vertical

5/ Pour protéger le contre les surcharge et éviter de dépasser 40A (dans quel but, on ne peut pas savoir avec la seule photo).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Merci beaucoup pour ta réponse.

Sera-t-il nécessaire de remplacer chaque disjoncteur ou pourrais-je regrouper des circuits lumières ensemble ou autres ? Je pose la question car il peut se poser des problèmes de neutre non ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 400 message Saone Et Loire
Bonjour.

En marque j'ai fait du Hager, je trouve ça très bien.

Vous pouvez regrouper des circuits lumières ensemble.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'idéal c'est de bien appairer phase et neutre de chaque circuit.

Mais si ce n'est pas possible, vous pouvez effectivement regrouper plusieurs disjoncteurs en un.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 12 juillet 2025 à 11h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir