Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement soupape de pression différentielle + vanne 3/4V

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 401 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous

J'ai, l'année dernière, modifié l'installation de mon chauffage central fioul en installant un thermostat d'ambiance qui pilote le circulateur.
Cela me permet de descendre la température de l'ensemble de la maison lorsque je suis au travail (10-12H d'absence / jour au minimum) sans avoir à toucher le réglage de tout mes radiateurs.

Cependant, je n'ai pas de soupape de pression différentielle, ce qui fait que lorsque le circulateur se mettait en route, j'entendais de gros claquements dans les tuyaux.

J'aimerais installer une vanne 3 (ou 4) voies ainsi que la fameuse soupape sur mon circuit afin d'éviter ces bruits, et limiter voir supprimer le risque de point de rosée dans ma chaudière (réenclenchement fait par l'aquastat en façade chaudière reglé entre 55 et 60°C).

Seulement je ne sais pas si je dois mettre la soupape avant ou après la fameuse vanne.
Pourriez vous me guider pour cela?

Je joint le schéma de mon installation à ce post

d'avance merci

[/url][url=https://files.forumconstruire.com/5baa6d698f640-stor-5baa6d6969a0e710667.jpg]
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

vous pouvez vous passer de la soupape différentiel en mettant un robinet lambda sur le radiateur de la salle de bain ouvert plein pot et réguler éventuellement sur le T de retour du même radiateur.
Votre vanne 3 voies doit être à la sortie (aller) de la chaudière, et raccorder en amont (avant) du circulateur.
Et si vous voulez vraiment une soupape diff, vous la raccordée entre la nouvelle branche de la vanne 3 voies et l'aval du circulateur (après).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Merci d'avoir répondu
J'avais déjà acheté une vanne 4 voies, c'est celle là que je vais monter.
Pourriez vous me confirmer que le schéma est correct?
D'avance merci

Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Pour une problématique de bruit la soupape differencielle suffit. La vanne de mélange 4 voies n’aura pas d'effets sur le bruit de circulation.

Son rôle est plus de maintenir un retour chaud dans des installations à débit insuffisant donc avec un grand delta T
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Re,

c'est une vanne 4 voies manuel ??
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Chaud devant :
Oui j'ai pris la soupape pour le bruit
Et la vanne 4 voie pour protéger le corps de chauffe pour quelques années encore

Bibi: c'est une vanne manuelle, je n'ai pas de sonde extérieure, uniquement le thermostat d'ambiance pour envoyer une consigne

Pouvez vous me dire si le schéma avec la vanne et la soupape est juste?
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Je serais tenter de dire faux à cause d’une possibilité :
Dans l'hypothèse où la vanne 4V pourrait par erreur humaine être complètement fermée et boucler sur le corps de chauffe. La vanne 4V créerait dans ce cas de figure un circuit primaire (corps de chauffe) et un circuit secondaire ( installation)
Donc pour palier à cette hypothèse défavorable je conseillerai de faire le branchement uniquement entre le depart et le retour du secondaire.
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
chaudevant a écrit:Je serais tenter de dire faux  à cause d’une possibilité :
Dans l'hypothèse où la vanne 4V pourrait par erreur humaine être complètement fermée  et boucler sur le corps de chauffe. La vanne 4V créerait dans ce cas de figure un circuit primaire (corps de chauffe) et un circuit secondaire ( installation)
Donc pour palier à cette hypothèse défavorable je conseillerai de faire le branchement uniquement entre le depart et le retour du secondaire.

bonjour,
même si la V4 est bouclé sur la chaudière aucun problème, sauf qu'il n'aura plus de chauffage 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Merci beaucoup pour vos réponses
Donc pour résumer, en reprenant le schéma, je le branche entre le circuit froid et chaud des radiateurs, au dessus du circulateur c'est bien ça?
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
C'est ça
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 11h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir