Conseils pour pompe a chaleur air/eau radiateurs Altherma 14 kW

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 296 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Somme
Bonjour,
Les premiers essais ont été concluants avec robinets thermostatiques ouverts à fond, mais dès que je les ai réglé, la chaudière s'est mise en défaut de débit d'eau. La vanne différentielle prévue au devis n'avait pas été installée.

J'ai continué mes essais en ouvrant les robinets, mais comme je n'ai pas besoin de certains, je me suis aperçu qu'elle se mettait en défaut en dessous de  15 l/mn de débit. De plus on entends le bruit de circulation dans les radiateurs. On ne m'a pas dit que c'était une mauvaise idée de mettre des robinets thermostatiques sur mes 17 radiateurs.

Autre soucis, la loi d'eau est réglée entre 15 ° et -10 pour les températures extérieures et entre 40 et 55 ° côté circuit d'eau. Pourquoi ça continue à tourner avec une température extérieure de 20° ?

La télécommande de l'unité intérieure permet une programmation journalière, mais comme on n'entre pas données en température mais un niveau 1,2 ou 3 sans plus d'explication, je me demande si ce n'est pas prévu uniquement pour l'option ECS que je n'ai pas pris ?

Comme l’installateur doit revenir pour  la vanne différentielle et que je n'ai pas encore la facture, je vais lui demander dès lundi d'ajouter un thermostat d'ambiance me permettant de programmer réellement les plages de fonctionnement et autant ajouter les bonnes options, pour les inclure au crédit d'impot.

Est-ce qu'un ballon ne serait pas indispensable, dans mon cas ?
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 60000 message
Ne mettez pas de thermostat dans une pièce chauffée par des radiateurs avec des thermostatiques. 2 régulations ensembles ne peuvent cohabiter.

Effectivement si TOUS vos radiateurs sont équipés de thermostatiques, c'est une mauvaise idée, des robinets simples dans les pièces de jours, les salles de bains font parfaitement l'affaire et permettent souvent de se passer de vanne différentielle. Ne pas oublier que le rôle d'un thermostatique est de couper la circulation pour faire baisser la température d'une pièce par rapport à la consigne générale. Et non l’inverse
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Somme
Merci Chaudevant et un ballon tampon aurait-il une utilité pour un système à radiateurs ?
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60000 message
Quelle est le volume d’eau actuel ? (Hors contenance pac)

Sur une pac inverter 5L/kw sont un minimum
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Somme
Il ne fait pas froid, elle est en arrêt. tous robinets ouverts c'était dans les 25 l/mn lors de l'essai.  Vous voulez dire  qu'à 14 kW, en plein régime, le débit devrait être de 70 l/mn ? 
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60000 message
Non pas le debit, le volume d'eau total Libre du chauffage (sans vanne d’arret Thermostatiques)
Les thermostatiques ne coupent pas que le debit, ils empêchent aussi les volumes d’eau en aval de revenir à la pac. Ce qui peut generer des courts cyle compresseur.


Avec 55•c maxi sur radiateurs delta T 8 et 14kw on a bien 25L/min

Votre débit est parfait pour passer la puissance dans ces conditions.

Par contre quelle est le volume totale de l'eau de chauffage sans thermostatiques et hors contenance pac?
Sachant qu'une pac inverter nécessite un minimum de 5L par kw soit 70L de volume d'eau pour 14kw
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Somme
Je ne sais pas, ce que je peut dire est que le distribution se fait en bitube à l'étage environ 130 m de 20X2 multicouche
Des tés 20-16-20 à chaque radiateur
environ 30 m de 16x2 pour relier chaque radiateur.
Des radiateurs acier lamellaires pour la plupart, avec une puissance moyenne de 1000 W X 17 à P30(W/m²) d'après ce guide http://www.energies-avenir.f[...]nov2010.pdf

La contenance en litre n'est pas indiquée, pour 10l/kW + 30l dans la tuyauterie ça ferait environ 200 l.
Je vois du coups que je peut fermer la moitié des radiateurs sans poser de problème.
Merci pour l'info lol!

D'ailleurs j'ai eu mon installateur au tel ce matin qui m'a dit que le ballon n'était pas indispensable.
Il n'a pas su expliquer les niveaux 1 à 3 correspondants à la programmation.
Je pense quand même demander le thermostat d'ambiance qui me permettra d'arrêter la chaudière quand ce sera nécessaire.
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60000 message
La régulation va t’elle de -3 à + 3 ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 30 message Somme
Je ne sais pas ou on trouve cette information. Le document le plus explicite, je ne l'ai pas trouvé sur le site Daikin ni sur celui de mon installateur mais ici https://www.maison-energy.co[...]ature-2.pdf

Mon unité extérieure est ERLQ014CV3 et  EHBH16CB9W pour l'intérieure page 87 - 88
Messages : Env. 30
Dept : Somme
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 09h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir