Alarme SIEMENS SI 120 : déplacement détecteur de présence Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 257 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour à tous, 

Mon logement est équipé d'une centrale alarme SIEMENS SI 120. 

Pour l'aménagement d'une pièce, j'ai eu besoin de déplacer un détecteur de présence. 
J'ai mis ma centrale en auto-surveillance via le code installateur et ai déplacé le détecteur après avoir prolongé le fil de celui-ci. 
Après avoir tout rebranché et quitté l'auto-surveillance, mon boitier m'indique un "défaut". Malgré l'auto-surveillance le boitier était en tension, a t-il eu un court-circuit ? y-a t-il une réinitialisation à faire ? 
J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire, si vous aviez une idée ou un conseil à me donner. 

Merci par avance, 

Julien C 
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 5 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...

Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,

il s'agit donc d'une centrale filaire.

Sur le détecteur en question, il doit y avoir 6 fils :
2 pour l'alimentation : + et -
2 pour la boucle de détection
2 pour la boucle d'autoprotection.

Je pense et espère que tu avais bien repéré le branchement et que tout correspond suite au déplacement !...
Le prolongement du câble, c'est par l'intermédiaire d'un bornier ? ; d'un "sucre" ?... le mieux aurait été de remplacer le câble depuis la centrale d'alarme.

Si défaut persistant avec câblage vérifié, c'est qu'il y a eu effectivement un court-circuit durant le câblage.
En principe il y a plusieurs petits fusibles en verre implantés sur la carte mère de la centrale d'alarme.
Normalement, on arrive à voir si le fil du fusible a claqué.
Même si les fusibles semblent tous bon visuellement, il faut par la suite les débrocher afin de les tester...
lors du remplacement, mieux vaut respecter le calibre d'intensité !.. ; et attention aux courts-circuit durant le remplacement.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour JC,

Merci pour les indications, j'ai un bon début de réponse : j'avais effectivement un fusible de grillé dans la centrale. Merci.

Par contre, j'ai toujours le détecteur déplacé qui est en défaut. Je ne sais pas si ça peut griller ces truc là ?
Sinon, oui j'avais bien repéré les fils du précédent câblage, par contre j'en ai que 4, avec les symboles suivants de gauche à droite : T / - / + / NC (je suppose que + et - correspondent à l'alimentation, mais les autres ? => Cf photo ci-jointe)

Y a-t-il un moyen simple de vérifier ma prolongation de câble (j'ai utilisé des borniers à presser) ? ou de tester le détecteur ? 

Merci en tout cas pour ton aide. 

Julien







Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Normalement :
2 pour l'alimentation : + et -
2 pour la boucle de détection : NC et C
2 pour la boucle d'autoprotection. T et T (surveillance en cas de coupure câble)
il y a des résistances de ligne ; ça fait gagner des fils... normalement ces résistances sont au niveau du bornier de la centrale d'alarme.
mais ton détecteur semble ne pas être équipé d'autoprotection ???, il faudrait joindre un plan de câblage du détecteur.

sur ton détecteur, les voyants s'allument quand tu passes devant ?
si c'est pas le cas, c'est qu'il n'est pas alimenté (ou qu'il a grillé mais j'y crois pas)
il faut vérifier la tension avec un multimètre.

si c'est ta centrale d'alarme qui indique que le détecteur est en défaut, c'est que la boucle d'autoprotection est ouverte... (T et T)
il faut vérifier le câblage, sur détecteur mais aussi sur bornier (mais avec un bornier à presser, ça va être dur !)
je connais les cosses individuelles à presser utilisées en téléphonie, je ne savais pas qu'il y avait des borniers... ; c'est pas trop quincaille ???

Je pense que tu ne dois pas pouvoir mettre la centrale d'alarme en service.
pour s'affranchir qu'il y a un faux-contact, soit bornier, soit détecteur, tu peux temporairement faire un pont sur l'arrivée du câble détecteur au niveau de la centrale d'alarme, sur les bornes de l'autoprotection T et T. ça devrait marcher.

JC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Après avoir testé avec un multimètre, l'origine du problème était que je n'avais pas suffisamment pressé un des borniers d'alimentation. C'est désormais résolu, mon détecteur s'allume et je peux mettre la centrale en service.

Effectivement ces borniers sont pratiques, mais c'est un peu le piège cette histoire. j'ai tout repris à la pince pour que chaque borne soit correctement enfoncées.

Un grand merci pour ton aide, j'en connaitrai un peu plus sur les alarmes ce soir en me couchant.

Bonne continuation à toi,

Julien
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Super,

j'insiste : il serait judicieux de tirer un câble direct entre détecteur et centrale d'alarme...

ces cosses à presser, tôt ou tard, c'est source à problèmes

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Pour ceux qui suivront cet échange, voilà le type de cosse que j'ai utilisé :
Je vais effectivement suivre le conseil de JC et passer un câble propre. 

Merci JC !

Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Disons qu'il y a plusieurs qualité.

ceux que France Télécom utilise sont top.

mais on en trouve maintenant un peu partout et de bien médiocre qualité (gel interne pas efficace dans le temps, oxydation, dilatation avec température, desserrage...)

... et il faut utiliser les bons fils : monobrin, bon diamètre.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 27 avril 2024 à 14h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir