Ventilation des évacuations des eaux usées Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 769 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Bonjour tout le monde,

Je vais lancer la construction d'un garage très prochainement.
Je compte créer une pièce qui fera office de buanderie au fond de ce garage. Cette pièce sera cloisonnée et isolée dans laquelle je compte installer un bac à laver, une machine à laver et un sèche linge. 
La toiture sera en panneau sandwich (bac acier double pot avec isolant 40mm) en double pente mais avec une hauteur de 50 cm.

J'ai besoin d'aide sur la ventilation des évacuations des eaux usées. Dois-je obligatoirement faire une évacuation par prise d'air extérieur, svp?
Je pose cette question car je préférerai éviter au maximum de faire un trou dans le panneau sandwich sauf si je n'ai vraiment pas le choix.

Merci de votre aide.
Adhérent AAMOI n°3680
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 50 message Gironde
Bjrs quel est le pb desiphonage ? ventilation primaire ? racode sur fosse , tout a l egout ? @+
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Bonjour Booba,

Aujourd'hui, je n'ai pas de problème car le garage n'est pas construit. L'évacuation des eaux usées sera raccordé à tout à l'égout. Pour être précis, dans le vide sanitaire de ma maison, j'ai une attente supplémentaire dans le circuit des eaux usées de ma maison pour le futur garage. 

Du coup, je pense qu'il faudra faire une ventilation pour éviter odeur et/ou problème de siphon sauf si vous me dites que ce n'est pas indispensable.
Si je dois faire une ventilation, est-ce que je peux la faire  dans le mini comble perdu sans prise d'air extérieur (je compte faire un faux plafonds isolé et entre le point haut de la toiture et le faux plafonds, il y a une hauteur de 50 cm) ou dois-je faire une ventilation avec prise d'air extérieur, svp?
Adhérent AAMOI n°3680
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Gironde
Si la reseve d air est sufisante ds le faux plafond cela devrait suffire @+
RolleyesRolleyes
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
bouba 33 a écrit:Si la reseve d air est sufisante ds le faux plafond cela devrait suffire @+
RolleyesRolleyes


Bonjour,
ventilation primaire obligatoire en sortie extérieure,
surtout pas laisser le tube d'évent dans un comble perdu sans aération ou même avec, les odeurs ressortent par le tube et bien sur ce n'est pas autorisé.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Gironde
Et poutant combien de fois quant ce n est pas possible en exter on en met une coiffe d un durgo, quant au pas autorisé aurait tu la norme s il te plait merci  @+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Les aérateurs a membrane ou "Durgo" sont autorisé sous réserve qu'une ventilation a l'air libre soit présente, si il est seul ce n'est pas autorisé.


C'est le RSD ou règlement sanitaire départemental, ou bien le DTU 60.11 qui font office Pour la ventilation primaire.
Texte ou schéma...
a+

Pour le RSD...

"Article 42 - Evacuation
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de
traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des
immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.
Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles
par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.
Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à
l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969 portant
création d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou
équipements utilisés dans la construction (Journal Officiel du16 décembre 1969).
L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure
la ventilation :
- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ;
- d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés
dans un même bâtiment ;
- de toute descente de plus de 24 mètres de hauteur ;
- de toute descente de 15 à 24 mètres de hauteur non munie d'un dispositif d'entrée d'air
intermédiaire ;
- de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des
différentes descentes.
Ces dispositifs d'entrée d’air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et
ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (W.C., salles d'eau, etc...)
à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et
s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux d'émanation provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des
installations d'assainissement autonome".
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Gironde
Merci BiggrinBiggrin
Messages : Env. 50
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
De rienWink
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 90 message Seine Saint Denis
Bonjour Cam,

Tout d'abord merci pour votre retour.
J'ai vérifié le circuit des eaux usées de ma maison. Le tuyau de la ventilation primaire est relié aux autres tuyaux PVC via un noeud dans mon vide sanitaire uniquement.
Sachant que l'attente pour mon garage est également relié à ce noeud, finalement est-ce que j'ai besoin de faire une ventilation dans mon garage?
Messages : Env. 90
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Bonjour.
Ma maison est de 2016, avec une seule ventilation de chute qui remonte à la toiture.
J'ai fait depuis un garage accolé et je vais prochainement y mettre un évier et un robinet de puisage, avec évacuation des eaux usées.
Je vais me repiquer sur les EU du vide sanitaire et je t'avoue que je n'avais même pas songé à refaire une ventilation haute...

Pourquoi veux-tu en refaire une? Il en faut une (minimum) par maison il me semble...
Messages : Env. 700
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 700 message Ille Et Vilaine
A part les odeurs, y a-t-il un autre intérêt pour ce type de ventilation ?
Messages : Env. 700
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Pas utile de mettre 2 ventilations, principalement celle des wc suffit,
on peut éventuellement en faire une secondaire sur la canalisation des éléments sanitaires (baignoire).
Dans certaine configuration cela peut aider a l'écoulement.
(par exemple une baignoire est une douche sur le même circuit, l'effet piston de la baignoire qui vidange
peut aspirer la garde d'eau d'un siphon et laisser passer les odeurs).
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis avant-hier à 20h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir