Retour
Menu utilisateur
Menu

Amélioration de l'installation d'une pompe à chaleur LG Therma-V

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 706 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message
Bonjour à tous,

Sans doute un sujet redondant, ceci dit j'ai besoin de conseils. Les informations que j'ai pu glaner m'apparaissent contradictoires ou disons qu'après avoir lu moult sites je n'ai pas d'idées claires sur mes questions.
Installation actuelle:
- Je vis en Espagne.
- La maison est relativement petite environ 80m2.
- Une ancienne chaudière à fuel a été remplacer par une PAC LG Therma-V. Sur recommandation de l'installeur. Réversible.
- Nous sommes principalement sur du solaire (comme source électrique)
- La maison compte 5 radiateurs
- Un thermostat d'ambiance est connecté sur la PAC. (Delta Core)

Aujourd’hui, cela fonctionne, mais il y a ce fameux "stop-and-go", donc la PAC, après avoir chauffée l'eau du circuit et la maison avoir atteinte une température de disons 21 degrés, redémarre toutes les 5minutes (en moyenne) sur ordre du thermostat..

Il apparaît que nous nécessiterions un ballon tampon?
Dans ce cas j'ai plusieurs questions:
- Où se branche le thermostat d'ambiance?
- La PAC doit chauffer l'eau du ballon et non le circuit directement?
- La PAC chauffe l'eau du ballon mais comment le fait-elle toute seule?
- Peut on ajouter une autre source à ce ballon, comme une source solaire par exemple (Il y a plutot pas mal de soleil ici), et nous avons déjà une source d'eau chauffe sanitaire...
- Comment régler convenablement cette PAC avec ou sans ballon ? (loi de l'eau?)
- Quel volume pour un ballon tampon (si nécessaire) ?

Merci de vos éclairciements
Dave
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

-Oui, un ballon tampon(200 L minimum) n'est pas indispensable mais très utile pour votre confort et la durée de vie de la PAC (réduction de la fréquence marche/arrêt).
Laissez le thermostat là où il est  cad là où il doit être branché, il n'y a pas 50 endroits.

-Le ballon doit être en série entre la PAC et les circuits de chauffage.
Branchez la sortie de la PAC au milieu du BT, le départ du BT vers les circuits se faisant en haut. Le retour circuits se faisant sur le retour à la PAC.

-La PAC chauffe l'eau toute seule, vous n'avez pas de bassine à mettre sur le gaz !  Elle le fait en fonction de la loi d'eau et de la consigne du thermostat, donc de la T° ambiante.

-Si la PAC démarre trop souvent c'est également à cause du thermostat dont le différentiel n'est probablement pas adapté à votre Habitation. Si votre maison n'a pas beaucoup d'inertie, il faut régler ce différentiel sur une valeur haute(2° et au minimum 1°), en fonction des possibilités du thermostat. L'inconvénient d'une grande hystérésis, c'est que la T° ambiante  fait "les montagnes Russes"; par exemple : variation de 19 à 23 pour un différentiel de 2°. Cette variation sera lissée dans le temps avec le ballon tampon.

-Pour le solaire reportez vous à la P67 du manuel d'installation :

https://www.amifrigo.com/images/stories/Noticeutilisationpompeachaleur.pdf

-Pour le réglage de la loi d'eau voir P84; le ballon n'entre pas en ligne de compte pour cette programmation.

Je pense avoir répondu à toutes vos questions, dont vous auriez pu trouver une partie des réponses en allant chercher sur le Net les différents manuels de cette PAC.



http://www.caleosol.fr/documents/pac-thermaV-lg/Manuel-utili[...]g-therma-V-monobloc.pdf

Je pense q'avec ça vous devriez y arriver; sinon faites venir un pro.

Rectif faite à 17h22
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Avez vous un circulateur( en plus de celui de la PAC) pour les circuits de chauffage ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message
Tout d'abord un grand merci pour votre réponse.

En ce qui concerne votre dernière question, Il n'y a rien sur le circuit à part la PAC elle même.

Pour le thermostat (TyBox 5150), je n'ai rien concernant ce différentiel, j'imagine pour tant que cela doit être quelque chose de relativement standard. A part un réglage de "correction de température mesurée", (-5 / +5 par .1) mais je ne suis pas sûr que cela soit relatif au problème.

J'ai effectivement chercher, croyez moi, sur le net en premier lieu mais les réponses divergent beaucoup et les points comme le thermostat (température différentiel) n'ont pas été abordé. Je pense que suivant les différences entre les montages il y a de grandes variations sur les solutions apportés.

Par exemple pour la taille du ballon j'ai eu des informations comme 15-20L/Kw, ceci dit des Kw consumé ou de puissance de la PAC?
bref, de 100L jusqu'à 300L ça fait une belle différence.
Dans ce cas par exemple, un moyen de calculer au plus juste, ou recommandation en fonction de l'attente serait un plus.

Question subsidiaire. Si le thermostat reste là où il est (commandant directement la PAC). Lorsque la température désiré est atteinte, la PAC ne chauffera pas plus l'eau dans le ballon tampon. Pour essayer de m'expliquer, je dirais que la PAC devrait "toujours" chauffer l'eau avec par exemple un thermostat dans l'eau du ballon, et que le thermostat d'ambiance lui devrait commander un circulateur (si je pense bien) celui serait responsable de faire circuler l'eau "chauffe" du ballon?... J'imagine faire fausse route mais j'aimerais sur cette question.

Merci encore
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonsoir,
Problème connu sur les LG
dcc a écrit:Aujourd’hui, cela fonctionne, mais il y a ce fameux "stop-and-go", donc la PAC, après avoir chauffée l'eau du circuit et la maison avoir atteinte une température de disons 21 degrés, redémarre toutes les 5minutes (en moyenne) sur ordre du thermostat..

Ici vous aurez la marche à suivre et les quelques modifs à effectuer.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=18188
Chercher le pseudo"picotsec" sur chaleur terre qui a eu les mêmes problèmes que vous de court-cycle, une inversion des sondes départ-retour PAC et un BT ont résolu le problème.
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1357137311
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message
Merci bécamel je regarder ça de plus près!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Une précision à propos du BT,; cela va peut être en faire bondir quelques uns qui continueront à me prendre pour un c.., mais peu importe, c'est comme çà que mon installation fonctionne et cela marche très bien (le pro qui a fait la mise en service de la PAC n'y a rien trouvé à redire:
Vous pouvez comme, je l'ai donc fais pour ma PAC, utiliser un ballon d'ECS (Cumulus) qui coûte beaucoup moins cher et qui reviendra au même; sortie PAC branchée sur l'entrée EF du cumulus, la sortie EC du cumulus sur le départ circuits, et le retour circuits sur l'entrée PAC.
Et en plus vous avez la résistance chauffante du ballon qui peut être branchée en cas de panne de la PAC.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message
Bonjour Raymond037,

J'ai effectivement un ancien cumulus qui ne sert plus (ceci dit il est peut-être trop et/ou sale).
Il doit faire 150L je pense (je vais vérifier).
Par contre, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de place, peut-il rester à l'extérieur? (sans doute pas pendant la période hivernale)

Je ne comprends toujours pas bien. Mais plus je lis, plus je me demande si un thermostat est utile, avec l'utilisation de paramètres pour la loi d'eau?
Et également a t'on besoin de sondes intérieur/extérieur?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

Certaines PAC peuvent fonctionner directement avec la loi d'eau, mais peuvent également fonctionner avec un thermostat externe. Le thermostat, s'il est bien paramétré en ce qui concerne le différentiel, permet de diminuer le nombre de cycles marche/arrêt de la PAC.

Ma PAC dont je tairais le nom et la marque sous peine d'être vilipender par certains sur ce forum, fonctionne très bien comme ça, avec thermostat; j'ai testé les 2 régulations, et d'après les résultats de mes relevés quotidiens de conso électriques et énergétiques(PAC, résistances additionnelles, thermoplongeur ECS, production de chaleur en KW dans mes PC), il s'avère que, dans mon cas, la régulation par thermostat est plus économe, plus confortable que par la loi d'eau qui elle n'opère plus que pour faire varier la T° de sortie PAC, donc la T° du BT, en fonction de la T° ext. Pour faire plaisir(!!), mon thermostat d'ambiance est un sans fil de la marque Elesys; différentiel réglable de 0.2 à 0.7°C; il fonctionne très bien... jusqu'à maintenant....j'espère que cela va continuer.

La sonde extérieure est indispensable pour le fonctionnement de la PAC en loi d'eau.
La sonde intérieure, en principe, n'est pas indispensable, mais cela dépend du système de régulation de votre PAC.
Pour cause de manque de place, il est possible de mettre le BT dehors, à condition qu'il soit super-super isolé, et que les liaisons ne soient pas trop longues, dimensionnées (en diamètre) en conséquence(à voir avec les caractéristiques du circulateur), et super isolées elles aussi.
On installe bien les monoblocs dehors(difficile de les mettre en intérieur) !!

J'espère que pour certains grincheux je ne suis pas hors sujet !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis aujourd'hui à 15h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir