Env. 30 message Hauts De Seine
Bonjour,
Je vais refaire ma cuisine, et en profiter pour améliorer l'installation électrique que j'ai dans l'appartement.

Ca a été refait par l'ancien propriétaire, en schneider RESI9 tout est récent,
En vert le schéma existant.
Suite aux travaux, je remplace un chauffe eau gaz par un cumulus, et refait toute la distribution elec de la cuisine notamment.

Qu'en pensez vous (choix des calibres inter diff, choix des disjoncteurs), j'ai que deux lignes dans le tableau auxquels je vais devoir ajouter le transfo sonnette et la pc tableau, je n'aurais pas 30% de libre à l'issue des modifs mais pas le choix.




Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pour les 30% ce n'est pas grave, ils sont prévus justement pour des extensions; Vous pouvez diminuer le nombre de disjoncteur pour les lumières, car il y en a vraiment beaucoup.De quel diamètre sont les fils utilisés pour vos prises ? Et combien de prise par circuit ?
celle de la cuisine devraient être en 2.5 sur disjoncteur 20A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Hauts De Seine
Bonjour,
j'ai prévu 1.5² pour les lumière, et les PC (par groupement de 8 max) 2.5² pour les disjoncteurs 20a, et 6² pour le 32A de la plaque
Je peux faire l'économie des disjoncteurs éclairage effectivement.

Pour le rajout de l'inter, je pensais mettre un peigne vertical (je n'ai pas pu démonter le plastron du tableau, mais étant du schneider récent, je pense (j'espère) que c'est déjà tout raccordé en peignes...
C'est bien cette méthode à privilégier?
Messages : Env. 30
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui les peignes verticaux c'est bien et ça fait du travail propre, par contre pour la cuisine comme dit plus haut c'est du 2.5 et du 20A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

A noter qu'avec du 2,5² vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises par disjoncteur (sauf dans la cuisine où c'est limité à 6)

Sinon pas de remarque complémentaire par rapport à ce qui a été dit.

Peut être mieux répartir vos gros consommateurs (plaque, cumulus, four, LV) entre les 2 rangées, même si en théorie avec 63A il n'y a pas de problème de surcharge.
Autant répartir correctement les puissances et éviter des potentiels échauffements inutiles.
Mais ce n'est pas une obligation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir