Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous,
je finalise l'aménagement d'une bâtisse en 4 gites (2 de 60m2, 1 de 35m2 et 1 de 80m2). J'aurais besoin d'aide pour valider le schéma électrique. L'arrivé se fait en 16mm2 triphasé et je compte tirer une phase+neutre pour chaque appartement. Il n'y aura pas de gros consommateurs dans les appartements à part la plaque électrique (compliqué d'équilibrer les phases dans ce cas). Cette solution sera moins couteuse que tirer du tri pour les appartements. par contre les gros consommateurs seront dans la cave et en tri : chauffe eau + chaudière centrale électrique 18KW + machines outils (occasionnellement). je prévois large (16mm2 pour les appartements et tout en 63A) pour avoir quelque chose d'évolutif si besoin.
La chaudière n'est pas écologique mais c'est du provisoire (2/3ans)en attendant de mettre un système solaire / granulé.
l'abonnement sera du 60A , 36KVA
sur le schéma, je n'ai pas mis la terre, et pas mis les fils partout pour ne pas surcharger
merci pour l'aide

Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Savoie



Avec la correction de 2 coquilles
merci
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pas grand chose à redire

Peut être que dans le tableau principal un ID tetra conviendrait à la place des 3 ID mono

Pour vos câble vers les appart plutôt du 3G ?
Vous avez vraiment besoin de 63A par appart ?
Du 3G10² 40A devrait suffire et vous couterait moins cher

Le disj 63A vers le local technique doit être tetra

Pourquoi du 4² pour les machines
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour,
Merci pour ce retour rapide
j'ai corrigé les 2/3 erreurs de copier / coller.

Je n'ai effectivement pas besoin de 63A par appartement, ni de 16mm2, je voulais anticiper des modifs futures, notamment le changement éventuel d'affectation de gites en appartement au sens de la norme. Sur un gros projet de rénovation comme celui-ci, je ne sais pas si ça a un intérêt de prévoir au plus défavorable.Sinon tout mettre dans des goulottes et prendre du câble R2V 3G10 pour être réversible si besoin.

OK pour du 2,5mm2 pour les machines outils en 380v, c'est du 3kW max. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête 4mm2...

je note l'idée de mettre un ID tetra à la place des 3 mono : je  mets un type A 63A dans ce cas ? je garde mon HPI en mono pour le congélateur.

merci
bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ok pour le 16² s'ils doivent avoir un jour leur propre abonnement.
Mais des disj 40A suffiront pour l'instant et vous couterons moins cher

Le 63A type A tetra est une alternative simple possible, mais sinon vos 3 ID mono conviennent et seront plus évolutifs
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 25 avril 2024 à 02h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques