Bonjour, je me pose une question suite à une observation sur l'installation électrique de mes parents (refaite par mon père entre 2012 et 2015).

Il y a un petit compteur qui compte l'énergie consommée par le cumulus, la chaudière, la VMC, etc, un Delta Dore TyWatt 30.
Celui-ci est protégé par un disjoncteur 2A mais par aucun différentiel 30mA. Comme c'est un élément entièrement en plastique, avec toutes les connections derrière le plastron du tableau, doit il être protégé par un différentiel ?

Je suis allé chercher dans la NF C15-100 je n'ai pas vraiment trouvé. La question vaut également pour tout ce qui est horloge de fil pilote, etc.

Merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Non pas besoin, il est de toute facon protégé par le 500mA de tete
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Seine Maritime
Merci, quel article de la norme permet de le dire ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Norme NF 15-100 sur les classes d'isolation (classe 2)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 21h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir