Consommation gaz Plancher chauffant énorme ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 204 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour!

J'écris ce message pour mes amis.

Ils ont construit une maison 120m² plain pied dans le 68, et en mai 2019 avec des températures extérieures  clémentes autour de 20°C, ils mis le chauffage du PC en route, histoire de faire sécher la chape liquide.
Donc chauffage à 22°C au départ pour progressivement monter à 25/28°C en 2 semaines.
La consommation gaz est de 33 m3 / 2 semaines. La maison est rendue étanche à l'air avant la mise en route du chauffage.

Est ce une consommation normale ou exagéré, pour vous ? 

Je me pose la question car, moi même possesseur d'une chaudière gaz + radiateurs dans une maison rénovée BBC, je suis très surpris de cette consommation, surtout dans une RT 2012 et avec une T° extérieure très douce...

Merci à vous.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 60000 message
330kw/h y'a un problème en effet.
Vous êtes sur que c'est bien étanche ?
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 10000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
En extrapolant sur un an à la même consommation, on est à 69 kWh/m²/an... on est dans un ordre de grandeur plausible.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
chaudevant a écrit:330kw/h y'a un problème en effet.
Vous êtes sur que c'est bien étanche ?

Oui l’étanchéité est faite avant la mise en route du chauffage...
Je me disais qu'il y a un problème...Ce n'est pas dû aux murs sol "froids" car humides?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Manu-d.en-haut a écrit:En extrapolant sur un an à la même consommation, on est à 69 kWh/m²/an... on est dans un ordre de grandeur plausible.

Oui d'accord mais ... c'etait en mai d'où les T° extérieures sont douces et j'imagine qu'en hiver ça va pomper...non ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Finistere
Ulyssesourd a écrit:
chaudevant a écrit:330kw/h y'a un problème en effet.
Vous êtes sur que c'est bien étanche ?

Oui l’étanchéité est faite avant la mise en route du chauffage...
Je me disais qu'il y a un problème...Ce n'est pas dû aux murs sol "froids" car humides?

J'ai vu sur une page qu'il faut évaporer 1,5L/m²/cm de chape anhydrite... donc pour une chape de 5cm et 120m² (6m3), pas moins de 900L à évaporer.
L'eau nécessite 2450kJ/kg pour s'évaporer à 20°C (chaleur latente d'évaporation) soit 0.68kWh/L (1kwh=3600kJ), ce qui représente de l'ordre de 600KWh pour 900L.

En pratique c'est surement moins car le soleil aide surement à chauffer en journée, mais en ordre de grandeur c'est pas déconnant (si je me suis pas planté dans le calcul). Donc ça peut bien être la cause

Si l'on calcule l'énergie utilisée pour faire passer la chape de 20 à 28°C, avec le Cp d'une chape de l'ordre de 1kJ/kg et masse volumique 2000kg/m3. Les 12t de chape ont donc emmagasiné dans les 26kWh pour un delta de 8°C. Ce qui est somme toute assez négligeable en comparaison du séchage.
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Ok merci de ta réponse.
On verra bien l'année prochaine.
Mais moi, je suis surpris de la qualité d'isolation de leur maison par rapport à la mienne:

Eux : 12+1 en PSE graphité iso intérieure, 30cm LDV plafon et sol super isolé en PSE, vitrages 4/16/4 argon coulissants, Ballon ECs thermodynamique et chaudière gaz + PC, VMC hygro B --> Norme RT2012

Moi: maison retapée : murs 40cm brique pleine, PSE 14cm Graphité isolation Extérieure, Polyuréthane 10cm ancien + 50cm ouate cellulose grenier, 13cm LDR projetée plafond cave, VMC hygro B, 4/16/4 argon vitrages, ECS et chauffage par chaudière condensation + radiateurs --> BBC Rénovation (RT 2010)

Cherchez l'erreur...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 01h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir