Plusieurs fils pour la LEP ?
Bonjour,

En vue d'un prochain passage du consuel dans un ou deux mois, je m'interroge sur la mise en oeuvre de la liaison équipotentielle principale.
 
1. Pensez-vous qu'il soit possible d'amener deux fils de 10mm2 au répartiteur de terre pour la LEP ? En effet, mes canalisations d'eau et de chauffage étant à l'opposé l'une de l'autre par rapport à mon tableau électrique, j'aimerais limiter la longueur du fil.
2. Depuis son arrivée dans la cave de la maison, la canalisation d'eau est en PEHD sur 10 mètres puis en cuivre sur 12 mètres jusqu'à la nourrice PER. Dois-je fixer mon dernier collier au niveau du compteur ou puis-je m'arrêter au cuivre ?
3. Le cumulus dans ma cave doit-il être relié à la LEP ?
4. La LEP doit-elle obligatoirement être sous tube ira ou le fil peut-il courir librement le long des canalisations ?

D'avance, je vous remercie pour vos précisions.

Sébastien
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 14/08/2019 à 08h40
Bonsoir

1/ Aucun problème, c'est même le plus fréquent

2/ C'est où le compteur ?
A la jonction PEHD/cuivre ?
Si oui peut importe

3/ Non

4/ Il peut courir librement, mais pas top d'un point de vu esthétique.
Si vous voulez améliorer celà, vous pouvez le mettre sous tube IRL pour les longues parties rectilignes.
1
Carminas
Partager
cham10
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
Le 14/08/2019 à 09h14
Merci Carminas pour la rapidité de votre réponse.
Le compteur d'eau n'est pas situé au niveau du raccord PEHD/Cuivre mais à l'extrémité opposée du PEHD. Je vous joins un schéma; ce sera sans doute plus parlant. Dois-je tirer le fil jusqu'au compteur ? il me semble avoir lu que la norme parle d'une connexion au niveau de la pénétration de la canalisation dans le bâtiment, mais comme une partie des tuyaux n'est pas conductrice, je m'interroge.

Schéma LEP
0
Partager
Carminas

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 20000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 10 ans
Le 14/08/2019 à 11h21
Non il faut se raccorder sur le cuivre
0
Carminas
Partager
cham10
Auteur du sujet

Messages : Env. 10
Dept : Aube
Ancienneté : + de 2 ans
Le 14/08/2019 à 11h22
Merci beaucoup !
0
Partager
En cache depuis avant-hier à 08h48

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir