Aide pour valider tableau électrique

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 181 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Bonjour,

Nous revoyons actuellement l'électricité de la maison de mes parents.

EDIT: (merci Carminas)

TABLEAU PRINCIPAL AU RDC:
-Rangée du haut
D32A Vers tableau du haut (câble de 15m 6mm²)
ID40AC ou A
D10A Eclairage RDC
D16A 2 prises salle d'eau, 4 prises chambre RDC
D16A 4 prises salon
D16A 4 prises salle à manger, 2 prises couloir

-Rangée du milieu
ID40AC ou A
D20A Four
D16A Lave vaisselle
D20A 6 prises cuisines dont une prise extérieur terrasse
D16A Réfrigérateur

-Rangée du bas
ID40A
D10A Eclairage garage
D16A Lave linge garage
D16A 3 prises garage dont congélateur
D10A Prise chaudière gaz
D10A Eclairage atelier et grange
D16A 6 prises atelier et grange



TABLEAU ÉTAGE:
ID40AC ou A
D10A Eclairage étage
D16A 8 prises chambre 1 et 2
D16A 4 prises chambre 3
D16A 2 prises salle de bain
D2A VMC
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans quel contexte faites vous cela ?

Rénovation totale donc respect de la NF C15-100 ?
Rénovation partielle avec mise en sécurité ?

Je vous répond par rapport au 1er point en mettant en gras les points qui s'appliquent à la 2ème situation
Sur la 1ère rangée je suppose que le 32A n'est pas en aval de l'ID

1/ Manque un circuit 32A pour les plaques
2/ Rangée du bas trop chargée
3/ l'ID de la rangée du bas doit être de type A vu qu'il y a un lave-linge
4/ Le circuit prises de la cuisine doit avoir 6 prises maxi

Remarques facultatives
Les prises modulaires ne sont pas obligatoires et ne servent pas à grand chose (voire à rien)
Pas de sèche-linge ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Bonjour, l,'ensemble du tableau va être refait donc rénovation totale?
Je vous remercie pour votre réponse, je vais éditer le premier message en prenant en compte vos conseils.
Le 32A pour les plaques n'est-il pas facultatif (plaque gaz), puis-je simplement laisser l'emplacement libre?
Il n'y a pas de sèche linge.
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, une rénovation totale cela veut dire que vous refaire tout l'intérieur de l'appartement, cloisons ect
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui une rénovation totale, c'est dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf, comme dans un logement neuf.
Dans ce contexte, il faut respecter la NF C15-100 en vigueur actuellement, donc avoir un circuit 6² 32A pour les plaques pour s'adapter tous les types de plaque qui pourront être utilisés un jour dans cette habitation, même si celle que vous avez actuellement est au gaz.

Il en va autrement dans le cadre d'une rénovation partielle ou une mise en sécurité, où vous n'avez pas d'obligation d'enrichir l'existant de nouveaux circuits.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Je préfère me conformer à la norme en vigueur dans ce cas et rajouter un circuit plaque.

Mon tableau est-il maintenant correct?

TABLEAU PRINCIPAL AU RDC:
-Rangée du haut
D32A Vers tableau du haut (câble de 15m 6mm²)
ID40AC ou A
D10A Eclairage RDC
D16A 2 prises salle d'eau, 4 prises chambre RDC
D16A 4 prises salon
D16A 4 prises salle à manger, 2 prises couloir

-Rangée du milieu
ID40AC ou A
D20A Four
D16A Lave vaisselle
D20A 6 prises cuisines dont une prise extérieur terrasse
D16A Réfrigérateur
D32A Plaques cuisson (6mm²)

-Rangée du bas
ID40A
D10A Eclairage garage
D16A Lave linge garage
D16A 3 prises garage dont congélateur
D10A Prise chaudière gaz
D10A Eclairage atelier et grange
D16A 6 prises atelier et grange



TABLEAU ÉTAGE:
ID40AC ou A
D10A Eclairage étage
D16A 8 prises chambre 1 et 2
D16A 4 prises chambre 3
D16A 2 prises salle de bain
D2A VMC


Merci encore !
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous voulez respecter la norme en vigueur :
- l'ID de la rangée du milieu doit être de type A vu qu'il y a les plaques
- l'ID de la rangée du milieu est trop chargé, à passer en 63A
- il faut au moins 6 prises dans la cuisine
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Indre Et Loire
Merci ! J'ai corrigé. Avez-vous d'autres recommandations?

TABLEAU PRINCIPAL AU RDC:
-Rangée du haut
D32A Vers tableau du haut (câble de 15m 6mm²)
ID40AC ou A
D16A 2 prises salle d'eau, 4 prises chambre RDC
D16A 4 prises salon
D16A 4 prises salle à manger, 2 prises couloir
D10A Eclairage RDC

-Rangée du milieu
ID63A
D32A Plaques cuisson (6mm²)
D20A Four
D16A Lave vaisselle
D20A 6 prises cuisines dont une
D16A Prise extérieur terrasse
D16A Réfrigérateur


-Rangée du bas
ID40A
D16A Lave linge garage
D16A 3 prises garage dont congélateur
D10A Prise chaudière gaz
D10A Eclairage garage
D16A 6 prises atelier et grange
D10A Eclairage atelier et grange




TABLEAU ÉTAGE:
ID40AC ou A
D16A 8 prises chambre 1 et 2
D16A 4 prises chambre 3
D16A 2 prises salle de bain
D10A Eclairage étage
D2A VMC
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 60
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela me semble correct
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 07h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir