Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis tableau électrique villa neuve

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 173 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je vais bientôt commander le matériel pour faire l'electricité de ma future maison.

Pour le contexte, c'est un R+1, en second rideau et donc avec raccordement en type 2. Même si ça ne change pas forcément beaucoup le tableau, tout l'installation sera domotisée KNX.
(J'ai commencé un récit, mais je ne parle pas encore de l'électricité dedans)


J'aimerais ne rien oublier, ni avoir de non conformité pour le tableau (6*13) suivant:

LIGNE 1:
  • IS 63A (raccordement type 2)
  • Parafoudre
  • ID 40A type HPI
  • D  16A Circuit Spécial (frigo)
  • D  16A Circuit Spécial (congélateur)
LIGNE 2:
  • ID 63A type A
  • D 10A Eclairage 1
  • D 16A Prises (chambre 1)
  • D 16A Prises (VDI)
  • D 20A Circuit Special (LL cellier)
  • D 16A Prises (Salon coin TV)
  • D 16A Prises (escalier/couloir R+1/SDB)
  • D 20A ECS (Thermodynamique)
LIGNE 3:
  • ID 63A type A
  • D 10A Eclairage 2
  • D 16A Prises (chambre 2)
  • D 20A Prises spec cuisines (circuit de 6 prises)
  • D 32A Plaques elec
  • D 16A Prises (entrée/couloir RDC/Dressing/SDE)
  • D 10A PAC (unité intérieur)
  • D 2A VMC
LIGNE 4:
  • ID 63A type A
  • D 10A Eclairage 3
  • D 16A Prises (chambre 3)
  • D 20A Circuit Special cuisine (four)
  • D 16A Prises (cellier + cuisine)
  • D 10A Seche Serviettes RDC
  • D 16A Volets Roulants 1
  • D 32A PAC (unité extérieur)
LIGNE 5:
  • ID 63A type A
  • D 10A Eclairage 4
  • D 16A Prises (chambre 4)
  • D 20A Circuit Special cuisine (LV)
  • D 16A Prises (SaM / Salon)
  • D 10A Seche Serviettes R+1
  • D 16A Volets Roulants 2
LIGNE 6: (réservée pour circuits extérieurs)
  • ID 63A type A
  • D 10A Eclairage extérieurs 1
  • D 10A Eclairage extérieurs 2
  • D 16A Prises extérieures (terrasse + garage)
  • D 32A VE (en attente, sortie de cable)
  • D 2A Interphone (si nécessaire, surement PoE)
  • D 16A Portail
Dans les faits ce seront 2 tableaux 13 modules cote à cote pour la partie electrique (et au dessus deux autres tableaux pour le KNX).
J'ai essayé de répartir le plus possible chaque type de circuits sur des ID différents pour ne pas avoir par exemple la moitié de la maison dans le noir si un défaut survient.

merci pour votre aide.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il manque le différentiel pour la ligne 6.

Pas de sèche-linge ?
Sinon pas vraiment de remarque, même si je suis revenu de ce type de répartition où il est difficile de se retrouver.

A noter qu'un disj 20A n'est pas nécessaire sur les circuits spécialisés où il n'y a qu'une prise 16A (LV, LL, SL), mais pas interdit non plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Merci Carminas!

Je viens de corriger pour le diff de la 6ème rangée, qui est bien sur prévu (mais pas recopié donc Tongue)

Non pas de séche linge de prévu mais effectivement je vais rajouter une ligne spécifique.


Concernant la répartition, je reste ouvert, si ce type n'est pas pratique, je peux changer.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est ce que je faisais avant pour effectivement avoir une sélectivité maximale.
Cet objectif est bien atteint avec un tableau de ce type.

L'inconvénient c'est que c'est difficile de s'y retrouver, en particulier pour quelqu'un qui ne connait pas l'installation.

Je procède maintenant par zone géographique de l'habitation.
C'est moins bien pour la sélectivité (par exemple prises et éclairages de l'étage sont sous le même différentiel), mais cela fait un tableau plus logique.
Et puis les défauts différentiels c'est tellement rare, que ce n'est pas si gênant.
Il suffit de toute façon de couper tous les circuits du différentiel concerné et de les réenclencher un par un jusqu'à trouver le fautif, que l'on laissera coupé le temps de la recherche de panne.

Mais je comprends tout à fait qu'on puisse avoir une autre logique de répartition.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Merci pour les conseils!

Je vais refaire mon tableau par zone pour voir si ça me plait
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 03 mai 2024 à 16h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir