Retour
Menu utilisateur
Menu

Thermostat Netatmo et délai de chauffe d'un plancher chauffant

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 389 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Hudimesnil (50)
Bonjour à tous,

Je me pose beaucoup de questions sur la liaison entre mon Netatmo et ma PAC, notamment parce que l'installation a été effectuée par un artisan qui a fait du n'importe quoi et qui malheureusement a coulé sa boîte.
Nous avons donc dans notre maison un plancher chauffant au RDC ainsi que des convecteurs à inertie à l'étage alimentés par une PAC Daikin altherma basse température. Passionné d'objet connecté, j'avais acheté un thermostat Netatmo que j'ai réussi à installer la semaine dernière (auparavant cela ne marchait pas car je pensais qu'il fallait simplement remplacé les branchements de l'ancien thermostat par le netatmo, j'avais oublié l'éventualité que l'ancien thermostat pouvait être mal relié à la PAC  ). Ceci étant fait, voici la courbe de chauffe que j'obtiens actuellement :



Je trouve cela surprenant que la courbe de température ne varie pas alors que cela fait 3 heures que ma PAC tourne pour demander 1,1 degrés de plus.

Choses à prendre en compte :
- la PAC est bien configurée par que le thermostat Netatmo gère la demande de chauffe
- J'ai un kit bi-zone d'installé
- L’hystérésis est réglée à 0.2 °
- Ce WE j'ai voulu régler mes nourrices car le matin, le plancher chauffant dans notre chambre est beaucoup plus chaud que partout ailleurs dans la maison. En voulant régler celles-ci, je me suis aperçu qu'elles étaient tout réglées à un peu plus de 3 l/min ! N'ayant aucune idée de la longueur des boucles ainsi que de la densité au m² de celle-ci, sachant en plus que le plombier/chauffagiste n' identifié aucune nourrice, j'ai dû y aller petit à petit et j'ai réglé dans un premier temps les débits à 1.5 l/m car 1 était trop juste (je l'ai testé)
- Ma température de départ sur la PAC est de 32 °

Que pensez-vous de mon environnement ? Trouvez-vous normal que la mise en température de la pièce prenne autant de temps ?
Messages : Env. 30
De : Hudimesnil (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Non ta un soucis mais franchement le netatmo et bien si contact sec j'eteins et j'allume mais la avec ta pac et le netatmo tu perd toute les capacite de ta pac
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 500 message Ain
Hello
Faudrait prendre quoi en termostat connecté pour une PAC ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Où est la courbe de T° intérieur ??
On a les T° de consigne, la T° extérieure, mais pas celle de l'intérieure.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
La courbe consigne et celle en pointillée et la noir et l'intérieur relever par le thermostat
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Désolé, la légende des courbes est un peu floue, j'ai mal lu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Pas de soucis j'ai ce thermostat donc forcément... et en effet en faite normalement la courbe de chauffe qui et remplie en orange ne devrais pas dépasser ou vraiment pas beaucoup la température de consigne, par exemple chez moi en ce moment




moi j'ai une chaudière gaz et en faite ce thermostat et fais pour il joue son rôle de j'allume ou j’éteins, les pac je sais pas comment ça fonctionne car je sais que les chaudières basse température, fonctionne en permanence et régule la température de l'eau, suivant la température voulue et la ce thermostat et pas compatible
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Là , ça  a l'air de fonctionner puisque la courbe amorce une montée à partir du milieu de la période de chauffe, avec un petit décalage normal dû à l'inertie de toute l'installation.
Pourquoi une chaudière elec, fuel  ou gaz devrais fonctionner différemment d'une PAC, surtout si quand c'est une basse T° ? La montée en T° de l'eau  étant rapide, je ne vois pas l'utilité de dépenser de l'énergie pour maintenir cette T°.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Bonjour
Je ne pense pas qu'il y ait de souci, un plancher chauffant ne se gère pas du tout de la même façon qu'un radiateur électrique. Il y a une très forte inertie sur les planchers chauffant donc il faut oublier de vouloir chauffer juste pour le matin puis pour le soir.
Les installateurs vous diront d'ailleurs qu'on laisse le plancher chauffant tjs à la même température et qu'au "pire" on peut le mettre en mode "éco" la nuit entre 23h et 4h du matin par exemple.
Donc selon moi, c'est plus un problème de compréhension du mode de fonctionnement d'un plancher chauffant que du thermostat.
Quant à l'étage, il faudrait avoir un 2° circuit avec sa propre pompe de circulation pour gérer les températures dans les chambres et sdb mais c'est pareil, si ce sont des radiateurs à inertie chauffés à basse température, cela prendra aussi un peu de temps.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Hudimesnil (50)
syrhus a écrit:Bonjour
Je ne pense pas qu'il y ait de souci, un plancher chauffant ne se gère pas du tout de la même façon qu'un radiateur électrique. Il y a une très forte inertie sur les planchers chauffant donc il faut oublier de vouloir chauffer juste pour le matin puis pour le soir.
Les installateurs vous diront d'ailleurs qu'on laisse le plancher chauffant tjs à la même température et qu'au "pire" on peut le mettre en mode "éco" la nuit entre 23h et 4h du matin par exemple.
Donc selon moi, c'est plus un problème de compréhension du mode de fonctionnement d'un plancher chauffant que du thermostat.
Quant à l'étage, il faudrait avoir un 2° circuit avec sa propre pompe de circulation pour gérer les températures dans les chambres et sdb mais c'est pareil, si ce sont des radiateurs à inertie chauffés à basse température, cela prendra aussi un peu de temps.

Exactement ! Après plusieurs jours de tests (rien que pour identifier quelle nourrice appartient à quelle zone ), l'inertie du plancher chauffant est telle que j'en suis pour l'instant à 4 heures de délai pour atteindre la température voulue. Je sais que ce temps dans le futur sera moindre car j'aurai identifié mes nourrices et je pense même pouvoir adapter la température de départ dans le futur pour optimiser l'installation.
L'autre souci que j'ai est que comme l'a évoqué syrhus, j'ai à l'étage des radiateurs à inertie alimentés en eau, et donc un kit bi-zone de monté sur ma PAC. Or, j'ai beau demander une température de 18° à l'étage, j'ai la très forte impression que lorsque je demande de chauffer via le netatmo (donc au RDC), ça chauffe également là-haut (les radiateurs sont chauds), donc je dois jouer avec les robinets thermostatiques pour avoir la bonne température et pas avec le thermostat de l'étage...
Je continue mes investigations mais si vous avez d'autres remarques à faire, je suis preneur !
Et merci pour vos réponses

Pour info, voici ma courbe à la semaine :
- Trait noir = température de la pièce
- Trait pointillé = température demandée
- Barre pleine = durée pendant laquelle tourne la PAC

Messages : Env. 30
De : Hudimesnil (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Pour moi ta pac tourne trop longtemps
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Je doute que vous puissiez faire varier la température de votre PC comme on le fait dans une maison avec radiateurs traditionnels. Lors de mon installation, on m'a dit qu'il fallait 2 jours au moins pour que la température de mon PC se stabilise. Du fait de l'inertie, je mets juste en éco la nuit de 23 à 4h du mat pour "économiser" un peu mais au final, la température du rdc reste tjs la même sauf si je m'absente plusieurs jours auquel cas je programme pour mettre en éco ces jours là et remet en "confort" 12 heures avant mon retour.

Si vous avez un kit bi-zone, n'avez vous pas un 2° thermostat justement pour cette 2° zone à l'étage? Je ne suis pas sûr de saisir ce kit bi-zone qui semble au final fonctionner en même temps que votre PC. A croire qu'il n'y a qu'une seule zone de chauffe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Hudimesnil (50)
dam71 a écrit:Pour moi ta pac tourne trop longtemps


C'est vrai, mais testant les nourrices actuellement je la force à monter longtemps pour voir les différences de températures des différentes pièces pour les identifier. C'est temporaire.


syrhus a écrit:Je doute que vous puissiez faire varier la température de votre PC comme on le fait dans une maison avec radiateurs traditionnels. Lors de mon installation, on m'a dit qu'il fallait 2 jours au moins pour que la température de mon PC se stabilise. Du fait de l'inertie, je mets juste en éco la nuit de 23 à 4h du mat pour "économiser" un peu mais au final, la température du rdc reste tjs la même sauf si je m'absente plusieurs jours auquel cas je programme pour mettre en éco ces jours là et remet en "confort" 12 heures avant mon retour.

Si vous avez un kit bi-zone, n'avez vous pas un 2° thermostat justement pour cette 2° zone à l'étage? Je ne suis pas sûr de saisir ce kit bi-zone qui semble au final fonctionner en même temps que votre PC. A croire qu'il n'y a qu'une seule zone de chauffe.


Je pense effectivement que à terme, je choisirai le même mode de fonctionnement, à savoir économiser que la nuit dans un temps relativement court.
J'ai bien un 2ème thermostat pour l'étage (et le netatmo pour le RDC), mais je pense qu'il est mal configuré. Le but du kit bi-zone Daikin est de gérer 2 zones de chauffage, et il est livré avec 2 thermostats, un par zone. Je me suis pas encore penché sur le branchement du 2ème thermostat, mais j'ai bien peur de découvrir des choses qui ne vont pas me plaire...
Messages : Env. 30
De : Hudimesnil (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour,

Aurais tu des photo du cablage netatmo sur la pac? Est ce une altherma 2 de daikin? Moi lorsque je branche l alim du relais sur les broche 3-4 de X2M la tension de 220V chute
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 14h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir