BOnjour à tous
J'ai fais quelques recherche, donc je sais que les enduits peuvent jouer un peu, mais je n'ai pas trouvé mon cas dans les différents exemples. 
Mon enduit fissure dans l'angle de l'avancée de ma maison. 
La maison à pile 1 an et 2 mois, donc je ne peux plus faire intervenir la garantie de parfait achèvement. 
Mais avant cela, cela vous parait superficiel ou plus en profondeur? 
Bien sûr le conducteur de travaux ne répond plus à mes appels et mails...
Pour la petite fissure au coin de la boite à volet ça m'inquiete moins. 

Merci de votre aide





Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonjour,
Les fissures, c'est normal... Il y a forcément des contraintes différentielles entre le volume principal (plus lourd) et le volume annexe (plus léger). D'où la petite fissure à la jonction des deux volumes. Pour éviter ce phénomène, il aurait fallu réaliser un calcul de structure et dimensionner le ferraillage des fondations en conséquence, mais aucun constructeur de MI à ma connaissance ne recourt à ce type de dimensionnement...
Pour le coffre à volet, idem, un grand classique (matériaux différents, dilatation différentielle). Par contre la solution est connue : application d'un trellis en FV pontant le coffre et la façade avant l'application de l'enduit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 200 message Morbihan
Bonjour Éric
Merci pour le message.
Mon cdt est passé. Pour lui rien d'anormal mais à surveiller. En gros ça veut rien dire
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Eure Et Loir
Bonjour,

Pour la fissure du volet:
c'est normal malheureusement...Cpmme l'a dit EricStmalo cela est dû au travail des différents matériaux. Normalement il doit y avoir un grillage en dessous en effet (comme au niveau des planchers haut rdc d'ailleurs pour éviter un pont de rupture)...
MAis d'expérience, il arrive même qu'avec le grillage ça fissure. D'ailleurs plus ton volet est large et plus çca fissure vite

Par contre pour la fissure dans l'angle:
En effet surveille la car à ce niveau cela peut être plus inquiétant. Rassures-toi ta maison ne va pas s'écrouler mais ce n'est pas normal.
Sur ce point je ne suis pas complètement d'accord avec EriStmalo: qu'il y ait des différence des poids entre les deux volumes OK. Mais s'agissant d'une construction neuve, la fondation a été coulée en une fois théoriquement?
Et en plus d'avoir coulé un poteau d'angle, les maçons ont en théorie croisés les parpaings pour justement éviter ce phénomène...
Messages : Env. 30
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 200 message Morbihan
Salut booboo
Je ne suis pas dans Le bâtiment mais dans un milieu technique. Je ne trouve pas ça normal au bout d'un an.
Et je n'ai absolument aucune confiance dans le maçon qui a fait la maison.
Ça m'inquiète un peu quand même
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Oui s'il y a un poteau d'angle. Faut il encore le vérifier...
En ce qui concerne les fondations, généralement les semelles sont légères et ne résistent pas au tassement différentiel qui est inévitable, les charges s'appliquant au droit des semelles étant différentes.
C'est pourquoi les architectures aux multiples volumes sont plus sensibles à la fissuration que les architectures monobloc.
Mais rien de grave, votre maison ne s'écroulera pas de sitôt
Biggrin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Question subsidiaire : vous avez bien un vide sanitaire ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Photographe Env. 200 message Morbihan
Oui il y a un vide. Sanitaire ou technique je ne connais pas la différence mais il y a un truc Biggrin
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Landes
Vide sanitaire : 3 rangs de parpaing minimum, permet le passage d'un homme sans surcharge pondérale et avec une petite visseuse...
Vide technique : Inférieur à 3 rangs, passage des réseaux avant coulage inaccessible après.
Messages : Env. 50
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 200 message Morbihan
Ok
Dans ce cas c'est un VS.
Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 19h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir