Ajouter des circuits de prises de courant dans un TGBT.

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 164 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,

Je souhaiterai ajouter des circuits de prises de courant dans un TGBT. J'ai déjà fait ça chez moi, mais là, ça me semble plus compliqué.

Ce qui devra être branché dessus :

Deux groupes d'extraction d'air 230 volts / 8 AMPS / 1840 Watts / 50 Hz  (ils ne tournent pas en même temps, le deuxième est là en secours)
Un chauffe eau (Je n'ai pas les caractéristiques pour le moment)
Un générateur 230v / 7,5A / Puissance en charge 1,7 KW 

Pour reste, il s'agit simplement d'un aspirateur, d'éclairage de chantier à LED et d'un ordinateur.


J'ai pensé à carrément installer un petit coffret dédier en dehors du TGBT. Qu'en pensez vous ? Par contre, je ne vois pas trop d'ou partir.

Combien de circuit me conseillez vous d'installer ? Quel section pour le câble ?

J'ai pensé à 4. 1 disjoncteur 20A pour le chauffe eau + 1 16A pour les groupes + 1 16A pour le générateur + 1 16A pour le reste.

Sinon, est ce que je peux mettre un 20 A et mettre dessus un groupe + le générateur ?

      

Je ne sais pas pourquoi la photos est dans l'autre sens ...
Merci par avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Isere
Je remets une photo plus grande ici


Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Isere
Toujours personne ? Sad
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Bonjour,

Nouveau interrupteur différentiel (si pas de connaissance de l'installation existante), puis 1 disj. 20A pour les 2 groupe extraction, 1 pour le chauffe eau, et un 3e pour le générateur et les accessoires.

Je pense qu'il y a assez de place dans le tableau pour tout installer.
Pour les câbles, tout en 2.5². Et l'inter diff en 6²
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour Astik

Merci pour votre intérêt.
Inter diff 63A donc, par contre, le tableau est alimenté en Triphasé et je me demande sur quelle phase je suis censé me repiquer ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je ne pense pas trop utile de rajouter un interdit, 20A pour les groupes non ampérage trop puissant, je partirais pluton sur deux de 10A, un 10A pour le générateur, pour ces trois circuits en prendre un sur chaque phase,   et pour le chauffe-eau prendre un tri car gros risque de déséquilibrage des phases
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut commencer par faire le bilan des puissances par phase, voir celles qui sont plus au moins chargées et répartir vos disjoncteurs sur les 3 phases en fonction de la puissance de vos appareils et de la charge de vos phases.

Une fois le choix des phase fait, il faudra :
- soit ajouter les disjoncteurs sur les différentiel existants
- soit si ceux-ci sont trop chargés, en ajouter un nouveau.

Tout cela est difficile à faire à la simple vue d'une simple photo.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Isere
Ah, je vois que certains sévissent sur plusieurs forums ... tout comme moi Biggrin

Je vous remercie pour votre aide. Je crois que je vais préparer les lignes jusqu'au tableau et laisser un pro faire le raccordement. Ca me paraît raisonnable.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Isere
Reste à savoir si je vais trouver quelqu'un juste pour ça ...
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 22h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir