Isolant Non conforme aux Recomandations: PB résolu!

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.441 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Bonjour,
On a rdvz vendredi avec le chauffagiste,

J'ai donc relu son devis et vu que les dalles isolantes a plot de la marque ACOME, sont de type 1,25.

Je vais donc me renseigner sur le site de l'acome sur ce produit et je vois que ces dalles a plot sont recommandées pour des dalles isolée en periphérie sur terre plein.
(voir le shema page 5 et 6: http://www.acome.fr/fr/batiment/catalogues/thermacome/therma[...]macome_presentation.pdf )

Il faudrait donc selon le fabricant mettre des dalle 2,1, car je suis sur VS hourdis béton!

Le probléme, c'est que la reservation est faite et qu'elle est de 13 cm !!!!

la chape est prévue de 8 Cm...
Les dalles a plots 2,1 font 6,8 Cm
Le Carrelage 1 Cm
Soit: 15,8 Cm

Qu'en pensez vous?
Que faire?
Est il possible de reduire la chappe de 2,8 Cm??

Merci pour ceux qui sont allé jusqu'au bout du probleme.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Messages : Env. 600
De : Normandie Du Sud (14)
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
une chape de 8 cm c'est pas courant peut etre y a t'il a gratter ou est chape + chape de ravoirage ?

laisse tomber les dalles a plots et utilise de l'effisol en 47 mm par exemple

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
merci jf

J'ai verifié, c'est bien une dalle B.A. de 8 Cm de prévu.
Le TMS de 4,7 Cm est il suffisant lui aussi sur une dalle non isolée?

J'avais fait des devis pour geothermie, et ils recommandez 6 Cm de TMS pour respecter la RT 2005.
Messages : Env. 600
De : Normandie Du Sud (14)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
c'est clair avec du R=1.25 tu va chauffer ton vide sanitaire !!
Y a embrouille qqpart.

de memoire le garde-fou Rt2005 est a R=2.50 quelque soit la region pour les planchers VS.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : 77 (81)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Ben, le Pb c'est que mon PC a ete déposé avant septembre 2006, donc ils ne sont pas obligé d'appliquer la RT 2005.

Quel est le R d'un TMS 47 MM?
Messages : Env. 600
De : Normandie Du Sud (14)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Merci, le TMS 47 mm a effectivement un R =2,05 je crois.

Merci Puligny, je serai mieux armé pour le RDVZ de Vendredi.

Crois tu que 13 CM vont suffir pour faire entrer tous ca?
Messages : Env. 600
De : Normandie Du Sud (14)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Super, j'allais te le demander, merci, je vous tiendrai au courant.
Messages : Env. 600
De : Normandie Du Sud (14)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message St Prim (38) (38)
Tu devrais pouvoir t'en sortir avec :

- 6 de TMS
- 5 de chappe liquide (DTU : 3 cm au dessu des per mini, les per faisant 1.6)
- 1 cm de carrelage
= 13 W00t

Si c'est trop juste il y aune nouvelle épaisseur de tms en 53 qui te permet de rester dans la norme.
Messages : Env. 200
De : St Prim (38) (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Bon, rien de définitif encore,

Mais il a bien compris que je n'accepterai pas un isolant qui ne respecte pas les gardes fou de la RT 2000,
on a donc conclu que soit il a assez de réservation pour mettre une dalle a plots de R=2,1 soit c'est le carreleur qui mettra un TMS de 6 ou 5,3 Cm(c'est ce que ce dernier a l'habitude de faire quand ils font de PC electrique).

Lundi j'appelle le conducteur de travaux pour lui faire part du probleme.

Damien
Messages : Env. 600
De : Normandie Du Sud (14)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Bon c'est résolu Smile , merci a tous.
J'ai recu la doc technique du produit d'isolation.
C'est une dalle isolante plane de chez finimetal, en mousse de polyisocyanurate (le nom fait peur Crying ), de 50 mm d'epaisseur et de R=2,1
mousse de polyisocyanurate: Equivalent a celle de polyurethane en terme d'aspect physique, de conductivité thermique et propriété mecanique ; en outre elle présente un exellent comportement au feu...blabla... ...blabla...
Messages : Env. 600
De : Normandie Du Sud (14)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 03 octobre 2024 à 22h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir