Bonsoir à tous,

Souhaitant sécuriser mon installation,je vous présente les choses.
Liaison équipotentielle principale:mise a la terre de l arrivée principale d eau et de celle de gaz par du 10mm2 (compteur EDF 15/45A.Je pense que j ai juste.
Liaison équipotentielle sdb:la chaudière a gaz s y trouve.mise a la terre conduite arrivée eau froide sanitaire,conduite eau chaude sanitaire,conduites chauffage,par système colliers serflex en attendant d avoir les colliers adaptés.plus baignoire.le tout se fait sous la baignoire.utilisation de fils 2,5 mm2,gaine présente après les différents pontages.


Mes questions:la conduite de gaz ne peut-être reliée aux conduites citées ci dessus sans que ça fasse dégueulasse.
Je peux toutefois réaliser une mise à la terre de ce conduit,celui ci sortant d un caisson technique,dans la salle de bain.Dans ce caisson se trouvent également les conduites différentes d eau,mais certaines ont été déjà dérivées.

1)quelle serait le meilleur montage?y a t il une distance a respecter entre la chaudiere et la mise en place?obligatoirement ensemble ou séparée?

2)faut il realiser des liaisons équipotentielle sur l arrivée de gaz,plus conduites eau dans la cuisine?

3)pour comprendre:la mise a la terre de la conduite de gaz au niveau de la salle de bain protége t elle celle de la cuisine ou pas?

J espere que c'est pas trop fouillis et vous remercie d avance.
Messages : Env. 20
De : Lunéville (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Lunéville (54)
Bon,après lecture,je dois relier tous!
Conduites gaz,baignoire,arrivée eau froide,sortie eau chaude,conduites chauffage,et prise electrique...
Messages : Env. 20
De : Lunéville (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

2 choses différentes :

la Liaison Equipotentielle Principale
Il faut relier à la borne principale de terre (en général le bornier de terre du tableau) en 6² (si DB 15/45A) : l'arrivée générale eau froide, l'arrivée générale gaz, la canalisation de chauffage central, le départ eau chaude
Cette connexion se fait au plus près des points de départ des canalisations

la Liaison Equipotentielle Supplémentaire de la sdb
Il faut relier entre eux en 2,5² (ou 4² mini si pas de protection mécanique) les conducteurs de terre des circuits électriques de la sdb (prises, éclairage, radiateur électrique...) et les masses métalliques de la sdb (baignoire métallique, huisseries métalliques, canalisation cuivre...)
Cette interconnexion peut se faire dans la sdb ou une pièce adjacente ou au tableau :

Voir à partir de la page 9 de ce doc
https://www.casimages.com/fd[...]cqmDaNEhq6j
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Lunéville (54)
Merci pour les infos.

Je dois donc tirer deux fils de 6mm2 dans ma sdb pour conduite eau chaude et conduite chauffage.Grave si ça se fait à 5 m de la chaudière ?
Pour la liaison supplémentaire,j ai cru comprendre qu il n etait pas nécessaire selon certains de tirer un fil supplémentaire pour relier à la masse mais pour d autres si...?!?
Messages : Env. 20
De : Lunéville (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas grave les 5m

Pour la LES il faut tirer un fil pour relier les masses métalliques et les conducteurs de terre. A noter que cette liaison peut désormais se faire au tableau si c'est plus pratique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Lunéville (54)
N ayant qu une gaine de 25mm2 allant du compteur a la salle de bain,mon plus gros problème sera de tirer les fils.
Je dois aussi ramener les fils d une prise,n en ayant pas actuellement.Je voulais aussi amener des fils afin d installer la lumière dans le grenier.

Est il possible de ne tirer,pour la LEP,qu un fil de 6mm2 et d y relier conduit eau chaude et conduit chauffage?
Puis je tirer qu un fil de terre pour la la prise,la lumière et assurer la LEP?

Merci d avance.
Messages : Env. 20
De : Lunéville (54)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour la LEP comme vous avez pu le voir sur le lien, cela peut être le même fil qui dessert toutes les canalisations

Pour la 2ème partie de la question je n'ai pas compris. Prises et lumières ne sont pas à raccorder à la LEP ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le 6²  de la LEP on conseille de le faire au plus proche du point de départ, car c'est en général le plus pratique.
Mais si cela vous arrange mieux ailleurs, vous pouvez aussi.

Si vous avez des problème de taille de gaine, tirez vos circuits prises en 1,5².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Lunéville (54)
Oups,me suis trompé.J ai bien.du mal à être clair...
Rolleyes

Actuellement mes LEP et LES sont catastrophiques.Ca va s arranger!

Je voulais savoir s il est bien possible d utiliser le 1 seul fil de terre 2,5mm2 relié au tableau,et ainsi y relier tous les fils assurant la LES,sans assurer des circuits spécialisés de terre pour la prise et la lumière,en plus.Je n ai pas de prise dans la salle de bain,et pas terre pour l eclairage actuellement.
Messages : Env. 20
De : Lunéville (54)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 19h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir