Retour
Menu utilisateur
Menu

Feu de conduit multiple sur poêle à pellet

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 222 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour; 

Je viens vers vous car mes parents ont un souci avec leur poêle à pellet qui devient de mon point de vue de plus en plus récurrent. en effet depuis maintenant 4 ans ils ont eu plusieurs feux de conduit (5-6 si je me rappelle bien)

J'ai demandé qu'ils m’expliquent par mail le souci afin de vous l'exposer;



" Je suis confronté à des feux de conduit fréquents avec un poêle à pellets Aris Edilkamin vendu et posé par un professionnel.

Pour historique maison à étage bâtie en 2008 avec mise en place par le constructeur d’un Poujoulat en 230 avec hauteur de pignon à 7,70 mètres et création d’une prise d’air derrière l’emplacement prévu pour le poêle.
De 2010 à 2014 utilisation sans problème d’un poêle à bois Supra au RDC posé par un professionnel et raccordé au Poujoulat existant avec réduction en 150.
En 2015 remplacement du poêle à bois par le poêle à pellets toujours réalisé par un professionnel et raccordé au Poujoulat existant après tubage en 80.
Depuis malgré un entretien annuel en été dont ramonage plus un deuxième ramonage intermédiaire en hiver nous déplorons systématiquement 2 à 3 feux de conduit pour une consommation de 110 sacs soit environ une palette et demi.
Première raison invoquée par l'installateur peut- être trop de ralenti (aucunement le cas)
Puis deuxième raison invoquée montage inversé d’une plaque au niveau du chapeau qui n’a rien changé au problème.
Derniers feux de conduit en date mardi 7 janvier et rebelote lundi 13 janvier.
Nettoyage poêle méticuleux et différentes marques de pellets testés mais hors de cause."


Quelqu’un a-t-il déjà été confronté à ce problème ? avez-vous une idée d'où pourrait venir le défaut ?

Merci d'avance pour vos réponse

 
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Tubage en 80 sur toute la hauteur du conduit ?

Quel niveau le feu ? dans le conduit de raccordement ou le conduit de fumée ?

 Inspection visuelle du conduit après le feu ?

 Que dit la note de calcul ( obligatoire ) pour le dimensionnement et l'isolation du conduit ?

 La première photo du poêle : puissance et combien de temps après la mise en route ?

 il faut une photo en puissance 1 et 30 minutes après la mise en route .

 Mode de fonctionnement du poêle ? plage horaire ou éco stop ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
500 XT a écrit: Bonjour

 Tubage en 80 sur toute la hauteur du conduit ?

Quel niveau le feu ? dans le conduit de raccordement ou le conduit de fumée ?

 Inspection visuelle du conduit après le feu ?

 Que dit la note de calcul ( obligatoire ) pour le dimensionnement et l'isolation du conduit ?

 La première photo du poêle : puissance et combien de temps après la mise en route ?

 il faut une photo en puissance 1 et 30 minutes après la mise en route .

 Mode de fonctionnement du poêle ? plage horaire ou éco stop ?

Bonsoir, merci pour votre temps.
1 ) Le tubage est en 80 sur toute la hauteur lui même dans un Poujoulat en 230.
2 ) Le premier feu à prit dans le conduit de fumée et le second au niveau du conduit de raccordement.
3) D’Après l'installateur le conduit n'a rien ( cela me semble étrange sachant qu'il y a bien eu 5-6 feux au total )
4) Pour les photos je vais demander
5) le poêle fonctionne en général du matin au soir en puissance 1 ou 2 ( et la nuit lors des épisodes de grand froid )
Ps: l'installateur a expliqué à mes parents qu'il faudrait changer la gaine de 80 pour une autre aussi de 80 mais avec 3cm de laine de roche ( d'après celui-ci les fumées se refroidiraient trop vite et donc créent du bistre ) --> DEVIS de 800 euros...   Cela va t'il regler le problème d’après vous ?
Merci ( ps: Les photos arrivent demain ou après demain )
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 08h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir