Bonjour à tous,

Je suis néophyte en matière de pompe à chaleur.

Je suis en train de réfléchir à installer une pompe à chaleur en relève d'une chaudière à Fioul.

J'ai une maison ancienne ( début 1900 pour partie et 1970 pour une autre).

Ma chaudière actuelle tourne 6h par jour  lorsque les températures extérieures sont entre 0 et 10°.

Sachant qu'elle consomme 5L/heure, soit 30 litres/jour, soit 300 Kw /J.

Si on considère un rendement de 80 %,  j'injecte 240 KW dans mes radiateurs.

Est-ce qu'il est correcte de dire que la pompe à chaleur , d'un rendement de 3,5,  devra consommer 240/3,5 soit 
68 KW.

Merci de me dire si je suis dans les ordres de grandeur, ou à coté du sujet ??
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
milouenmai17 a écrit:Bonjour à tous,

Je suis néophyte en matière de pompe à chaleur.

Je suis en train de réfléchir à installer une pompe à chaleur en relève d'une chaudière à Fioul.

J'ai une maison ancienne ( début 1900 pour partie et 1970 pour une autre).

Ma chaudière actuelle tourne 6h par jour  lorsque les températures extérieures sont entre 0 et 10°.

Sachant qu'elle consomme 5L/heure, soit 30 litres/jour, soit 300 Kw /J.

SOIT 300 kWh/J


Si on considère un rendement de 80 %,  j'injecte 240 KW dans mes radiateurs.

SOIT 240 kWh dans mes radiateurs

Est-ce qu'il est correcte de dire que la pompe à chaleur , d'un rendement de 3,5,  devra consommer 240/3,5 soit 
68 KW.

Elle convertira effectivement 68 kWh électrique dans ce cas mais attention en HT aux rendements farfelus..

Merci de me dire si je suis dans les ordres de grandeur, ou à coté du sujet ??
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis hier à 23h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir