Retour
Menu utilisateur
Menu

Poutre IPN et mur porteur, fissuration

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 188 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous,

Avant de procéder à ces travaux, nous avons fait appel à un bureau d’étude technique, ingénieur béton, qui a réalisé une étude de faisabilité et une marche à suivre pour ces travaux de démolition de murs porteurs.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise blabla, sous la supervision d’un architecte d’intérieur en charge d’une mission complète à savoir suivre intégralement les travaux, d’établir les plans et devis.
Sur les photos d’avancement du chantier, nous voyons clairement que l’entreprise, et également l’architecte ont choisi de ne pas suivre les recommandations du bureau d’étude en ne refaisant pas de nouveaux piliers, pourtant demandé par l’ingénieur béton avec des barres d’acier précises et soudées à la poutre, mais en posant directement les IPN sur les murs existants, prétextant et supposant la solidité du mur porteur existant.
Aujourd’hui de nombreuses fissurent apparaissent sur chacune des ouvertures qui ont été réalisées, que ce soit au niveau des poutres ipn mais aussi des murs perpendiculaires et il existe un doute certain sur la solidité de la construction, n'étant pas vraiment connaisseur.
Aujourd’hui, il semble impératif de faire appel à un expert en bâtiment qui fera part de ses recommandations afin de remédier à la situation.
Je voulais avoir votre avis sur ces fissures. Sont-elles dangereuses ou non ? Les travaux ont été effectués il y a environ 4 mois et demi, et ces fissures, bien que petites apparaissent de plus en plus et à différents endroits. Au dessus, il y a une dalle pleine avec grenier et en dessous un rdc habité. C'est une construction extrêmement solide dans années 1970 avec des parpaings remplis de béton.
Merci par avance
















Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 20 message Paris
Bonjour,
Avez vous pris une DO ?
Disposez vous des assurances décennale et RCP de l'entreprise ayant réalisé les travaux ?
Donnez un peu de détail

Cordialement
SR
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

La fissure fait quelle profondeur à l'horizontal ? juste la largeur de l'enduit environ 3/4 cm ?

Il faut surveiller le plafond et les joints du carrelage .

Ce n'est pas très sérieux de la part de l'archi et du maçon !

Généralement en expertise amiable , l'archi prend 30% des dégâts et le reste pour le maçon .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses.
L'archi a bien une assurance décennale ainsi que l'entreprise de maçonnerie. Je n'ai pas souscrit de DO.
La/les fissure(s) est/sont très peu profonde (s)s on dirait, voici une photo de l'angle, mais on voit que ça fissure aussi à la verticale. Malheureusement il y a décroché de plafond alors je ne vois pas ce qui se passe au dessus pour cette poutre là.




En réalité j'ai fait faire 5 ouvertures à divers endroits, dont celle-ci est la plus grande, et TOUTES ont ces similitudes, à savoir l'enduit qui se fissure légèrement, mais malheureusement on dirait de plus en plus, et d'autres micro fissures apparaissent au fil des jours. J'ai un accès visuel aux autres poutres et le plafond ne semble pas bouger, ça fissure au niveau des enduits des "piliers" qui sont en fait l'existant du mur porteur, et légèrement les enduits autour du linteau de la poutre ipn. Je ne sais pas si c'est plus profond mais ça grossit tout de même...
Merci pour la précision sur l'expertise amiable.
Dans l'attente de vous lire
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour.
Vous n'avez pas mis en reserve le non respect de l'étude béton lors de la réception ?

En tout cas vous avez la GPA, donc faite la jouer rapidement pour que les travaux soient exécutés correctement.

Après je ne suis pas expert, mais les fissure peuvent avoir pour origine le changement de matériaux entre l IPN et le mur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Il y'a a peut être rien de structurel (même si payer une étude BE pour ne pas la suivre, c'est con). Avec quoi à t'il habiller les têtes de mur ? Du BA 13 sur rail ou colle ? Un enduit ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 01h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir