Bonjour,

Dans le cadre d'une grosse rénovation j'ai fait appel à une artisan certifié RGE pour installer une chaudière à condensation. Sur le devis de l'installateur, il était mentionné une pose de l'évacuation en ventouse.

N'étant pas chauffagiste mais ingénieur de métier avec quelques notions en thermique, il me parait évidant qu'une pose en ventouse consiste à une double tubage coaxial, avec dans le tube à cœur l'évacuation des gaz de combustion et dans le second tube l'aspiration de l'air frais pour la combustion pris en toiture. Ce principe me parait fondamental pour profiter pleinement de l'efficacité de ces systèmes.

La nouvelle chaudière a été posée en remplacement d'une ancienne bécane qui refoulait dans un boisseau de cheminée en brique 20*20 suffisamment droit pour qu'on voit la lumière de la mitre en toiture (Toiture 2 étage plus haut).

Dans le cadre de l'installation de la nouvelle chaudière, celle-ci a été placée dans un placard de cuisine ne comportant pas de grille de ventilation ce qui ne posait pas de problème, le nouveau système étant "étanche" (vu avec l'installateur).

Lors de l'installation, je me suis rendu compte qu'une grille à fleur de placo était prévue pour aspirer l'air de combustion dans le placard...l'évacuation des gaz étant bien faite elle, jusqu'en toiture avec la dite ventouse. Malgré des échanges insistant sur le fait qu'une pose en ventouse ne se faisait pas comme ça (doc fournisseur à l'appuie), je n'ai pu qu'obtenir que l'aspiration de l'air de combustion se fasse a minima juste derrière le placo. L'artisan m'a expliqué que c'était normal et qu'il ne fallait pas s'inquiéter.

Plusieurs questions se posent donc :
- Une pose de cette manière est-elle conforme à ce qui est spécifiée dans le devis à savoir, "en ventouse" ? Par ailleurs, est-ce que cela est conforme "RGE" (si ça veut dire quelque chose) ?
- Quels recours ai-je sachant que la pose a été faite il y a 1,5 ans et que la facture a bien été acquittée (pas grand chose à mon avis) ?
- Le plus important, est-ce qu'il est possible de rattraper cette pose ? par exemple, en rehaussant l'admission d'air pour quelle se fasse à l'intérieur du boisseau et en étanchant  tant bien que mal la base du boisseau ? ça part bien entendu de l'hypothèse que la ventouse en toiture comporte bien une grille d'admission, j'ai pu constater une grille au bout et une grille à la base de la ventouse. Si oui comment ?


Merci pour vos retours !
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 200 message Herault
Des photos du montage seront les bienvenu
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour,
Du coup, êtes vous bien sûr que c'est une ventouse qui a été posée ?
Parceque ce que vous décrivez, c'est un simple montage avec évacuation standard et aspiration de l'air neuf via le logement.
Potentiellement problématique si les sections d'aération ne respectent pas les normes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonsoir,

Vous trouverez ci-dessous un schéma ainsi que quelques photos pour illustrer le propos









Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 200 message Herault
Le montage est bon même si le mieux pour le bruit et de prendre l air dans le Boisseau et mettre la plaque sur le Boisseau
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Haut Rhin
Le montage mis en place est un B23p c'est à dire que la prise d'air est dans l'ambiance et le s gaz brûlés sont évacués en pression. Le boisseau sert de ventilation haute dans la pièce où est la chaudière. su c'est dans la cuisine c'est l'idéal puisque ainsi il n'y a pas lieu de prévoir une sortie d'air pour la plaque cuisson. Il faut juste s'assurer que l'amenée d'air est suffisante (50cm2)

Cells a écrit:Bonsoir,

Vous trouverez ci-dessous un schéma ainsi que quelques photos pour illustrer le propos









Messages : Env. 100
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir