Bonjour,
Nous avons fait agrandir notre maison et avons fait rajouter à l'installation actuelle 4 nouvelles boucles de plancher chauffant (2 à l'étage et 2 au rez de chaussée).
Le chauffage a commencé à se mettre en route il y a 1 mois environ et en bas RAS, le sol est tiède et à l'étage il fait plus frais, de plus les débitmètres de ces 2 boucles semblent être à 0....
En questionnant l'installateur, il me dit que c'est normal ?!?
Ce WE j'ai fermé tous les thermostatiques des radiateurs de l'étage, les vannes du plancher chauffant rez de chaussée (ancien et nouveau), il ne restait plus que les deux boucles nouvellement créé. Les débitmètres ont un peu bougés (jusqu'à 0,5).
On entend aussi qu'il y a de l'air dans ce circuit, la chaudière fait même beaucoup de bruit.
Comment je peux "enlever" l'air du circuit ?
Ne devrait je pas avoir un purgeur au dessus du niveau du plancher ?
En sachant qu'avec mon mari on a fait toutes les peintures et sols, faut il envisager de faire intervenir l'artisan de nouveau ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour,

Vérifiez, mais vous devriez avoir une purge au niveau de votre nourrice.

Quoiqu'il en soit, si reste de l'air dedans et que le plancher est neuf, l'installateur aurait du le purger.

Vous ne donnez pas de date, le plancher a été installé il y a combien de temps?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Pissy Poville (76)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,
Merci pour la réponse.
Il y a une purge mais au rez-de-chaussée donc à ce niveau il n'y a que de l'eau qui sort qd je l'ouvre. Je doute que l'air puisse redescendre sauf si on renvoi de nouveau d l'eau dans le circuit ?
Pour la construction elle date de ce printemps et le raccordement à du être fait cet été.
Mais les essais de chauffage n'ont débutés que lorsque la chaudière s'est mise en route.
Les températures baissant je le rend compte des différences entre le bas et le haut
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, si le collecteur est au rdc et les boucles a l' étages je vois pas comment on peu purger le circuit..s' il y a également qqes radiateurs vous pourrez purger un peu en ouvrant a fond votre V3V (installation a l arret) neanmoins il me semble difficile de purger tout ca. vous auriez du avoir un collecteur a l' étage qui en se trouvant plus haut que les boules aurait servi a les purger....je pense a une mal-façon.
++
question: comment les boucles de l etage sont elles raccordées au collecteur du rdc ? je comprend pas trop ...si 2 boucles vous avez donc 4 tubes PE qui monte a l étage ? bizzare une photo serait la bienvenue
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Loire
Oui 4 tubes PE qui montent.
Je ferai une photo ce soir car travail oblige !

Pour la purge c'est bien ce que je me disais mais je suis dégouté car c'est galère maintenant..... Et je refuse qu'on se caille !

Car dans la maison actuelle il y a des radiateurs à l'étage et comme ils sont basses températures, ben c'est pas folichon pour qu'il fasse chaud, en bref certains sont réglés au max et j'ai diminué le débit du plancher chauffant en bas !
Sauf que là il n'y a pas moyen de bidouiller par des réglages !
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souhaité mettre un plancher chauffant dans le nouvel étage pour ne pas avoir ce soucis de température.... Visiblement c'est raté.!
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Le seul moyen de purger c'est de forcer la circulation uniquement dans ces boucles de l'étage si toute fois le circulateur est assez puissant pour provoquer une "grande" vitesse dans les tuyaux; sinon il ne reste plus qu'à brancher un tuyau d'eau venant de votre réseau pour faire circuler de l'eau sous P°( 2 bars suffisent, maxi 3). Un grande vitesse de l'eau permettra d'entraîner l'air, mais cela peut être long.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 16h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.