Bonjour à tous....
Je dois raccorder ma maison à mon atelier de menuiserie avec l aide d'une rallonge triphasée 5g2.5m/m. Etant obligé de traverser une route appartenant à l espace public ,je ne peux pas faire autrement.

Disjoncteur branchement calibré à 60 amperes, puissance délivrée 18 kva..
ID tetrapolaire 63A type ac ,alimentant un disjoncteur tetrapolaire 20A courbe d , lui meme alimentant une prise 3phases terre neutre.

Mon atelier est distant de 50 m de mon tableau electrique (la prise est à proximité immédiate du tableau)

J'ai une scie à ruban...une combinée...une mortaiseuse à chaîne et un compresseur ....
Chaque machine sera reliée à un disjoncteur

Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon atelier à l arrivée de ma rallonge ...

Que dois je faire?
Faut il mettre obligatoirement un ID tetrapolaire en tête des disjoncteurs...sachant que la prise de la maison est deja protégée par un ID?
Pour ma scie à ruban ,je pense acheter un disjoncteur tripolaire 10 A courbe d. Ma machine n a pas de variateur ni d etoile triangle...et le moteur consomme beaucoup au démarrage....pensez vous que cela sera suffisant pour encaisser la demande de courant malgré que le disjoncteur soit de type courbe d ?

Sur la plaque du moteur de la scie à ruban.. il ya marqué que que le moteur consomme 8.12A pour du 400v...quand je mesure avec ma pince amperemetrique sur un fil de phase , je mesure 4.30A ....est ce une mauvaise manipulation de ma part.?

Pour l' ID....Est ce que la regle amont vis à vis le calibre maxi du DB ou aval ,avec le coef de chaque disjoncteur...Et la meme selon qu'il soit pour un courant triphasé ou monophasé ?....est ce que le nombre maxi de disjonteurs et aussi le meme? ( 8 pour le mono) Protégé par un ID tetrapolaire , est ce qu'un disjoncteur , qu'il soit pour du triphasé ou du monophasé compte t il pour le meme nombre? Par exemple 5 disjonteurs tri + 3 monos est ce la meme chose que 2 disjoncteurs tri et 6 monos?

Merci a vous de m eclairer de vos lumieres...
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour


Citation: Faut il mettre obligatoirement un ID tetrapolaire en tête des disjoncteurs...sachant que la prise de la maison est deja protégée par un ID?

Non inutile
Par contre, il faudra mettre un interrupteur sectionneur tetra en tête du tableau atelier pour la coupure générale.
Peut être serait-il pertinent de dédier un ID à la prise pour l'atelier dans le tableau principal ?


Citation: Est ce que la regle amont vis à vis le calibre maxi du DB ou aval ,avec le coef de chaque disjoncteur...Est la meme selon qu'il soit pour un courant triphasé ou monophasé ?

Oui, mais on raisonne par phase


Citation: Est ce que le nombre maxi de disjonteurs et aussi le meme? ( 8 pour le mono) protégé par un ID tetrapolaire

Oui
Il faut bien comprendre que cette limite (qui est un critère de confort) est juste là pour avoir un nombre raisonnable de circuit HS lorsque l'ID saute. Qu'il soit mono ou tri ne change rien à l'inconfort généré.


Citation: Est ce qu'un disjoncteur , qu'il soit pour du triphasé ou du monophasé compte t il pour le meme nombre? Par exemple 5 disjonteurs tri + 3 monos est ce la meme chose que 2 disjoncteurs tri et 6 monos?

Oui
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Correze
Bonjour carninas.
Merci pour vos reponses.
Pourquoi dedier un ID seulement pour la prise atelier?
Pour le triphasé, peut on avoir plusieurs prises sur le meme disjoncteur...comme le mono?

Merci à vous...
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'idée est de rendre votre atelier indépendant du reste

On peut mettre plusieurs prises par disjoncteur, mais en nombre raisonnable, car les puissances sont plus élevées.


Sinon pour vos questions sur les moteurs, je laisse d'autres répondre, ce n'est pas ma spécialité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Correze
Merci beaucoup carminas!!!
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Citation: Sur la plaque du moteur de la scie à ruban.. il y a marqué que que le moteur consomme 8.12A pour du 400v...quand je mesure avec ma pince amperemetrique sur un fil de phase , je mesure 4.30A ....est ce une mauvaise manipulation de ma part.?



Bonjour,

Est-ce que la scie était en train de couper quelque chose ou à vide ? ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Correze
Bonjour
Oui le moteur de la scie tournait à vide? Ceci expliquerait cela?
Messages : Env. 20
Dept : Correze
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 00h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir