J'entends les conversations de mon voisin du dessous dans ma hotte...

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 213 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Jura
Bonsoir à tous,
Je suis locataire d'un immeuble ancien de deux étages (il y a un appartement au RDC, 2 au 1e et 1 au 2e). J'occupe un des appartements du premier étage, et suis très embêtée par ma hotte aspirante, puisque je peux suivre toutes les conversations de mon voisin qui sortent de la hotte... Le son est étouffé, mais assez fort pour que je puisse comprendre tout ce qu'il dit, ce qui est très énervant puisque je ne travaille pas au FBI (d'autant plus que mon voisin est le genre à passer sa vie au téléphone, en continu). Je précise qu'il en est de même pour les odeurs, bien évidemment (génial quand ce sont des odeurs de cigarette ou de friture qui remontent...)
J'ai fait part de ce problème à mon propriétaire, qui m'a certifié que la hotte n'était pas branchée sur la VMC de l'immeuble. Il ne voit pas la cause du problème, et, de fait, ne sait pas comment le résoudre, si ce n'est boucher et condamner ma hotte.
Si quelqu'un s'y connait et pourrait me renseigner afin de débloquer la situation au plus vite, je vous en serai très reconnaissante...
Salomé
Messages : Env. 10
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création ou l'installation d'une cuisine...

Allez dans la section devis cuisine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cuisinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cuisinistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-22-devis_cuisine.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

le proprio certifie... heureusement puisque c'est interdit.

regardez où sort l'évac : dans un caisson ou tube qui monte en toiture... ou en direct dehors à travers le mur ?

Si c'est un caisson, il y a des chances pour que toutes les évac passent par là.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Sorite de hotte dans la gaine technique ou dans un ancien conduit de cheminée. Vu que tu es au milieu, ta hotte devrait être en recyclage. A t elle une partie grille en haut ? Photo ?
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
On voit d'ici que les conduits sont reliés d'une manière ou d'une autre. Certes pas dans la VMC mais certainement dans un conduit d'évacuation, conduit technique ou autre gaine commune.

Il faut individualiser les conduits ou passer la hotte en recyclage en bouchant le trou d'évacuation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 17h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création de cuisineArtisan
Devis création de cuisine
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Réussir sa cuisine : les conseils des membres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de cuisines Leroy Merlin
Photos de cuisines Leroy Merlin
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
10 idées de cuisines aux meubles laqués blancs et bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Picto video Cette vidéo peut vous intéresser !

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir