Retour
Menu utilisateur
Menu

PC ou radiateur dans bâti ancien? Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Manche
Bonjour,

Nous rénovons un ancien corps de ferme en pierre et masse et souhaitons apporter un peu de confort moderne dans le cadre d'une rénovation lourde et globale.

Nous étions parti sur un plancher chauffant combiné à une PAC géothermie, mais après les premiers coups de pelle du maçon, il s'avère que le sol dur "tuf" empêche de décaisser en dessous de 20 cm, la maison n'ayant pas de fondations.

De ce fait, nous allons tout de même créer un dalle isolée, mais devons regarder un autre système de diffusion du chauffage.

Plusieurs questions:
1/. Peut-on décaisser des bâtiments sans fondation ? 
2/. Le PC est-il pertinent dans un bâtiment ancien ?
3/. Les radiateurs à basse température, type RADSON sont-ils aussi efficaces au niveau du COP de la PAC ?
4/. Peut-on envisager d'autres moyens de chauffage?

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haut Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

1/ non
2/ why not si toutes les précautions sont prises pour la mise en oeuvre.


et... vous n'avez pas posé la question mais :

0/. décaper de 20cm et créer une dalle isolée :
attention au type d'iso et de dalle car l'ensemble risque de bloquer l'humidité ...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Manche
Que préconiseriez vous comme dalle isolée dans ce cas?

Et quelles sont les précautions à prendre en compte pour la pose du PC?
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haut Rhin
Bonjour
Plusieurs questions:
1/. Peut-on décaisser des bâtiments sans fondation ? --> NON ! Vous risquez de faire écrouler le bâtiment !
2/. Le PC est-il pertinent dans un bâtiment ancien ? --> oui et non : il faut une très bonne isolation pour que ce soit pertinent et il faudrait une reserve de 10 à 15cm au sol donc tout "remonter" le bas des portes et encadrements des ouvertures...
3/. Les radiateurs à basse température, type RADSON sont-ils aussi efficaces au niveau du COP de la PAC ? --> non si mal isolé oui si tu as de la place pour mettre de "gros" radiateurs (au moins 4 fois plus gros que les radiateurs actuels...)
4/. Peut-on envisager d'autres moyens de chauffage? --> gaz ou bois (pellets, bûches plaquettes...)

Pour finir, il faut isoler comme un dingue et petit chauffage + une bonne ventilation + étancheité à l'air impeccable !

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir